    Ввод в дом проводом СИП 4х16
    У соседа «воздушка» приходит со столба на дом, провода СИП 4х16 через металлическую трубу заходят внутрь на 2 этаж и уже там переход на медь ВВГнг 4х6, далее к щитку на первом этаже.
    Ранее вроде читал, что ввод в дом проводом СИП 4х16 делать неправильно, но не могу найти где читал.
    Подскажите, можно ли как-то обосновать правильность или неправильность такого ввода?
    Или подскажите где прочитать.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.322
    Благодарности:
    14.734

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.322
    Благодарности:
    14.734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    СИП горюч! И причина возгорания - плохие контакты, которые учитывая текучесть алюминия могут быть плохими и очень плохими, особенно через некоторое время.
    При возгорании полиэтилен плавится и капает горящими каплями.
    Посему - переход на медь только на улице, пусть капает на землю.

    Да, и всё это усугубляется тем, что идущий от столба СИП 16мм2 "защищён" только автоматом на ТП, который ампер этак на 200 с хвостиком. Возникнет дуга от КЗ - автомат на ТП даже не чихнёт...
     
    Последнее редактирование модератором: 21.07.15
  3. Сяопин
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Сяопин

    Участник

    Сяопин

    Участник

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ну не всё так плохо. На столбе трехфазный счетчик с автоматом на 25 А. Точно не знаю, но вроде там же ещё и селективное УЗО на 300 мА.
    Уже после "приборов учета и ограничения мощности" провод идет обратно на верх столба и оттуда в дом.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.322
    Благодарности:
    14.734

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.322
    Благодарности:
    14.734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Таким макаром - да. Но если переход СИП-медь есть, то лучше снаружи. А ещё лучше от столба под землёй, но уже не СИПом.
     
  5. Сяопин
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Сяопин

    Участник

    Сяопин

    Участник

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Так может наоборот лучше соединить внутри дома на 2 этаже - можно иногда соединения подтянуть, зная что алюминий текучий.
    Ни разу не видел и не слышал, чтобы кто-то подтягивал снаружи дома, если не начало гореть и капать вниз :)
     
  6. pershin75
    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    20

    pershin75

    Живу здесь

    pershin75

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    20
    Всем, доброго времени суток!
    Подскажите пжл, если есть такая возможность. У меня СИП 4х16 проложен по фасаду в кабель-канале от столба ЩУ где установлены два АВ и счетчик и введен в дом на автомат в РЩ.
    Но... его закрыли утеплителем когда обшивали дом сайдингом.
    Вопрос, можно это как-то обезопасить или обязательно переходить с СИПа на медь на фронтоне где СИП подходит к дому?
    Обезопасить имеется в виду установка дополнительных УЗО и т. д.
    заранее спасибо.
     
  7. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    419

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Королев
    Хорошее решение уже давал в других темах: СИП доводите до самого щитка, шкафа и к АВ или УЗО его соединяете через адаптер с медным жгутом-хвостовиком с луженным наконечником на конце. Гибкость ввода и надежность соединения гарантированы.
     
  8. pershin75
    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    20

    pershin75

    Живу здесь

    pershin75

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    20
    А то, что СИП "закатали" под утеплитель, это очень критично?
     
  9. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    419

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Королев
    СИП создан для внешних ВЛ. При прокладке СИПа в местах перехода от внешней поверхности стены на внутреннюю желательно его спрятать в трубу или гофротрубу. Также это касается мет, доступных для человека. Это предотвратит (или снизит риски) повреждение оболочки СИП от механических воздействий. В вашем случае на участках, где СИП проложен без трубы, есть опасность пробить его изоляцию при попадании в него инструмента при работах на стене.
     
  10. pershin75
    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    20

    pershin75

    Живу здесь

    pershin75

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    20
    Я понял.
    Даже если предположить, что никаких работ на стенах производиться не будет, надо тянуть новый провод по обшитой стене. А про СИП проложенный в стене после перехода с него на новый ВВГ забыть.
    Спасибо.
     
  11. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    419

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Королев
    Я понял.
    Даже если предположить, что никаких работ на стенах производиться не будет, надо тянуть новый провод по обшитой стене. А про СИП проложенный в стене после перехода с него на новый ВВГ забыть.
    Спасибо.[/QUOTE]
    СИП можно довести до внутреннего щитка без ВВГ, если воспользоваться адаптером с гибким концевиком, подключаемым к автомату.
     
  12. Gro13
    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    232

    Gro13

    Живу здесь

    Gro13

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Москва
    Так как правильно сделать ? как соединить сип и ввг нг ?
    возможно ли СИП заменить ВВГ нг+несущий трос ?
     
  13. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    419

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Королев
    Соединяются они прокалывающим зажимом P2R95 (16-95/4-35 мм. кв.) или EP95-13 (16-95/1.5-10 мм. кв.) в зависимости от сечений СИПа и кабеля (провода). Замена возможна.
     
  14. Gro13
    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    232

    Gro13

    Живу здесь

    Gro13

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Москва
    Сечение для 15 квт ВВГ нг какое подойдет?
     
  15. redon
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7

    redon

    Участник

    redon

    Участник

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7
    Не нравиться мне что кабель 20 метров висит и в течении дня тысячу раз туда сюда болтаеться, как это исправить. как думаете, может в районе будущего забора столб поставить
     