    Отопление одноэтажного дома с теплым чердаком
    Прошу оценить/указать ошибки и дать советы по системе отопления.
    Чертежпку.jpg
    Теплых полов 6 контуров примерно по 60 м. Радиаторов около 70 секций. Площадь этажа 140 м2.
    Котел планирую на 24 кВт. Много или мало на Ваш взгляд. Предварительно подобрал настенный газовый котел Baxi Luna-3 Comfort 1.240 Fi, одноконтурный. Не загоняюсь ли? Каких производителей стоит посмотреть? Требования к котлу: надежность не менее10 лет, отключение газа при затухании горелки и при отсутствии протока воды и тяги, цена на более 40т.р
    Для котлов с закрытой камерой нужна труба притока? или он воздух помещения использует?

    Планировка здесь.
    Пол - плиты-пустотки, 0,5м от земли. Снизу заклею 50мм пенопластом.
    Стены - 400мм пеноблок + 50-100мм пеннопласт под штукатурку
    Перекрытие - плиты-пустотки с утепленным проемом и люком на чердак.
    Кровля - 150-250мм мин вата, двухскатка
    Окна - примерно 25 м2 двухкамерных стеклопакетов

    За полезные ссылки тоже буду благодарен.
     
    Механик48 , 26.10.14
    #1 + Цитировать
  2. Механик48
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Механик48

    Участник

    Механик48

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Липецк
    Ах, да. Приготовление ГВС локально электробойлерами. Чтоб летом котел не гонять и не сливать холодную воду.
     
    Механик48 , 26.10.14
    #2 + Цитировать
  3. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    80

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Украина
    Странноватая схемка
     
    World1 , 27.10.14
    #3 + Цитировать
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.359
    Благодарности:
    3.784

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.359
    Благодарности:
    3.784
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не то слово! :ogo:
    @Механик48, нагреватели приточного воздуха, если теплоноситель в них "вода", а не "антифриз" - необходимо комплектовать надежной системой автоматики (датчики, регулирующий клапан и сама схема автоматики), обеспечивающей защиту от замерзания нагревателей (как по Тводы, так и по Твоздуха)! Иначе нагреватели очень легко "порвет"!:hello:
     
    DiJo , 27.10.14
    #4 + Цитировать
  5. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    80

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Украина
    Работать однозначно не будет.
    Насосы будут мешать друг другу, на радиаторы однотрубка, подмеса на ТП нет и т. д.
     
    World1 , 27.10.14
    #5 + Цитировать
  6. Механик48
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Механик48

    Участник

    Механик48

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Липецк
    @World1, @DiJo, спасибо! Пока ждал ответов немного пересмотрел схему. Как только форум восстановится выложу новую схему.
    Ну по насосам я понял. По однотрубке не понял чем она плоха если на каждом радиаторе трв постаить и байпас сделать. А подмес вообще пока не знаю как делать. Буду рыть форум и гугл. Через аккумулятор не пойдет?
    Во, блин, я вообще не подумал об этом. :ogo: Вообще возможно сделать бюджетно? Задача подогреть около 30 м3/час. только для проветривания постоянного, но не отопления воздушного.
    Начинаю осознавать на сколько я темный.
     
    Механик48 , 27.10.14
    #6 + Цитировать
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.359
    Благодарности:
    3.784

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.359
    Благодарности:
    3.784
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    30м3/ч - это что Вы проветривать будете? Санузел? На проветривание помещения требуется L=S*h*k м3/ч, где k=0,5-:-3 - кратность воздухообмена (для кухни - до 12!).
    Бюджетный подогрев приточного воздуха - электрический (ориентировочная мощность нагревателя Q=L*(Tприт-Тул)/3 Вт. Если "жидкостный" подогрев делать - то или ставить промежуточный теплообменник "вода-антифриз"+насос (тогда автоматика минимальная нужна - только на поддержание температуры), или как я уже и говорил "вода+серьезная автоматика". И тот и жругой вариант - порядка 20-30 килорублей. Можно рекуператор поставить, тогда подогеватель не нужен будет. Но по стоимости - те-же 20-30 или больше килоруб.
     
    DiJo , 27.10.14
    #7 + Цитировать
  8. Механик48
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Механик48

    Участник

    Механик48

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Липецк
    Вот схема обновленная Чертежпкsdsaу.jpg
    А от приточной вентиляции видимо придется отказаться(
     
    Механик48 , 27.10.14
    #8 + Цитировать
  9. 111qqq333
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    20

    111qqq333

    Живу здесь

    111qqq333

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Коломна
    Мне кажется Вы пытаетесь изобрести велосипед. Есть стандартные схемы подключения ТП, радиаторов и т. д. Я бы за основу взял какую нибудь стандартную схему и довел ее под свои требования. А чтобы не мучить себя вопросом как все будет стыковаться развязал котел с системой отопления с помощью гидрострелки, дешево и эффективно. На утепление пола 50 мм маловато, как мне кажется.
     
    111qqq333 , 28.10.14
    #9 + Цитировать