    Добрый день.
    подскажите, пожалуйста, вот в таком вопросе: строю полутораэтажный каркасник 8*9 + прихожая. Все внешние стены из доски 40*150. План первого этажа во вложении. Вопрос по центральной стене (на плане зелененькими точечками):
    - является ли она несущей?
    -согласно проекту ее предлагается делать из доски 40*100 с шагом 400мм и ригелем 50*200 (см. рис.)
    Насколько это правильно? можно ли ее сделать из 40*150 с шагом 600мм и без ригеля?
    просто доску 40*100 надо дополнительно заказывать и ее крутит за несколько дней достаточно сильно, если не успеть стены сколотить.

    спасибо
     

    Вложения:

    • wall.jpg
    • wall2.jpg
    traktorishka , 05.08.15
    #1 + Цитировать
  2. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    163

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Козельбург
    Если опирается на фундаментную стену или соответствующий прогон - да.

    Да.

    Нет.

    Можете сделать ригель только над проемом при условии, что у вас будет верхняя обвязка из двойной доски или если балки пола второго этажа располагаются точно над стойками.
     
    SergeyStepanov , 05.08.15
    #2 + Цитировать
  3. traktorishka
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    5

    traktorishka

    Живу здесь

    traktorishka

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да, конечно, ригель над дверным проемом будет и двойная обвязочная доска над стенами тоже (подразумевается ведь одна балка каркаса и дополнительно обвязочная доска)

    вряд ли так выйдет

    скорее всего сделаю как на проекте, с ригелем, но стойки 40*100 заменю на 40*150 и шаг 600мм. Так пойдет? или перебор?
     
    traktorishka , 05.08.15
    #3 + Цитировать
  4. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    163

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Козельбург
    По фен-шую так и есть. Внутренняя стена, нагрузка = перекрытие + крыша 40х100 шаг 400 или 40х150 шаг 600. Высота стоек до 3.6м.
     
    SergeyStepanov , 05.08.15