Подскажите по двухтрубной схеме

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zww07, 27.07.15.

  1. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    На РО 1 насос, на ТП 1 насос и на БКН 1 насос. Зачем 5? :no:. На ТП я думаю достаточно 25 трубы. И ни какой гидрострелки вам не надо, лучше насосы "альфа" поставить.
     
  2. Zww07
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36

    Zww07

    Живу здесь

    Zww07

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Если БКН с рециркуляцией - нужен ещё один насос?
    О гидрострелке не говорю, а только о разделительном коллекторе - у нас ведь как минимум два контура.
    Как и чем сбалансировать РО при одном контуре радиаторов, вероятно лучше поделить каждый этаж ещё на два крыла.
    Разделительный контур - как я понял защищает чугунину котла, как защитить котел.
    На Альфа 2L - цены терпимые, на Альфа 2 - перебор.
     
  3. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    На радиаторные контуры и НСУ ТП достаточно насоса Альфа 2L 25-40
    На БКН и в НСУ ТП достаточно насоса Вило Стар РС 25-40
     
  4. Zww07
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36

    Zww07

    Живу здесь

    Zww07

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Ростовская обл.
    А нельзя обойтись одним насосом 25-60 для ТП.
    Я понял так: ставим в котельной на контур ТП - насос и трёхходовой до шкафа 12 метров диам. 32, а в шкафу коллектор на 6 контуров = 400 м диам. 16.
    Хватит ли одного насоса 25-60?
     
  5. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Зачем альфу на радиаторы без термоголовок и ТП без приводов? какой толк?
    На ТП насос 25-40 ! Вам уже 10 раз это сказали, а вы все свои 25-60 пихаете! :mad:
     
  6. Zww07
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36

    Zww07

    Живу здесь

    Zww07

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Ростовская обл.
    10 раз сказали, а я так и не понял, сколько насосов 25-40 нужно для ТП - один или два?
    На радиаторах будут термоголовки и как я понял вентили.
    Что такое приводы для ТП?
     
    Последнее редактирование: 31.07.15
  7. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    В НСУ ТП при правильной укладке контуров ТП не нужен шестиметровый насос. И если коллектор ТП будет без сервоприводов, то насос Альфа тоже не нужен. Поэтому достаточно насоса Вило Стар РС 25-40 или Грундфос УПС 25-40. Этот насос ставиться в насосно-коллекторный шкаф посередине дома (по возможности).

    В котельной же только два насоса 25-40. Один на радиаторные контуры и еще один для БКН. Гидрострелка не нужна, как и коллекторы. Ну можно спаять импровизированные коллекторы из ПП тройников, и то необязательно. И если на радиаторах не будет стоять термовентилей и/или термоголовок, то насос Альфа не нужен для радиаторных контуров и для подачи теплоносителя в НСУ ТП.

    Ну можно, конечно, сделать и с пятью насосами Альфа, и с гидрострелкой, и с коллекторами, но это будет беЗсмысленная трата денег, а в дальнейшем и излишне потребляемая насосами электроэнергия.

    А захотите поставить онлайновый ИБП, будет очень важно, сколько потребляют эл. энергии насосы. Прикиньте сколько стоят три гелевых АКБ по 60 А/ч и сколько три АКБ по 180 А/ч. Разница будет под 20000 рублей.
     
  8. Zww07
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36

    Zww07

    Живу здесь

    Zww07

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Возможно установить насос и трехходовой клапан в котельной - цоколь, а не в шкафу на первом этаже - есть желание применить шкаф меньших размеров.
    как вариант: на каждый радиатор - термостат + вентиль терморегулир. осевой 1/2 + вентиль терм. верх. угловой 1/2. Как можно упростить балансировку РО?
     
