  1. ipnev
    1

    По радиаторам,
    в паспорте должно быть значение тепло отдачи ну например 200Вт и должно быть указана дельта температур для этой мощности.
    Например 200вт при ΔT 60 что это значит
    (90+70)/2)-20=ΔT 60
    где
    90 -подача на котле
    70 - обратка
    20- температура в помещении
    кто гоняет котлы на 90 поднимите руки, значит если котел греть до 70 то значение тепло отдачи будет ниже заявленной.
    Зная потери с 1м2 и используя метод интерполяции можно определить нужное кол-во секций.
    Ну как то так.

    #327 ipnev, 18.07.15