    Подскажите подалуйста-можно ли сделать открытую электропроводку по деревянным стенам уложив провода в металлопластиковые трубы? Форум перечитал, в основном обсуждается скрытая проводка по сгораемым поверхностям и в связи с этим недопустимость использования металлопласта, а меня очень устраивает открытая, а трубы привлекают своей простотой монтажа...Кабель каналы не нравятся... Кабель ВВГ НГ ls, соответствующего сечения...
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Металлопластиковые трубы не являются электротехническими изделиями. По ним нет информации о горючести. А значит надо к ним относится, как к конструкциям, поддерживающим горение.

    Вывод... из-за отсутствия информации и сертификации металлопластик лучше не применять.
     
  3. Tanatos
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    16

    Tanatos

    Живу здесь

    Tanatos

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Ок... Понятно...
     
  4. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Вот такие трубы поэстетичнее к/к https://shop220.ru/cat484.htm
    И, в отличие от МП, который вы обязательно загнете/погнете, они идеально ровные.
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :hndshk: Добавлю немного. ;)
    К ним еще есть разные фитинги https://shop220.ru/cat3383.htm
    и крепления. http://shop220.ru/cat426.htm
    И самое главное - они предназначены для прокладки проводки. ;)
     
  6. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Да ладно,
    это исключительно трубка для плевания жеваной бумагой :)

    зы. как, кстати, соединяете трубу с уголками? Просто на трении или иначе?
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    На жвачку. :|: :aga:
    А если серьезно, то я такими трубами пользуюсь достаточно редко.
    Обычно слегка обрабатываю мелкой наждачкой места посадки, садятся очень плотно.
     
  8. av29555
    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    388

    av29555

    Живу здесь

    av29555

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    Мужики, в чём проложить проводку в парилке? Проходить будет по брёвнам, но под вагонкой. Баня русская 60-80 градусов. Марку провода тоже можно подсказать. потребители 4 лампы по 60 ватт.
     
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва