1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Собрали щит на 3 фазы 15 кВт западные сети

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем klepik2000, 24.04.15.

  1. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100
    Собрали щит на 3 фазы 15 кВт западные сети
    Собрали щит на 3 фазы 15 кВт западные сети.
    С повторным заземлением нуля.
    Счетчик - матрица.
    Из щита будет выходить NYM 5 на 6 в гофре, пока не ставили.
    В щиток зайдет СИП-4
    Оставили справа место под автомат 16А и розетку на ДИН-рейку. Поставим когда инспектор уйдет.
    Провод соединения - монохила, 6 мм сечением.
    Дверка на корпус заземляется, с болта корпуса - на шину уравнивания потенциалов.

    Есть косяки?

    Фото
     

    Вложения:

    • IMG_20150424_232322.jpg
    Последнее редактирование модератором: 26.05.18 в 16:27
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.234
    Благодарности:
    3.269

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.234
    Благодарности:
    3.269
    Адрес:
    Москва
    Сплошной косяк, не зажимается СИП в АВ, а тем более в счетчик.
    Где щиток будет, что выходить будет NYM?
    Заземление нуля надо выполнять на "вашем" столбе линии.
    Зачем вам5-ти проводный NYM, откуда вы собрались брать "землю"?
     
  3. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100
    1) Изучив форум, стало ясно что СИП прекрасно захимается в автомате и в счетчике
    2) Заземление будет, просто кусок с шины на землю сделан но не виден
    3) с выходного автомата и с шины уйдут 3 фазы + нейтраль + земля по NYM 5 на 6 в гофре под землей в дом

    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view

    Вот такую схему реализовываем, номер 7
     
  4. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    63

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    63
    :)
    вот у человека схема от энергосбыта и СИП прекрасно и входит в АВ и также прекрасно из него выходит https://www.forumhouse.ru/threads/300347/page-2#post-12651765
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.234
    Благодарности:
    3.269

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.234
    Благодарности:
    3.269
    Адрес:
    Москва
    Схема-то есть, но вот как соберёт и что из этого выйдет - др. вопрос).
     
  6. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    63

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    63
    руками и соберет... энергосбыт дал схему он и сделает
     
  7. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100
    Все будет нормально. Скоро повесим, результат сообщу

    SB3, соединения СИП в счетчике будем протягивать при поверке счетчика через 3 года. А на 3 года гарантия что ничего не "потечет" - затянем, и протянем еще раз для контроля.

    Принципиально ошибки есть?
     
    Последнее редактирование модератором: 26.05.18 в 16:30
  8. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100
    О результате сообщу

    Ящик с сипом и на турбостойке
     

    Вложения:

    • IMG_20150426_143509.jpg
    • IMG_20150426_143509.jpg
    Последнее редактирование модератором: 26.05.18 в 16:31
  9. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100
    Кстати результат такой.
    Наши щиты успешно приняли, опломбировали и подключили.
    Делали все своими руками от и до - от подачи заявки и сборки щита, до установки и заземления.
    Все работает, ни копейки взятки никому не дали!
     

    Вложения:

    • image-31-05-15-11-03.jpeg
    • image-31-05-15-11-03-1.jpeg
    • image-31-05-15-11-03-5.jpeg
    • image-31-05-15-11-03-6.jpeg
  10. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    5.322
    Благодарности:
    8.095

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    5.322
    Благодарности:
    8.095
    Адрес:
    Нерезиновск
    Косяк есть.
    Провод PEN что выходит из счётчика должен иметь сечение не менее 10мм.
     
  11. vlads7
    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    92

    vlads7

    Живу здесь

    vlads7

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Новосибирск
    Не страшно в такой щит руками image-31-05.jpeg . Почему только воды - так и до беды недалеко...
     
  12. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100
    Отвечаю - фотки делали при проливном ливне, это капли. Отсюда вода.
    Дождь в тот день шел почти непрерывно. Розетку поставили в короткое затишье - 15 минут.
    Для контроля сняли фальш панель - все автоматы, счетчик - все сухое.
    Так что здесь уверенны

    Абсолютно согласен. Пришлось шестеркой сделать - не было десятки в наличии. 6-й собирали перемычке внутри щита, 6-й сделали и землю.
    Обещаем заменить!

    Вот первые страницы полученных документов
     

    Вложения:

    • image_04_06_15_10_35_8_b.JPG
    • image_04_06_15_10_35_2_black.JPG
    • image_04_06_15_10_35_3_b.JPG
    • image_04_06_15_10_35_5_b.JPG
    Последнее редактирование модератором: 26.05.18 в 16:32
  13. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100
    Автоматы:
    25А 3-х полюсный вводной, 25А 3-х полюсный потребителя, 16А автомат + розетка без земли

    В розетку - исключительно бытовой инструмент с пластиковым корпусом
     
    Последнее редактирование модератором: 26.05.18 в 16:32
  14. andreynikolaevih
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    andreynikolaevih

    Участник

    andreynikolaevih

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Пришлите пожалуйста однолинейную схему.
     
  15. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    100
    Схема номер 7 с повторным заземлением в фотоальбоме уважаемого AVS и цифры которые никак не могу запомнить
     

Смотрите также: