Реклама. ООО "ТД "ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" ИНН: 7728232761.
erid: F7NfYUJCUneRHyWsRr2T
Уважаемы форумчане!
Компания Торговый дом "ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" рада приветствовать Вас!
Мы - производители очистных сооружений сточных вод, в том числе установок автономной канализации "Тверь"- для очистки хозяйственно-бытовых стоков от загородных домов, коттеджей, дач и поселков.
Сбылась Ваша мечта, Вы купили участок. Хотите построить дом, собственный коттедж, особняк. Вы уже определили место под дом, заказали его проект, а также соорудили к нему дорогу.
Вот теперь самое время задуматься об очистных сооружениях: какие выбрать, как это сделать правильно? Чтобы потом не пришлось переделывать весь дом, проложенные коммуникации, разбивать готовый фундамент, перекапывать газоны и ломать обустроенные дорожки, сверлить крышу, перекрытия и стены под устройство новых коммуникаций для очистного сооружения, а также устранять засоры в неверно установленном трубопроводе.
Мы будем говорить обо всем, что связано с комфортной жизнью в загородном доме, удаленном от сетей центральной канализации, о том:
- Как правильно подобрать систему очистки сточных вод и выбрать для нее место;
- Какой информацией необходимо обладать, чтобы правильно определить модификацию модели "Тверь"?
- Инструкция по монтажу и обслуживанию автономной системы канализации "Тверь";
- Работа в зимних условиях.
Даже если Ваш дом уже простроен, а об автономной канализации Вы еще не задумывались, специалисты нашей компании обладают достаточным опытом в проектировании, привязке, подборе оборудования, а также готовы будут проконсультировать по вопросам установки системы канализации на загородном участке.
Наша компания обладает 20-летним опытом в сфере решений проблем очистки хозяйственно-бытовых, ливневых и производственных стоков. Применение нашего оборудования полностью соответствует Российским условиям эксплуатации, а также требованиям надзорных органов РФ. Мы выполняем полный комплекс работ - от предварительных консультаций до сдачи объекта "под ключ".
Подробнее о нашем оборудовании Вы сможете почитать, перейдя по ссылке.
Консервация на зиму не требуется. Можете откачать осенью и залить водой. Накрыть сверху для надежности, если снег выпадет поздно. И начать эксплуатировать по весне.
#327мастерТверь, 27.05.15
2
Кстати говоря, если часто готовите жирные блюда, не выбрасывайте в септик остатки масла со сковородок, жира с протвиней. Жир в септике застывает и скапливается на поверхности первой камеры. Лучше его туда смывать по-минимуму. Да и трубы дольше не будут засоряться.
Любая станция, не только Тверь, принимает хозяйственно-фекальные стоки, и не является мусоросборником. При этом незначительное попадание пищевых отходов при мытье посуды и приготовлении пищи возможно.
#1819мастерТверь, 03.02.17
4
Огрызки, очистки, прокисшие и заплесневелые продукты - все в компост или в мусорное ведро и - на помойку.
#1822мастерТверь, 03.02.17
5
Аммиак высокий бывает по ряду причин.
1. Гниет где-то ил в отсеках - промывается фрезой или убирается лишний ил.
2. Плохая аэрация в аэротэнке - не хватает кислорода окислить органику бактериям.
3. Мало активного ила - некому перерабатывать органику, неокисленная органика дает аммиак.
4. И другое - агрессивная химия, недостаточно воды илу, старый ил, плохо работающие аэросливы и аэрлифты и т. п.
Посмотрите мой пост в соседней теме, там про азы биологических процессов в АУ. #663#4867Olaf19, 30.08.21
6
@HavHar, Очень хорошую подборку причин указала @Olaf19,
Действительно бывает так, что по причинам, независящим от пользователя, в отстойниках станции может всплывать ил. Чаще всего это никак негативно не влияет на очищенную воду на выходе из станции.
В целом ко всем вышесказанным советам по устранению этого эффекта могу добавить, что в вашем случае:
1. лучше не откачивать воду из станции, т. к. этим вы удалите "хороший" ил из станции.
