    Нахожусь в затруднении, тема ТТ-ТТ в форуме не раскрыта. как её сделать при существующих уже условиях? ЩУ уже на столбе, линии ВЛ. Ящик пломбируемый. СХЕМУ ПЛАНИРУЕМУЮ ПРИЛАГАЮ. Пинайте сильно, побольнее., потерплю...
     

    Вложения:

    • Photo-0001.jpg
    • Photo-0003.jpg
    • Photo-0004.jpg
    • Photo-0005.jpg
    • Безымянный.jpg
    fill180864 , 27.06.15
    #1 + Цитировать
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    1.552

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Расскажите, пожалуйста:
    1. что такое "TT-TT"?
    2. чем Вас не устраивает просто "TT"?
     
    AlexeyL , 28.06.15
    #2 + Цитировать
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    Это неправильная тема!

    На столбе TN не может быть ЩУ ТТ!

    Противоречит здравомыслящим требованиям для ТТ про которые я неоднократно писал, которых нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК!

    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома с системой питания с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой питания с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.

    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу или трубостойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.

    В новой редакции Украинского ПУЭ появился пункт про обязательное уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места ЩУ на столбе, которое я за долго до этого рекомендовал на форуме, про что собственно есть в Российском ПУЭ-7, но непонятно для далеких от электро/пожаро безопасности вопрошающих форумчан.
    Обращаю внимание про традиционное иногда корявое и даже опасное написание нормативов оторванных от реальности и лишенных здравого смысла!

    По умолчанию этот пункт Украинского ПУЭ не относится к бытовке, дому с ТТ на стене которых висит ЩУ! Поперечный размер черной стали неправильный! Как должно быть неоднократно писал на форуме.

    Ящик ни в коем случае не разрешайте пломбировать!
     
    Последнее редактирование: 29.06.15
    Наблюдатель , 29.06.15
    #3 + Цитировать