Реализация проекта по ЭО в деревянном доме (срубе)

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DiPol, 05.03.15.

  1. Archikc
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8

    Archikc

    Участник

    Archikc

    Участник

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Киров
    Вот ещё одна цитата:
    1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    ...
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
    ...
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.

    Узо с номиналом 50 или 63А (в зависимости от вводного автомата), и после него до 5 групповых автоматов 16А на розетки.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.741

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.741
    Все вполне логично. Если в качестве защитной меры предусмотрено только автоматическое отключение, то заземлить металлические части имеет смысл. Будет лучше, если автоматика сработает при попадании фазы на железо, а не на человека.

    Поэтому необязательность заземления металлических труб и рукавов я рассматриваю только при варианте: двойная изоляция + диф. защита.
     
  3. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    А может селективный дифавтомат? А потом на группы по узо и далее автоматы?
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.741

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.741
    @DiPol, периодически вставляйте картинки. Листать назад иногда просто лень... :son:
     
  5. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    250

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Краснодар
    при перекосах и разности потенциалов между точками заземления защита не стоит. а как возникают эти перекосы за пять мин. можно придумать 10 причин, а можно померять в разных углах, очень избавляет от теоретических иллюзий
     
  6. Archikc
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8

    Archikc

    Участник

    Archikc

    Участник

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Киров
    Селективное узо на вводе нужно. Я же имел ввиду распределение на розетки, огромное количество дифов - лишнее.
     
  7. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Да понятно, как пример типа такой схемы (из форума, Dvijok разместил), только еще будет там присутствовать стабилизатор и ИБП, и устройство пуска генератора.
     

    Вложения:

    • щит фото.jpg
  8. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    250

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Краснодар
    А узм само 50А отключит? и амперматр на 50А прямого включения? терзают меня сомнения, все таки 5оА ток серьезный
     
  9. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Амперметр я и не собираюсь ставить. Схема дана для примера объединения по группам через УЗО и селективное УЗО. УЗМ тоже не знаю нужно ли там. Все критичные потребители будут включены через стабилизатор Progress 8000SL, он вроде и защиту импульсную делает. И на некоторые потребители будет стоять бесперебойник EAST EA900 LCDH 3000ВА. У него там тоже есть что-то из защитных функций. Ставил давно, года 3 назад. уже и не помню что там

    По времянке сейчас это так на аварийное освещение, сигнализацию, котел и насосные группы работает: https://www.forumhouse.ru/attachments/960510/
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  10. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Продолжу тему.
    Проводка разведена в металоруковах с изоляцией. Кабель NYM? на освещение 1.5 на розетки 2.5
    20150528_151947.jpg 20150528_151926.jpg
    В основном в полах, с засыпкой песком 5 см. и эковатой 15 см.
    20150806_153118.jpg 20150806_150801.jpg 20150706_162455.jpg 20150703_134323.jpg
    Вертикальная межэтажная в стояке:
    20150722_145733.jpg 20150825_164530.jpg
    по этажам есть щиты для размещения блоков управления освещением.
     
    Последнее редактирование: 10.09.15
  11. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Освещение есть точечное из встраиваемых LED с цоколем 70мм, заказал специальные на них крышки в отделе вентиляция, и все их закрыли.
    и будут еще люстры, вероятно тоже поставлю светодиодные лампы.
    20150902_140714.jpg 20150612_155015.jpg 20150806_165325.jpg

    Освещение будет управляться по радиосистеме
    В поэтажных щитах будут блоки управления на каждую зону свой:
    Силовой блок SN111-500 (выбран один тип с запасом по мощности)
    phpThumb_generated_thumbnail (1).jpeg
    а по этажам расклеены пульты управления (1, 2 и 3-х канальные):
    phpThumb_generated_thumbnail.jpeg

    единственное неудобство, что пульты сенсорные и неудобно в темноте сразу попасть в участок "кнопки". Но для пробы брал образец и дома тренировались, решили остановится на них.

    Для управления освещением через телефон и интернет выбран блок:
    20150909_215136.jpg
    для управления вытяжками в санузлах выбраны блоки управления по температуре и влажности.
    Датчик температуры и влажности PT111
    phpThumb_generated_thumbnail (2).jpeg
    Датчик движения для включения света на лестницах PМ111

    phpThumb_generated_thumbnail (3).jpeg

    Сейчас надо поставить это всё в поэтажные щитки и настроить.
    К основному щиту еще не приступали. Думаю остановится на ABB начинке.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.08.18
  12. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Схемы освещения:
    подвал
    Подвал.jpg
    1 этаж
    1 этаж.jpg
    2 этаж
    2 этаж.jpg
    Мансарда
    3 этаж.jpg
    Участок
    Участок.jpg
    По дому 25 зон освещения, и примерно 50 розеток :aga::hello:
     
  13. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Продолжаем по электрике.
    закупленные железные подрозетники не подошли, малая глубина, очень тонкие, и диаметр непонятный, не входит в них механизм.
    Делаем с нарушениями в таких:
    IMG_20151019_140949.jpg
    Повесели временные лампочки
    IMG_20151019_141330.jpg
    Закупил комплект элементов для щитка:
    Безымянный.jpg
    Клемниками Ваго нарастим кабель недостающий до щитка, от гильз и скруток отказались.
     
  14. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.140
    Благодарности:
    5.428
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    На сейчас (силами четвертой бригады электриков и сбежавших 3-х):
    в третий раз прозвонили произведения предыдущих... что-то не сошлось в проводке по проекту.
    Собрали щиток, нарастили к нему 15..16 пар недостающих проводов (скруткой со спайкой)
    20151027_142212.jpg 20151027_142156.jpg
    Предусмотрели ввод от генератора. на АВР пока нет денег...

    по этажам модули управления светом в щитах (пришлось "колхозить")
    IMG_20151027_154644_.jpg 20151027_174152.jpg
    тут вот немного (после пинка) привели в порядок
    IMG_20151028_161959.jpg
    На вытяжные вентиляторы еще будут стоять регуляторы в щитах, но запускаться будут по датчику влажности-температуры.

    Есть одинин проходной выключатель в прихожей, и сейчас временно прописываем блоки управления светом.
    IMG_20151027_170411.jpg

    За время ремонта потеряли байпас от стабилизатора. надо покупать новый...

    Да будет свет! :pioner:
    20151027_174056.jpg 20151027_173725.jpg
     
  15. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.606

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.606
    Адрес:
    Москва
    Почему сбегали-то?