    Ребята подскажите, есть щиток и дом в 23м от него, но по прямой в земле не проведешь кабель т. к. пруд деревья и т. д., нужно проложить под землей кабель для 380-15 киловатт, по "кривой" длина кабеля выходит +-35м. На форуме все советуют укладывать АВБШв 4х16 но вот, меня все знакомые отговаривают и говорят, что хватит и 4х6. Прошу пояснить мне (привести доводы) почему нужен именно 4х16 или все же мои знакомые правы и хватит 4х6. Прошу прощения если вопрос глупый но я в этом не силен. Спасибо)
     
    Грек177 , 23.07.15
    #1 + Цитировать
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    3.980

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    3.980
    Адрес:
    Ярославль
    Это вытекает из требования к минимальному сечению совмещенного PEN-проводника; 16 квадратов по алюминию или 10 квадратов по меди.
     
    Nemetzelectro , 23.07.15
    #2 + Цитировать
  3. Грек177
    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11

    Грек177

    Участник

    Грек177

    Участник

    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Извиняюсь за свою неграмотность:faq: но какие последствия будут если заложить 4х6
     
    Грек177 , 23.07.15
    #3 + Цитировать
  4. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    3.980

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    3.980
    Адрес:
    Ярославль
    С таким сечением Вы сможете реализовать только систему заземления ТТ, но не сможете сделать TN-C-S, которая при новой ВЛИ (воздушной магистрали, выполненной СИП) предпочтительна.
     
    Nemetzelectro , 23.07.15
    #4 + Цитировать
  5. Грек177
    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11

    Грек177

    Участник

    Грек177

    Участник

    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    а проще :|:
     
    Грек177 , 23.07.15
    #5 + Цитировать
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    3.980

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    3.980
    Адрес:
    Ярославль
    По улице на столбах что висит, голые провода на изоляторах или черный СИП?
     
    Nemetzelectro , 23.07.15
    #6 + Цитировать
  7. Грек177
    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11

    Грек177

    Участник

    Грек177

    Участник

    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    На столбах по улице вплоть до ввода в щиток на стойке черный СИП изоляторов нет.
     
    Грек177 , 23.07.15
    #7 + Цитировать
  8. Грек177
    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11

    Грек177

    Участник

    Грек177

    Участник

    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    На столбах по улице вплоть до ввода в щиток на стойке черный СИП изоляторов нет.
     
    Грек177 , 23.07.15
    #8 + Цитировать
  9. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    3.980

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    3.980
    Адрес:
    Ярославль
    Значит Вам нужно закладываться на более надежную TN-C-S. Поэтому 4х16.
     
    Nemetzelectro , 23.07.15
    #9 + Цитировать
  10. Грек177
    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11

    Грек177

    Участник

    Грек177

    Участник

    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Теперь кажется понял, тогда вопрос - мне землю делать возле дома или хватит той, что на стойке?
     
    Грек177 , 23.07.15
    #10 + Цитировать
  11. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    3.980

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    3.980
    Адрес:
    Ярославль
    Делать.
     
    Nemetzelectro , 23.07.15
    #11 + Цитировать
  12. Грек177
    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11

    Грек177

    Участник

    Грек177

    Участник

    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Треугольником?
     
    Грек177 , 23.07.15
    #12 + Цитировать
  13. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    3.980

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    3.980
    Адрес:
    Ярославль
    Какой фундамент будет? Если железобетонный, то его арматуру нужно использовать в качестве заземлителя в первую очередь. А так - хоть треугольником, хоть в линию. Главное - штыри должны быть не менее 3 метров и расстояние между ними 3...4 метра.
    Вообще, все сильно зависит от грунта и от уровня грунтовых вод. Поэтому, по-хорошему, после монтажа заземлителя нужно измерение сопротивления растеканию.
     
    Nemetzelectro , 23.07.15
    #13 + Цитировать
  14. Грек177
    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11

    Грек177

    Участник

    Грек177

    Участник

    Регистрация:
    21.10.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Понял учту. У меня одноэтажный дом из бруса на сваях.
     
    Грек177 , 23.07.15
    #14 + Цитировать
  15. Иван700
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    21

    Иван700

    men

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    деревня Москва
    Возможно ли использовать кабель 5х16, одну жилу на заземление пустить, треугольник земли рядом со столбом с эш,.?
     