    Покритикуйте мой ленточный фундамент
    Покритикуйте фундамент! МЗЛФ Лента глубиной 0.5м шириной 0.4м льём в землю, армирование 12мм 4 прута. Льём без опалубки в уровень с землёй.Далее ставим опалубку 0.4м высотой и внимание 0.25 шириной с армированием 4 прута 12мм. Далее газасиликатный блок D500 шириной 0.3 со свесом над фундаментом 5см. Под Центральную несущую стену лента 0.3 м и блок тот же D500 шириной 0.3! Напомню дом 10 на 10м в 2 полных этажа, перекрытие 1эт плиты ПК, 2эт деревянные балки, крыша металлочерепица, чердак холодный.
    Возможно ли сделать такой переход ленты с 40см на 25см в принципе? Имеет место быть?
    И второй вопрос как сделать переход? с выпуском арматуры с нижней лентыили просто лить друг на друга ?
    Ленту 0.25м ставить по центру ленты 0.40м или можно выровнять по одному краю, что облегчит наружное утепление фундамента (не будет ступенек).
    Зарание спасибо!
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Пермь
    Совет: Фундамент должен проектировать инженер, отталкиваясь от нагрузок и данных по грунтам.
    Иначе можете оказаться в другом разделе данного форума..:no:
     
  3. Роман1809
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    128

    Роман1809

    Живу здесь

    Роман1809

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Калининград
    фунд.jpg Да я понимаю! Проектируется ширина подушки фундамента отталкиваясь от несущей способности грунта! У меня ширина 0.4. По проекту фундамент 0.4 ширина и 1.5 высотой! (и зачем столько бетона в землю закапывать) Проект типовой! По этому и решил сделать МЗЛФ но оставлять ширину ленты в цоколе 0.4 нехочу так как непонимаю что с этой шириной потом делать! На цоколь положу блок шириной 0.3м со смесом над цоколем 5см (для последующего утепления цоколя).Внутри останется ступень в 15 см и что с ней делать? Хочу полы по грунту без операния на цоколь (как положено).Вот по этой причине было придумано решение заузить выступающую над землёй часть цоколя до 0.25м
     
  4. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Сначала интрига, думал снова какие то горе строители предлагают чудо вариант, а нет...оказывается это вы сами себе зла желаете:flag:...
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
     
  5. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Пермь
    Проект то типовой, нагрузки от дома приведены. Но грунты то не типовые, может вообще лента не подойдет.
    Может вам вообще всю ширину ленты достаточно 0.25 без придумывания такой конструкции...
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Роман1809, не подушки, а подошвы.
    Тогда Вам проще прокопать траншею _ с запасом по ширине, залить подошву высотой от 150 мм и шириной по расчёту от веса Вашего дома и несущей способности ваших грунтов (как я понял 400 мм Вам хватает).
    Далее ставите опалубку и льёте ленту
    +
    т. е. 0,9 м высотой и шириной 280 мм (это минимальная ширина под блок 400 мм - разрешается свес блока наружу до 1\3 !).
     
  7. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Тоже самое...внимательней при советах...
     
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @yra88888, хорошо, в каждом конкретном случае заказчику надо учитывать характеристики используемых материалов.
    1\3 - ЭТО ОБЩИЙ СЛУЧАЙ...
     
  9. Роман1809
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    128

    Роман1809

    Живу здесь

    Роман1809

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Калининград
    Хочу нижнюю ленту лить в зеплю так как это меннее трудозатратно и по моему мнению гораздо проще чем городить опалубку 0.9 высотой с кучей распоров чтобы не выдавило! В выкопанную траншею шириной 0.4 можно с наружнея стороны траншеи закрепить ЭППС 50мм не опуская до дна скажем 20см! Получим подошву 0.4 шириной и 0.2 высотой, далее заужение до 0.35 и затем 0.25 под блок 300мм.
    фундамент.jpg
     
  10. Vasilkib
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98

    Vasilkib

    Живу здесь

    Vasilkib

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Днепр
    У вас подготовки тоже не будет? И как собираетесь делать гидроизоляцию?
    Знаете что произойдет с бетоном когда цементное молочко уйдет в землю?
     
  11. rsy77
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    49

    rsy77

    Живу здесь

    rsy77

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    А геологию участка делали? Какие у Вас там грунты? Уровень ГВ? Это к тому что МЗФЛ не везде подходит.
     
  12. Роман1809
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    128

    Роман1809

    Живу здесь

    Роман1809

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Калининград
    Про гидроизоляцию думаю! Не хочу в землю плёнку класть. Думаю рубероидом может проложить. УГВ низко-больше 2х метров. На 2 х метра идёт дренаж (бывшие колхозные поля) Геологию не делал но рядом сосед в том году копал под фундамент сам. У него Грунт 30см плодородка дальше суглинок и глина.
     
  13. rsy77
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    49

    rsy77

    Живу здесь

    rsy77

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Так... понятно, у Вас наверное тоже самое. Значит грунт пучинистый. Ленту не порвет? Мне кажется 0,5*0,4 разорвет. Может посмотреть ТИСЭ?
     
  14. Роман1809
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    128

    Роман1809

    Живу здесь

    Роман1809

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Калининград
    Планирую утеплить цоколь и отмостку. Отмостку утеплю ЭППС 50 шириной 1.2м. Глубина промерзания у нас 30-50см ! В этом году так на 10см не промёрзла! Почему вы думаете разорвёт? там же ещё одна лента 0.4*0.25! + Строить буду в этом сезоне коробку! Так что сразу нагружу фундамент без зимовки!
     
  15. Роман1809
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    128

    Роман1809

    Живу здесь

    Роман1809

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Калининград
    Ребята а если верхнюю ленту совсем не армировать? Нижняя лента будет служить подошвой! ФБС блоки ведь без армирования! И их ставят на армированную подошву! Кто что скажет ?
    лента.jpg