1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

15 кВт, 3 фазы Прошу проверить схему для дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Вера Леонидовна, 20.05.15.

  1. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    15 кВт, 3 фазы Прошу проверить схему для дома
    Добрый день На основе прочитанных в это разделе тем, а также с учётом

    Подсказок в предыдущей теме Два счётчика учёта электроэнергии на один дом в садоводстве...?
    составила схему сборки щита для своего дачного дома и бани. Хочу собрать достаточно бюджетный вариант щита, поэтому прошу совета по данной схеме. Прошу сильно не критиковать, потому что в электрике совсем не разбираюсь.

    1 фаза-баня
    2 фаза-1этаж
    3 фаза-2 этаж
     

    Вложения:

    • схема2.jpg
    Вера Леонидовна , 20.05.15
    #1 + Цитировать
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012
    Адрес:
    Пенза
    Слишком много УЗО 25/10мА. И на такое УЗО, с током утечки в 10 мА, подключается только один потребитель.
     
    olegaa2 , 20.05.15
    #2 + Цитировать
  3. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Но, если подключается один потребитель, то узо станет ещё больше...)
     
    Вера Леонидовна , 20.05.15
    #3 + Цитировать
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.271

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.271
    Адрес:
    Москва
    Вы нигде не ошиблись ?
    Среди мокрых потребителей я насчитал 3 бойлера, 2 стиральных машины и 2 насоса.
    2 насоса конечно имеют право на жизнь, но при их подключении обязательно обращайте внимание на рекомендации производителя по применению УЗО.
    Многие производители насосов рекомендуют применение УЗО с током утечки 30мА.
     
    Alex992 , 20.05.15
    #4 + Цитировать
  5. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    1 бойлер в бане (отдельно стоящие помещение), 2 небольшой на кухне, 3 ванне. Стиральная машина
    одна в бане, другая в доме, насос для бани, и участка, а второй для дома.
     
    Вера Леонидовна , 20.05.15
    #5 + Цитировать
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.271

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.271
    Адрес:
    Москва
    И как Вы собираетесь прокладывать проводку к бане ?
    Баня отдельностоящее строение, более просто и логично (и менее затратно) проложить к бане один кабель, (а не целую вязанку) и поставить там отдельный щит.
    У Вас же получается, что при отключении бойлера в бане надо бежать в дом, в мыле и с веником. :)]
     
    Alex992 , 20.05.15
    #6 + Цитировать
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012
    Адрес:
    Пенза
    Необходимо объединить несколько потребителей на одно УЗО с током в 30мА
     
    olegaa2 , 20.05.15
    #7 + Цитировать
  8. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Проводка к бане уже проложена. Бронированный 5 жильный кабель находиться в трубе, труба в асбестовых трубах, и всё это засыпано сначала песком, затем землёй.
    Схема которую я представляю, она как бы общая, а расположить я её хочу в 4 щитах.
    Первый в тех. помещении.
    2-ой 1 Этаж-на 1 этаже
    3-ий -на 2 этаже
    4-ый в бане
     

    Вложения:

    • СХЕМА ВВОДА1.jpg
    Последнее редактирование: 20.05.15
    Вера Леонидовна , 20.05.15
    #8 + Цитировать
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.271

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.271
    Адрес:
    Москва
    Так и рисуйте схему для каждого щита отдельно, иначе и будут возникать подобные вопросы.
     
    Alex992 , 20.05.15
    #9 + Цитировать
  10. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Где-то так
     

    Вложения:

    • Щиток 1 этажа.jpg
    • Щиток 2 этажа.jpg
    • Щиток баня.jpg
    Вера Леонидовна , 20.05.15
    #10 + Цитировать
  11. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Я правильно понимаю, что мне надо заменить УЗО Ф 2111 АС 25А 10МА 2п на УЗО Ф2211 А 25A 30mA 2п
     
    Вера Леонидовна , 20.05.15
    #11 + Цитировать
  12. vadimsax
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    220

    vadimsax

    Живу здесь

    vadimsax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Как в сказке про смерть Кащея Бессмертного. :)
     
    vadimsax , 20.05.15
    #12 + Цитировать
  13. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    У меня же они 2п,вроде и получается на каждого потребителя по одному?
     
    Вера Леонидовна , 20.05.15
    #13 + Цитировать
  14. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Да, за кабель я спокойна, а вот что со схемой, очень жду толковых советов если она в этом нуждается:(
     
    Вера Леонидовна , 20.05.15
    #14 + Цитировать
  15. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Подскажите пожалуйста. Какое количество мокрых потребителей я могу навесить на это УЗО Ф2211 А 25A 30mA 2п
     
    Вера Леонидовна , 21.05.15