Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.

  1. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Липецк
    Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель
    Неоднократно обращались за разъяснением подключения газового котла Протерм Медведь 30 Клом, гидравлического разделителя и бойлера косвенного нагрева (БКН).
    Решил схему выставить отдельной темой, для упрощения поиска. Схема абсолютно рабочая и не нуждается в пересмотре, проработала уже два сезона.
    Итак.
    Начнем сначала.
    Согласно инструкции по эксплуатации котла Медведь КЛОМ имеем: Плату для подключения насосов БКН и СО которые управляются соответствующими датчиками. Для БКН это NTC, для насоса СО это этажный термостат (изначально отсутствует, нужно докупать). Так вот, этажный термостат это по сути выключатель который работает по принципу вкл/выкл. и его можно заменить любым выключателем или т. п. Теперь начинаем усложнять схему. В СО встраиваем ГР (гидроразделитель) и получаем проблему. Если этажный термостат запитать на насос вторичного контура (потребителя) СО соответствующего этажа (где установлен термостат), то как заставить работать насос на первичном контуре? Некоторый выходят из положения включая его напрямую на котел и он будет работать все время отключаясь только при приоритете ГВС. Почему это происходит. На плате котла на колодке XT5 на разъемах 5,6 установлена перемычка и если её разомкнуть насос выключиться через 100 сек. Так вот, возвращаемся к моей схеме. Этажный термостат подает питание на насос вторичного контура СО и на управляющие контакты контактора. последний замыкает главные контакты, а на них мы кидаем провода с разъемов 5,6. Получаем, термостат включился - пошло питание на насос и контактор - контактор замкнул разъемы 5,6 - котел включил насос первичного (загрузочного) контура ГР.
    Термостаты http://fantinicosmi-rus.ru/info/publication/371. Можно и не дорогие типа таких http://www.aliexpress.com/snapshot/6636004851.html?orderId=67006430639683
    Контакторы http://www.iek.energoportal.ru/kontaktor-modulnyj-km20-20-ac-dc-iek-299360.html
     

    Вложения:

    • DSC_0685.JPG
    • DSC_0681.JPG
    • DSC_0680.JPG
    • DSC_0687.JPG
    • DSC_0683.JPG
    • Подключение котла ГС и БКН 1.jpg
    Последнее редактирование: 01.06.15
    Avpu48 , 01.06.15
    #1 + Цитировать
  2. VFD
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    0

    VFD

    Живу здесь

    VFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Старый Оскол
    Интересно. Я хочу сделать почти такую же схему, только вместо однофазных контакторов у меня трехфазные контакторы. У них имеется три пары независимых контактов. На одну пару можно подключить контакты 5,6 от котла, на вторую - насос контура. Мне кажется, что это упростит схему и уменьшит ток, протекающий через термостаты.
     
    VFD , 07.06.15
    #2 + Цитировать
  3. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Липецк
    Термостаты расчитаны на подключение до 2 кВт. Сейчас нагрузка на них 40-80 Вт от насоса, плюс контактор. Одним словом, ток проходящий через термостаты значительно ниже максимальной нагрузки.
     
    Avpu48 , 08.06.15
    #3 + Цитировать
  4. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Липецк
    Кому интересно. Чертеж гидроразделителя (гидрострелки) которую я использовал в схеме. Потратил 200 р. на фитинги + 100р. за кусок квадратной трубы+150р. баллончик краски.
    Вырезал отверстия концевыми фрезами, обварил фитинги. После опрессовал и устранил утечки воздуха.
    Теорию по ГС взял здесь http://www.twirpx.com/file/175275/.
     

    Вложения:

    • ГС на 4 выхода.jpg
    • SNC00022.jpg
    • SNC00016.jpg
    Avpu48 , 08.06.15
    #4 + Цитировать
  5. Troyder
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Troyder

    Участник

    Troyder

    Участник

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ишимбай
    Интересное решение. По фото у Вас 1 контур теплого пола. Как при этом синхронизируется включение насоса и переключение механической термоголовки?
     
    Troyder , 11.07.15
    #5 + Цитировать
  6. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Липецк
    За регулирование температуры теплоносителя отвечает термосмесительный клапан ESBE. Он настроен на температуру 38 градусов. Никакая синхронизация не требуется. Если насос качает, то в ТП идет вода с указанной температурой. Настройки клапана можно изменить в пределах 25-50 градусов.
     
    Avpu48 , 12.07.15
    #6 + Цитировать
  7. Troyder
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Troyder

    Участник

    Troyder

    Участник

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ишимбай
    А какие насосы и куда ставили? Читал Вы в 13 году подключали их.
     
    Troyder , 18.08.15
    #7 + Цитировать
  8. Troyder
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Troyder

    Участник

    Troyder

    Участник

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ишимбай
    Нашел тему в которой Вы написали, что Wilo. 25/6 на котловую часть?
     
    Troyder , 18.08.15
    #8 + Цитировать
  9. SanyJukov
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    SanyJukov

    Живу здесь

    SanyJukov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Киров
    @Avpu48, я так понял на схеме насосы перепутаны местами у котла и на бкн? а почему обратка не с низа гс? Схема понравилась, думаю сделать также.
     
    SanyJukov , 21.09.15
    #9 + Цитировать
  10. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Липецк
    Не понял сути ваших замечаний. На схеме указаны два насоса с котла, на ГС и БКН. Только насос на БКН установлен на линии возврата теплоносителя (обратке). Касательно ГС, обратки с потребителей приходят в нижнюю часть ГС, и соответственно обратка первичного контура (на котел) тоже в нижней части.
     
    Avpu48 , 22.09.15
    #10 + Цитировать
  11. SanyJukov
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    SanyJukov

    Живу здесь

    SanyJukov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Киров
    @Avpu48, Ну вот выделил на обеих фото. Или я всетаки что-то путаю? А про обратку с котла был вопрос почему именно приходит на середину гидрострелки, а не к примеру в самый нижний отвод на гидрострелке (или это уже получается гидрокольцо тогда, а не стрелка)
    DSC_0687.JPG Подключение котла ГС и БКН 1.jpg
     
    SanyJukov , 22.09.15
    #11 + Цитировать
  12. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Липецк
    Действительно, приведенная схема отличается от реализованной по расположению насосов на подающих и обратных линиях. Но, это не важно куда вы ставите насос. Главное-это направление движения теплоносителя.
    По поводу обратки с ГС, есть хорошая литературка http://www.twirpx.com/file/175275/ скачайте и почитайте. Многие вопросу исчезнут.
     
    Avpu48 , 22.09.15
    #12 + Цитировать
  13. dmp-best
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    340

    dmp-best

    Живу здесь

    dmp-best

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Москва
    Вот у меня к вам вопрос возник, а зачем вы циркуляционный насос поставили в обратку, разве есть в этом необходимость?
     
    dmp-best , 02.11.15
    #13 + Цитировать
  14. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Липецк
    Можно ставить в обратку, а можно и в подачу. Разница не велика. Это не главное...
    Работает ведь, и уже третий сезон.
     
    Avpu48 , 02.11.15
    #14 + Цитировать
  15. dmp-best
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    340

    dmp-best

    Живу здесь

    dmp-best

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Москва
    Не вы меня прото не допоняли, зачем он вообще там, насос на болер понятен, а вот насос в системе обратке мне не очень понятен, фраза "работает" это не аргумент...
     
    dmp-best , 02.11.15
    #15 + Цитировать