    Здравствуйте, форумчане!
    Хочу послушать Вашего мнения по поводу идеи применить УШП, как фундамент дома на склоне. Нюанс в том что одна из наружных стен первого этажа будет являться по сути подпорной стеной. Файлик как пример прикладываю. Дом предполагается строить по комбинироварной схеме. 1 этаж-ж/б каркас+газобетонные блоки, 2 этаж -брус+утеплитель. Место строительство Крым, район 2-й гряды. По сейсмике там необходимо ещё выполнять ж/б каркас в каменной части а газобетон как заполнитель. Вот у меня и возник ряд вопросов.
    1. Возможно ли выполнить при использовании УШП одну из наружних стен, полностью из ж/б?
    2. Как выполнить узлы перехода УШП в вертикальные элементы ж/б каркаса?
    3. Выдержит ли утеплитель фундамента такую нагрузку?
    Заранее благодарен!
    P. S. Не слушайте что в Крыму нет зимы! В месте строительства снега выпадает до метра с переодичностью год. Поэтому и возникла идея применения УШП.
     

    Вложения:

    • Дом на склоне.jpg
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    18.384

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    18.384
    НЕ нужна Вам там УШП. Делайте обычную плиту (ТП можно и в нее засунуть) Для удешевления бетонную стенку можно отлить только со стороны склона, а остальную часть сделать несущими простенками и по верху пустить бетонный пояс. Потом образовавшиеся проемы заложить мелкоштучным материалом. Со стороны склона естессно сразу заложить дренаж по подошве плиты и под отмосткой вверху, чтобы отсекать верховодку в случае обильного таяния и притока талых вод. В остальном все как обычно. В идеале конечно бы видеть топосъемку участка в пределах пятна застройки.
     
  3. Callas29
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Callas29

    Новичок

    Callas29

    Новичок

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Всё выложу как появятся данные и схему как я вижу это. В УШП подкупает эффективная теплоизоляция.
     
  4. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    18.384

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    18.384
    И куча лишней работы тоже подкупает? Которая в вашем случае имеет сомнительный резон. Вам важней обеспечить защиту от возможных протечек. изгаляться с пленками и слоямиЭППС, потом это как-то дружить с вертикальной ГИ - сложно - сомнительно - непонятно еще как, "нужно придумывать заново".