    Всем привет.
    Пришло время заняться электропроводкой.
    Что мы имеем: Проведенная линия электричества по столбам мощностью 15 кв 3 фазы.
    Установленный щит со счетчиком.
    От него планирую провести кабель по воздуху до дома, расстояние 25 м на ответвительных зажимах.
    Максимальная пиковая мощность будет 10 Квт.
    Какой лучше бросить кабель?
    СИП 4*10 или 4*16, если второй, то подскажите возможно ли его подключить в трехполюсный автомат?
     

    Вложения:

    • IMG_7483.JPG
  2. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    388

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Черноголовка
    Без проблем.
     
  3. Alekseyvikt
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    223

    Alekseyvikt

    Живу здесь

    Alekseyvikt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Москва
    Ну так уж и без проблем, 16 мм2 это чуть меньше 5 мм в толщине, как говорится: "пищит, но лезет", а как засунуть 4-ый провод в нулевую шину?
     
  4. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    8.457
    Благодарности:
    2.729

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    8.457
    Благодарности:
    2.729
    Адрес:
    Москва
    Однако не сложно, бо если не лезет, то других шин в продаже хватает.
     
  5. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    388

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Черноголовка
    Один из вариантов разделить на два пучка и соответственно в два гнезда.
     
  6. Alekseyvikt
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    223

    Alekseyvikt

    Живу здесь

    Alekseyvikt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Москва
    Распушивать не стану, пожалуй поставлю другую шину.
    Спасибо.
     
  7. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    118

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    10
    Да же 25мм2 без проблем.
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.582
    Благодарности:
    5.276

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.582
    Благодарности:
    5.276
    Адрес:
    Пенза
    КалХоз!, причём опасный! СИП нельзя зажимать в такие шинки, алюминий перекусывается винтиком со временем.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.315
    Благодарности:
    14.719

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.315
    Благодарности:
    14.719
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    388

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Черноголовка
    Сколько надо лет винтиком М4 перекусить 16кв.мм аллюминия. Даже поджимая периодически. Есть ещё и глаза. В конце концов есть ешё и наконечники с обжимкой.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.655
    Благодарности:
    10.222

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.655
    Благодарности:
    10.222
    Адрес:
    Москва
    И одного года хватит. :(
     
  12. Alekseyvikt
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    223

    Alekseyvikt

    Живу здесь

    Alekseyvikt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Москва
    Дифавтомат где лучше поставить в щитке учета или уже в домашнем щитке?
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.582
    Благодарности:
    5.276

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.582
    Благодарности:
    5.276
    Адрес:
    Пенза
    Иногда достаточно и одного дня:aga:
    Но нет такого органа как мозг:), никто и никогда из обычных людей не будет ничего подтягивать вплоть до того момента когда уже всё отгорело. :victory:
    Там где он и должен быть. :)]
     
  14. achuser
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    19

    achuser

    Живу здесь

    achuser

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    19
    Ситуация такая же. Сделал на 3 фазку разрешение. Около 20 метров от столба до дома. В стене старые крепежи торчат, типо крючка с фарфоровым изолятором.

    Так вот, если заводить СИП 16, то лучше завести сквозь стену в дом, в щиток, не кромсая лишний раз кабель, или сквозь стену до щитка пустить медь, а уже снаружи дома на прищепки какие с проколами сцепить сип и медь?
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    4.519
    Благодарности:
    2.455

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    4.519
    Благодарности:
    2.455
    Второй вариант. Перейти с СИПа медь и уже ее тащит в дом.
     