  9. Zww07
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36

    Zww07

    Живу здесь

    Zww07

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Ростовская обл.
    r001-001.jpg
    всё сдаюсь - упрощаю (нет мозгов) и удешевляю (евро за десять дней улетел на 6 руб = 67,5-61,5) схему. Меняю протерм медведь 30 клом (26 кВт) на 20 клом (17 кВт) и меняю бойлер на газовую колонку. Нужно будет два насоса 25-40.
    РО не получается раскинуть на два плеча из-за лестницы (прикрепил план).
    Возможно подскажите со схемой или ссылка, пока евро не улетело.
    ПС: Сам все клапаны, вентили, байпасы, РБ буду разбирать ещё год.
     
    Последнее редактирование: 31.07.15
  10. Zww07
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36

    Zww07

    Живу здесь

    Zww07

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Не получается нормальное ГВС простенькой колонкой, а хорошая стоит дороже БКН.
    Котел напольный (без насоса) протерм медведь клом 30, бойлер дражице окс 160 ntr.
    Гидроколлектор (разделительный) на три контура:
    - алюм. радиаторы 6 шт первого этажа,
    - алюм. радиаторы 4 шт второго этажа (диаметр пп - стекловолокно (пн25) 32-25-20, двухтрубные, тупиковые, по одному крылу)
    - теплый пол 6 контуров по 65-70 м (две бухты по 200 м) (Смесительный узел: коллектор Валтек, трёхходовой ESBE VTA 322, ц. н грюндфос 25-40).
    БКН с рециркуляцией подключаем от котла до коллектора. Котел на обратку 25-40 и на БКН 25-40 на подачу. Всего пять насосов - грюндфос 25-40. На радиаторах отопления вентили.

    Буду благодарен за принципиальную схему.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
  12. Zww07
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36

    Zww07

    Живу здесь

    Zww07

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Уважаемые объясните, как правильно подключить БКН до разделительного коллектора или с него.
    Есть тема (пост 57): https://www.forumhouse.ru/threads/195748/page-4
    и https://www.forumhouse.ru/threads/310935/
    Как я понял проблемно управлять БКН, если он запитан с разделительного коллектора, есть и другие темы, в которых рекомендуют запитывать БКН с котлового контура до разделительного коллектора (РК). С другой стороны (как мне объясняли) одна из задач РК - защита чугунины котла при при нагреве воды в БКН (приоритеном, вероятно) -в этот момент могут быть скачки на понижение температуры теплоносителя в котле.
    Как правильно подключить протерм медведь клом 30 и бойлер дражице окс 160 ntr с котлового контура или с РК. И сможет ли котёл управлять БКН, если БКН запитан с распределительного коллектора, при наличии двух насосов - котлового и насоса БКН?
     
  13. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    Вот схема от производителя котла подключения БКН из паспорта котла. Подключается до гидрострелки и до коллекторной группы.

    Протерм Медведь KLOM. Подключение к БКН.jpg

    Но не все в ней гладко. Не гладко то, что у этого котла чугунный теплообменник, а трехходового в схеме не наблюдается. Конечно, у многих и без трехходового не лопается теплообменник, но по идее теплообменник имеет право лопнуть. Кстати посоветовал бы другой котел. Чуть подороже, но несмотря на то, что тоже имеет чугунный теплообменник, не слышал, чтобы теплообменник у него лопался. Ведь чугун чугуну - рознь. Наверняка слышали, что бывает ковкий чугун и прочее.
     
    Последнее редактирование: 04.08.15
  14. Zww07
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36

    Zww07

    Живу здесь

    Zww07

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Не увидел гидрострелки.
     
  15. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    Если имеете в виду данную выше схему от производителя, то считайте, что радиатор на схеме - это вход в гидрострелку. Если котел еще не купили, советую другой. С учетом обвязки, доп. насоса и прочего будет не дороже, но намного лучше. Если боитесь конденсационного, то предложу напольный тоже с чугунным теплообменником.

    П. С. Гидрострелка для Вашего дома не нужна совершенно. Если только денег некуда девать, то лучше купите позолоченный унитаз (шутка).
     