1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Строительство СИП дома. Брак при сборке - нужны советы

Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем uranman, 17.12.14.

  1. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Строительство СИП дома. Брак при сборке - нужны советы
    День добрый, уважаемые форумчане!

    Начали стройку домика из СИП-панели, силами одной фирмы из Иванова. На настоящий момент возвели стены 1 этажа. Нужен совет, насколько корректно выполнен узел соединения закладного бруса и направляющей доски.

    фото1.JPG
    И еще один вопрос. После замера оконных проемов, оказалось, что размер гуляет на 3 см (97 см против положенного 100 см). Считается ли это браком? Если можно, приведите ссылку на норматив.

    Заранее благодарю!
     
    uranman , 17.12.14
    #1 + Цитировать
  2. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    9.678
    Благодарности:
    5.880

    mfcn

    Модератор

    mfcn

    Модератор

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    9.678
    Благодарности:
    5.880
    Адрес:
    Москва
    Дом каркасный?
     
    mfcn , 17.12.14
    #2 + Цитировать
  3. ОлегЕЛ
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    7.681
    Благодарности:
    8.027

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    7.681
    Благодарности:
    8.027
    Адрес:
    Тверь
    @uranman, Вам бы в раздел каркасных домов перенести тему, попросите модераторов перенести тему туда. Получите более квалифицированные ответы. На мой взгляд панели у Вас кустарного производства.
     
    Последнее редактирование: 17.12.14
    ОлегЕЛ , 17.12.14
    #3 + Цитировать
  4. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Насколько я знаю, относится к каркасным. Перенесите в соотв. раздел, пожалуйста.

    Почему? Откуда это видно? Не хочу нарушать правила, но производитель позиционирует себя как "одна из лучших компаний по производству СИП в России".
     
    uranman , 17.12.14
    #4 + Цитировать
  5. ОлегЕЛ
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    7.681
    Благодарности:
    8.027

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    7.681
    Благодарности:
    8.027
    Адрес:
    Тверь
    @uranman, ну не знаю, с такими зазорами думаю это ручное изготовление. Перенос темы через лучше делать не через пост, а через пожаловаться.
     
    ОлегЕЛ , 17.12.14
    #5 + Цитировать
  6. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    @mfcn,
    Меня беспокоит больше даже не точность как таковая, а как это смотрится с точки зрения строительной механики.
    Вот, нашел ГОСТ 21779-82 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве", согласно которому допуск 30 мм на 1 м соответствует 9 (последнему) классу точности. Оконщики меня проклянут.
     
    uranman , 17.12.14
    #6 + Цитировать
  7. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    3.355

    Лидер

    Живу здесь

    Лидер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    3.355
    Адрес:
    Ивантеевка
    Это браком не считается, у оконщиков принято по 2 см с каждой стороны на зазоры и выравнивания, поэтому думаю страшного ничего нет
    по узлу который вы сфотографировали, вертикальная стойка должна опираться на доску обвязки, а не держаться только на саморезах
     
    Лидер , 17.12.14
    #7 + Цитировать
  8. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    3.355

    Лидер

    Живу здесь

    Лидер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    3.355
    Адрес:
    Ивантеевка
    @uranman, кстати вопрос про черные саморезы обсуждался неоднократно. Лучше бы их не использовали
     
    Лидер , 17.12.14
    #8 + Цитировать
  9. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Так и есть, положили запас 2,5 см с каждой стороны. Я другого не могу понять, зачем делать криво, и потом пытаться исправить, если можно сразу сделать ровно? Читал хвалебные отзывы, что СИП-дома славятся точностью проемов, а тут такое безобразие.

    Понятно. Значит, буду просить переделать. Правда не представляю как - брус то уже пропенили.

    Я поставил вопрос перед руководством фирмы - глухо. Похоже, придется самому по окончании стройки пройтись снаружи оцинкованными.
     
    uranman , 17.12.14
    #9 + Цитировать
  10. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    3.355

    Лидер

    Живу здесь

    Лидер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    3.355
    Адрес:
    Ивантеевка
    @uranman, еще заметил у вас доска обвязки 40 мм, это тоже не есть хорошо, и еще она обработана?
     
    Лидер , 17.12.14
    #10 + Цитировать
  11. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    3.355

    Лидер

    Живу здесь

    Лидер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    3.355
    Адрес:
    Ивантеевка
    Ну это не СИП технология плоха, это руки кривые. На улице зима, ребята торопятца, хотят домой, дом до НГ построить, считают это незначительным браком, поэтому не обращают на это внимание. У меня единственное этому объяснение.
     
    Лидер , 17.12.14
    #11 + Цитировать
  12. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    3.355

    Лидер

    Живу здесь

    Лидер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    3.355
    Адрес:
    Ивантеевка
    @uranman, во побольше фото выкладывайте. вам еще укажут на какие моменты внимания обратить. Спрашивайте, не стесняйтесь
     
    Лидер , 17.12.14
    #12 + Цитировать
  13. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Доска антисептированная, да. Боюсь что ее поменять будет уже проблематично)

    Вашими устами, да мед бы пить! К сожалению, никакой торопливости не наблюдается. Более того, меня уже "обрадовали" обещанием неуложиться в срок стройки, прописанный в договоре.

    Спасибо, буду стараться!
     
    uranman , 17.12.14
    #13 + Цитировать
  14. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    7.231
    Благодарности:
    9.994

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    7.231
    Благодарности:
    9.994
    Адрес:
    Пушкино
    @uranman, вот после этого не побоялись с данной фирмой строить ? https://www.forumhouse.ru/threads/285103/
    Как сделали закручивание, деформация проушин была ? Делали лидерное бурение ? Если да, какая глубина дыры ? Грунт какой ? Какая подрезка свай ?
    Лидер все правильно сказал - что за черные саморезы ? Панели чьего производства ? Бок у ОСБ какой-то странный... рыхлый что-ли или замятый ?
     
    SergeyU , 19.12.14
    #14 + Цитировать
  15. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за интерес к моим темам, неравнодушие. Начну с конца.
    ОСП Калевала, бок как бок - не рыхлый, правда я не так много боков видал.
    Панели производства одной компании из Иванова (она же монтаж проводит). Точнее - в личку.
    Сваи подрезали см. на 15-20.
    Грунт суглинок.
    Лунки бурили, неглубокие - см 50.

    Насчет взаимоотношений с фирмой. Вы знаете, это не первая наша стройка и такие трудности меня не пугают. Хотелось бы конечно, чтобы было все как по мановению волшебной палочки, но - не случилось. На данный момент все перечисленные недоделки ребята устранили.

    P. S. Фото отпиленной части скину на днях, посмотрите - какие там проушины.
    P. P. S. Насчет саморезов - пока нет реакции. Поставлю вопрос перед руководством фирмы. Еще бы грамотную аргументацию знать!
     
    Последнее редактирование: 19.12.14
    uranman , 19.12.14
    #15 + Цитировать