Помогите разобраться с УЗО

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем signaller30, 21.10.14.

  1. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Помогите разобраться с УЗО
    Ток в нейтрали УЗО будет равен сумме токов в фазных проводниках? если УЗО 40 Ампер то максимальный ток в нейтрали=40 ампер или 3х40 ампер?
     
    signaller30 , 21.10.14
    #1 + Цитировать
  2. Skat1
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    90

    Skat1

    Живу здесь

    Skat1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Р.Ф. Подольск
    Это показатель, какой ток в фазе держит УЗО и не плавится.
    Если вводной выключатель (автоматический),круто если предохранители :super: на ток 25 А то УЗО не менее 25 можно выше 40-100 А. Там на корпусе ток утечки 10 или 30 мА, 10 более чуствителен.
    Если по каждой фазе течёт ток 40А то в нейтрали всё равно меньше, ток в фазах сдвинут на 120 градусов (одновременно не протекает) 3*40 А не будет.
     
    Последнее редактирование: 21.10.14
    Skat1 , 21.10.14
    #2 + Цитировать
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.697
    Благодарности:
    11.765

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.697
    Благодарности:
    11.765
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Векторной сумме! При равных токах во всех фазах ток в нуле будет равен НУЛЮ!
     
    Avs7153 , 22.10.14
    #3 + Цитировать
  4. seawalker61
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    50

    seawalker61

    Живу здесь

    seawalker61

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Новороссийск
    Хорошо. Если у меня на входе УЗО трехфазное, фазы разбросаны по дому, ток в них разный. Стало быть в нулевом проводнике по сути ток может достичь 40 А (полному току в одной фазе если две другие при этом ничего не питают).
    Верно?
    При появлении тока в других фазах ток ноля будет уменьшаться, в идеале стремясь к "0"
     
    seawalker61 , 05.04.15
    #4 + Цитировать
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    Верно.
    Верно.
     
    olegaa2 , 05.04.15
    #5 + Цитировать
  6. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.855
    Благодарности:
    1.408

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.855
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Есть такая гадкая штука - реактивная составляющая. Из-за нее в нулевом проводе возникают большие пиковые токи. Это головняк у энергетиков. Приходится увеличивать сечения, ставить всякие хитрые компенсаторы... Впрочем, для "наших" задач этим можно пренебречь.
     
    loa , 06.04.15
    #6 + Цитировать
  7. Stropiloff
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16

    Stropiloff

    Участник

    Stropiloff

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго дня!
    Народ, проинформируйте пожалуйста по вопросу УЗО. Исходные данные: заземление есть;
    частный дом, электрика с нуля; вводной автомат однофазный двухполюсной на 40 Ампер, электросчетчик.
    Хочу поставить общее УЗО, и УЗО на ванную комнату. Какие параметры сабжей выбрать, и достаточно ли двух УЗО на дом?
     
    Stropiloff , 13.04.15
    #7 + Цитировать
  8. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Электросталь
    Да. Достаточно и одного. А вот сколько реально необходимо - это определяется проектом.
     
    Olechka , 13.04.15
    #8 + Цитировать
  9. Stropiloff
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16

    Stropiloff

    Участник

    Stropiloff

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Проект, сам себе надумываю, вот возникли вопросы про УЗО, с автоматами разобрался
     
    Stropiloff , 13.04.15
    #9 + Цитировать
  10. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    56

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    56
    :) данных мало чего Ап то ;).
    каменный дом одно деревянные другое.
    а так вводной автомат на толщину вводного кабеля если в проекте не указано.
    потом накидываете табличку чего у вас там будет из электропотребляющего.
    делите на группы: 1) освещение 2) розетки 3) мощные потребители (плита духовка кондишен вентиляция) 4) санузел отдельно через УЗО. если схема ТТ (читайте инфу тут на форуме много прений) то надо обязательно общее УЗО (по ПУЭ)
    читайте форум тут столько много чего уже обсудили.
     
    bloommer , 13.04.15
    #10 + Цитировать
  11. Stropiloff
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16

    Stropiloff

    Участник

    Stropiloff

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Дом бревно; все поделил на группы, вводной автомат 40 А, УЗО тоже на 40 ставить? и какой ток утечки?, в ванной автомат на 16 А, с током утечки понятно (10 мА), а на сколько ампер УЗО непонятно
     
    Stropiloff , 13.04.15
    #11 + Цитировать
  12. Stropiloff
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16

    Stropiloff

    Участник

    Stropiloff

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Вроде бы разобрался, покритикуйте если не так: вводной АВ 40 А (уже установлен вместе с счетчиком), УЗО 63А С током утечки 30мА; на ванную АВ 16 А, УЗО 32А с током утечки 10 мА?
     
    Последнее редактирование: 13.04.15
    Stropiloff , 13.04.15
    #12 + Цитировать