2. постараться помочь вырасти "хорошему" рабочему илу, а именно сливать в станцию 50% стоков от ее производительности (около 425 л в сутки), возможно дать какую-то подкормку бактериям (большее количество пользователей, кефир, сваренная манка...), по возможности меньше использовать бытовой химии.
3. Обслуживать станцию (не забывать перекачивать избыточный ил из отстойников в септическую камеру) 1 раз в 3-6 месяцев.
4. Проверьте аэрацию в аэротенке и аэробном биореакторе (большом ершовнике), спустя время, бывает так что она сбивается. В аэротенке должно сильно бурлить (около 2/3 воздушного потока, как в кипящей кастрюле), в биореакторе меньше (около 1/3 потока)
По моему опыту, если дать станции поработать в комфортном режиме около 3-4 недель, то образование шапки должно сильно уменьшиться или полностью устраниться.
П – станция очистки сточных вод, корпус из первичного полипропилена, используется при стандартной глубине подводящего трубопровода канализации от 30см и самотечном отводе очищенной воды. При глубине подводящего провода 40, 50 см берется станция с модификацией «П» и наращиваются дополнительно горловины 10, 20 см соответственно.
ПН – станция очистки сточных вод с насосной камерой под дренажный насос, применяется при глубине подводящего трубопровода канализации от 30см от уровня земли и напорном отводе очищенной воды. При глубине подводящего трубопровода 40, 50 см берется станция с модификацией «ПН» и наращиваются дополнительно горловины 10, 20 см соответственно.
ПМ – модифицированная станция с нарощенными бортами, применяется при глубине подводящего трубопровода канализации от 60см от уровня земли. При глубине подводящего трубопровода 70, 80, 90 и 100см берется станция с модификацией «М» и наращиваются дополнительно горловины 10, 20, 30 и 40см соответственно.
ПНМ – модифицированная станция с нарощенными бортами, применяется при глубине подводящего трубопровода канализации от 60см от уровня земли, также имеет насосную камеру под дренажный насос для напорного отвода очищенной воды. При глубине подводящего трубопровода 70, 80, 90 и 100см берется станция с модификацией «М» и наращиваются дополнительно горловины 10, 20, 30 и 40см соответственно.
НП – станция с приемной насосной камерой сточных вод под фекальный насос, используется при глубине подводящего трубопровода канализации от 110см от уровня земли. При глубине подводящего трубопровода 120 и 130 см от уровня земли берется станция с маркировкой «НП» и наращиваются дополнительно горловины 10 и 20см соответственно.
НПН – станция с приемной насосной камерой сточных вод под фекальный насос, используется при глубине подводящего трубопровода канализации от 110см от уровня земли, также имеет насосную камеру под дренажный насос для напорного отвода очищенной воды. При глубине подводящего трубопровода канализации 120 и 130 см берется станция с маркировкой «НПН» и наращиваются дополнительно горловины 10 и 20см соответственно.
НПМ – модифицированная станция с приемной насосной камерой сточных вод под фекальный насос и нарощенными бортами, используется при глубине подводящего трубопровода канализации от 140см от уровня земли. При глубине подводящего трубопровода канализации 150, 160, 170 и 180 см берется станция с маркировкой «НПМ» и наращиваются дополнительно горловины 10, 20, 30 и 40см соответственно.
НПНМ - модифицированная станция с приемной насосной камерой сточных вод под фекальный насос и нарощенными бортами, используется при глубине подводящего трубопровода канализации от 140см от уровня земли, также имеет насосную камеру под дренажный насос для напорного отвода очищенной воды. При глубине подводящего трубопровода канализации 150, 160, 170 и 180 см берется станция с маркировкой «НПНМ» и наращиваются дополнительно горловины 10, 20, 30 и 40см соответственно.
С уважением, ТД "Инженерное Оборудование"
#5717мастерТверь, 30.04.23
8
Где-то на стыке труб резинка сдвинулась/перекосилась и в Тверь попадает грунтовка, дождевая вода.
#5884ВодоУслуги, 03.07.23