1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Щит учета на столбе и ввод кабеля в дом

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Azazelius, 21.01.15.

  1. Azazelius
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Azazelius

    Участник

    Azazelius

    Участник

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Щит учета на столбе и ввод кабеля в дом
    Уважаемые форумчане, прошу помощи, тк запутался уже от советов совсем. Вообщем, имеется:
    1) щит учета опломбированный и рабочий. эл-во 380В 3 фазы + PEN
    2) к дому проложен бронированный кабель аллюм. 4х16.
    3) около столба сделано "заземление" электриками, типа а-ля "арматура в землю". так сделано на всей улице у всего коттеджного поселка
    4) у меня около дома сделано свое заземление: 4 уголка по 3м забиты в землю, обварены полосой и это заземление выведено на стену дома.

    вопрос: посмотрите по фото и скажите как мне теперь на основании имеющихся данных получить эл-во в доме? я так понимаю возможны только системы TN-C-S (в ТУ она расписана), или ТТ? Хотелось бы TN-C-S, но не могу понять, разделили мне PEN в щитке на столбе или нет? если разделили, то можно ли от синей шинки в дом пустить PEN, а в доме разделить уже по нормальному как и положено для TN-C-S? 02sh.jpg 01sh.jpg
     
    Azazelius , 21.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    2.242

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    2.242
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рекомендую почитать ПУЭ, я давно не освежао свои познания, но на сколько полню: заземление выполняется зеленовато-желтым проводом, проводник PEN делится на РЕ и N на вводе в электроустановку, далее их объединение не допускается, т. е. Если разделено на вводе в шкафу, то далее пятипроводная схема :hello:
     
    Nikona , 21.01.15
    #2 + Цитировать
  3. Azazelius
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Azazelius

    Участник

    Azazelius

    Участник

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Nikona, так в том то и дело, что вроде как никак не разделено в шакафу, поэтому ИМХО можно было бы к этой колодке провод 16ммкв в качестве PENа и пустить до дому. так и будет по кабелю 3 фазы и PEN. Разве я не прав? PEN то не скоммутирован. а то, что он через шинку, думаю ничего страшного. так?
     
    Azazelius , 21.01.15
    #3 + Цитировать
  4. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    2.242

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    2.242
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не являюсь профессионалом в данном вопросе, но на мой взгляд можно все четырьмя жилами вести в дом, а в доме сделать либо систему TN-C-S либо ТТ. Разницу в них знаю только теоретически, кто-то рекомендует одно, кто-то другое. Думаю подключатся к теме более квалифицированные коллеги и помогут советом.
     
    Nikona , 21.01.15
    #4 + Цитировать
  5. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.418

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.418
    Адрес:
    Ярославль
    Что-то вашу тему мэтры стороной обходят. Направлю ка я вас вот в этот альбом. Полистайте. :)
     
    Keyman , 21.01.15
    #5 + Цитировать
  6. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    721

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Москва
    @Azazelius, ваша схема №7 из указанного альбома.
    В доме делайте TT, нейтраль с своим заземлением не заземлять!
     
    yushkin , 22.01.15
    #6 + Цитировать

Смотрите также