Дачный дом. 1 фаза, 40 А. Прошу критики по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николай К., 24.02.15.

  1. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Ну вот, вроде, так
    Электрика 2.gif

    Но вот, появилась еще какая мысль: что если в качестве переключателя 7 использовать не SFT240, а кнопочный SVN352 с одним нормально замкнутым и одним нормально разомкнутым контактами (или аналог, если окажется, что SVN352 заказная позиция). При этом все линии конвекторов в любом случае включаются через контакторы, в одном случае по сигналу таймера, в другом минуя таймер. А АВ 40 позволяет полностью отключить отопление. Мне кажется так и 1 модуль в щите экономится и схема получается более логичной. Я не прав?
    Электрика 2_1.gif
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Давайте этот вопрос оставим до завтра.
    Решение или альтернативу найдем. ;)
     
  3. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
  4. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Так, наверное, правильней - это же все-таки блок-схема...
    Электрика 2_1.gif
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    И все таки более логичным и удобным будет переключатель с нейтральным положением, типа
    SFB116 или SFB125.
    При этом мы имеем воможность управления в 3-х положениях.
    I. таймер
    0. выключено
    II. прямое включение
    В дополнение поставить индикацию режимов, и все будет просто и наглядно. :super:
    И не нужно больше ничем щелкать. ;)
    При применении SVN352 или SVN351 получаем только два режима - или таймер или прямое включение. :(
     
    Последнее редактирование: 21.03.15
  6. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Да, действительно, так лучше - нет необходимости при полном отключении отопления обесточивать таймер, а ещё и дешевле, хотя и совсем чуть-чуть :) Если бы контакторы были со светодиодной индикацией, то работа всей схемы была бы как на лодони. :) Скорректировал. Электрика 2_1.gif
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    ОК.
    На этом можно остановиться и начать прорисовывать схему. ;)
    Посмотрите еще альтернативу УЗМ-51м.
    Продукция DigiTOP.

    VP-63A.png VP63 - реле напряжения
    VA-63.png VA63 - реле напряжения с функцией ограничителя мощности
    MP-63.png MP63 - pеле напряжения с функцией ограничителя мощности и регулировкой порога ограничения.
    Может что-то понравится. ;)
    При Вашем вводном АВ 50А все вышеперечисленные только на 63А.:nono:
     
  8. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Посмотрю обязательно :)
     
  9. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Схема терпит небольшое изменение :) Ввиду того, что у меня появился аналог Hager EK370 (правда, другого, но тоже европейского производителя https://www.finder-relay.ru/novosti/-1c71-programmiruemye-komnatnye-termostaty-s), буду заменять заложенный в схему таймер на термостат с функциями таймера. Термостат внешний, будет не в щите - с одной стороны хорошо, экономия места в щите, с другой стороны, а не будет ли наводок при его подключении? Надо ли в параллель ему ставить резистор?
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да нет, он и так должен работать нормально.
    Прочитал мельком, вроде все ОК.
     
  11. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Ну, что... В выходные съездил на дачу - пообщался с нашим СНТ-шным электриком :) Давно с некоторым опасением ждал этого разговора (разрешат или нет вводной автомат на 50А, будут ли какие-то доп. требования).
    Результат переговоров такой вводной автомат на 50А, что хорошо и вводной автомат и счетчик на столбе, что, пожалуй, плохо.
    Понимаю, что схему надо скорректировать - вводной автомат, счетчик и селективное УЗО перемещаюися в щиток на столбе. Рубильник на входе в щиток в доме заменяется на автомат и, наверное, добавляется ограничитель мощности. :) Такой вариант видел у уважаемого Avs7153.
    В свете щитка на столбе меня беспокоит: какой щиток ставить на столб металлический или пластиковый. Понимаю, что пластиковый имеет преимущество - ему не нужно заземление, с другой стороны, смущает механическая прочность (все-таки он будет не на участке) и стойкость к УФ (есть у меня грустный опыт с боксом IP65 от Рувинил :)). У металлического щитка свои нюансы - он должен быть заземлен и герметичность того, что я видел вызывает определенные сомнения. Так что прошу помощи клуба! :)
    Ну и общее впечатление от нашей СНТ-шной электрики: ни на одном столбе не увидел повторного заземления, линии - алюминий без изоляции...
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А может все это и к лучшему ?
    Щиток на столбе тоже имеет свои преимущества.
    А зачем ограничитель мощности, можно поподробнее ?
     
  13. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Ну, в общем-то, наверное, к лучшему :)

    Я сразу посыпаю голову пеплом :), потому что я не настоящий электрик (и даже вовсе не электрик), а могу только копировать решения других :) и следовать советам.
    Насколько я понял, ограничитель мощности ставится для обеспечения селективности. Т. е. при превышении нагрузки сказать какой автомат отключится первым в доме или на столбе (при том, что оба автомата имеют одинаковый номинал и характеристику) нельзя - это зависит от многих обстоятельств и, в разных условиях, они отключатся в разном порядке.
    Я думал, что в моем случае ОМ-63, настроенный на 10 кВт как раз и обеспечит эту селективность. К тому же ограничитель мощности, насколько я понял, ещё и сам попытается включиться, т. е. не надо будет лезть в щиток :). Я с чем-то перебарщиваю?
    Вот отсюда я скопировал "свою" мысль https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view, 6-я картинка :)
    Да, совсем забыл, - после прочтения Ваших отзывов появилась мысль заменить контакторы на Legrand. Как считаете, стоит это делать?
     
    Последнее редактирование: 30.03.15
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вечером отвечу на Ваши вопросы, сейчас к сожалению мало времени.
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Тогда пожалуй будет проще поставить МР63, там есть возможность очень точной настройки + это еще и реле напряжения + цифровая индикация + всего три модуля + возможность отключить режим ограничения мощности.
    Про МР63 писал выше.
    Это будет очень хорошим подспорьем к УЗМ. :super:
    Понял, о чем Вы.
    Там речь шла о мощных контакторах на 63А.
    В Вашем случае я большой разницы в выборе контакторов не вижу, можно смело ставить Хагер или Легран, какие больше понравятся, главное что бы был ручной режим и цена была приемлемой. ;)