Опять про заземление и ноль

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем leha080, 18.07.15.

  1. leha080
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    leha080

    Участник

    leha080

    Участник

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Климовск
    Наконец то нашол альбомы!
    Я так понимаю, в ЩУ я могу организовать либо схему номер 4 это TT только корпус кинуть на штырь возле столба, либо можно номер 7 это TN, только без брони на кабель. Правильно?
     
  2. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    Возможно, так как не видно!
     
  3. leha080
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    leha080

    Участник

    leha080

    Участник

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Климовск
    Ну если вот так сделать, как я понимаю, это везде ТТ
    схема ввода электричества.png
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. leha080
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    leha080

    Участник

    leha080

    Участник

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Климовск
    Д
    Да видел я это все, То что я нарисовал, это так мне предлагают сделать сетевики!
    Если можете написать в чем не правильно, то напишите! Так как слова "Сколько ж можно-то" особо мне не помогли.
    Могу еще сделать так.!? Но смущает, что будет при обрыве нуля на линии, через счетчик пойдет?
    yaschik-3x15-7.jpg
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможность изготовления этого сомнений не вызывает.

    Но:
    И:
    Видали Вы это всё в гробу, да?
     
  7. leha080
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    leha080

    Участник

    leha080

    Участник

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Климовск
    :)]
    Спасибо порадовали!
    Но кроме стеба, можете помочь? Я не откажусь, вот только конструктивная критика нужна.
    Этоже ваша схема !? насколько я понимаю, у меня получилось вторичное заземление и автомат, Требования такие, что в щите должно стоять два автомата, один под опломбировку, а второй я хз, УЗО планировал ставить дома во втором распределительном шкафу. Что не так?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не моя схема! Моя - другая. Если Вы её искочевряжили, я-то тут причём?
     
  9. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    @leha080, если сетевики предлагают сделать как в посту 25, то все нормально и вы можете спокойно переходить на TN-C-S.
    Нейтраль (PEN) на счетчике проходной, там премычка между двумя клеммами. Если поставить в схему сетевиков древний счетчик, то получается работа на "батарею". Новым счетчикам нужен просто 0.
    yaschik-3x15-7.jpg
    PEN со столба, если он реально повторно заземлен на столбе, то не особо важно для вас, как он заведен на счетчик, до заземления или после. В случае обрыва PEN разница будет только в том случае, если вы единственный на линии имеете повторное заземление на столбе.
    Разделить в таком случае PEN на PE и N можно и прямо на доме, и даже без повторного заземления, особенно если кабель подземный. Но если у вас есть заземление на доме, то это только плюс. Синяя жила кабеля от дома до столба будет просто уравнителем заземления.
    Единственное условие, первое УЗО можно ставить после разделения PEN на PE и N.

    Пусть поправят специалисты, если я не прав.
     
  10. leha080
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    leha080

    Участник

    leha080

    Участник

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Климовск
    Вот честно, бесят такие троли! не на один вапрос не ответили, три поста ваши о чем?
    Если есть что сказать, так говорите! если не хотите, тогда идите мимо! еслибы хотели помочь, так помогли а то что вы пишите, лично мне не как не помогает!
    Я задал кучу вопросов! хоть на один бу ответили, Я задал конкретно схему которую навязывают сетевики, вот от нее и пытаюсь идти дальше!
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уже иду...
     
  12. leha080
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    leha080

    Участник

    leha080

    Участник

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Климовск
    значит это схема тоже верная? и надо узнать по поводу заземления у соседей!
    А УЗО как раз дома в щитке, где можно разделить на PE и N так?
     
  13. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    @leha080, если это загородный дом, я бы сделал вводной щиток на улице, а от него уже 5 жильным повел в дом.
    В будущем от уличного щитка вы можете подключить еще что угодно, и иметь мощную трехфазную розетку на улице, и генератор там же подключать, если надо будет, а не городить потом все из дома.
     
  14. leha080
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    leha080

    Участник

    leha080

    Участник

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Климовск
    Вот не чего другого, я и не ожидал! Зная себя, сразу попытался бы помочь человеку, и обосновать свои посты, но если не хотелось помочь так зачем вообще писать "Сколько ж можно-то..."
    Наверно чтоб потешить свое самолюбие, и другим показать.
    Пс: ваш труд вложенный в тему на которую давали ссылку я уважаю, и спасибо.
     
  15. leha080
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    leha080

    Участник

    leha080

    Участник

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Климовск
    Позняк, кабель уже куплен и пойдет по воздуху, а в 4 жилы особо не разгуляться! В этом как раз и засада, так как по сути Щиток делят на два! и не понятно что куда ставить! если УЗО ставить на столб, тогда надо 5 жил вести, а так не получается, вот и хочется из 4 смастерить!