1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выручайте не приняли ЩИт на трубостойке

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Antip99, 07.10.14.

  1. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    56

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Калуга
    Выручайте не приняли ЩИт на трубостойке
    Приветствую! Радостный и довольный собой 12 сентября я уведомил СО о выполнении своей части ТУ... и 7 октября они соизволили приехать проверить.
    ЩИТ не приняли, составили АКт (мне не дали экземпляр, только 1 для себя, в нем написал что не согласен с замечаниями).
    -1 замечание- не заведен СИП к вводному автомату
    2 Ящик должен быть на их столбе, а не на трубостойке
    3 В ящике должно быть 2 двери и кроме вводного автомата и счетчика там ничего не должно быть

    Электромонтер Трюхов производивший проверку, не хотел ничего слушать и сказал идти к главному инженеру.

    Согластно ТУ 1. Наименование энеергопринимающих устройств заявителя: электроустановка расположенная в границах зем. участка заявителя
    Точка присоединения: ответвление до границы земельног участка Заявителя от существующей ВЛ-04 кВ ТП-10 0.4

    Заявитель обязан: 1 выполнить монтаж вводного распределительного устройства ВРУ-04 КВНа обьекте электроснабжения
    2 Выполнить мероприятия по орг. учета электроэнергии.
    3Выполнить установку узла расчетного учета эл. энергии с применением счетчика класса точности 2.0 и выше и автоматического выключателя до 25А на границе балансового разграничения. К счётчику должен быть обеспечен доступ представителя Калугаэнерго для снятия показаний и и проверки
    4 Мероприятия по реализации ТУ исполнить в пределах границ участка на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
    100_5958.JPG 100_5961.JPG

    Что мне делать? Я так понял монополисты всем так ставят на столбах за границей участка...
    Трубостойка моя расположена на границе моего участка, в 15 метрах столб СО
     
  2. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    118

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    10
    Вам перед тем как начинать монтаж нужно было задать вопросы: как у них на практике, что где и как должно быть!
    Это экономит и время и нервы и средства!
     
  3. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    56

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Калуга
    а поляну электрику накрыть как все ненадо?
     
  4. kone4nik
    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    262

    kone4nik

    Живу здесь

    kone4nik

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Киров
    Мне точно так же пришлось переносить щит с моей территории за границу участка. Столб поставил рядом со своим забором. То, что щит должен висеть на их столбе - с чего это? Претензии по п. 3 вообще какой-то бред.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.430
    Благодарности:
    3.892

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.430
    Благодарности:
    3.892
    Адрес:
    Брест
  6. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    56

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Калуга
    Закройте тему, ушел в др раздел
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.582
    Благодарности:
    5.278

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.582
    Благодарности:
    5.278
    Адрес:
    Пенза
  8. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    56

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Калуга
  9. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.560

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Новороссийск
    У нас такое не катит, или 25А и счетчик на программирование, или ждите очередь годами, монополия, и на судебные решения они клали двумя руками.
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.084
    Благодарности:
    1.392

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.084
    Благодарности:
    1.392
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    а есть какие-то реальные результаты по замене 25А на 32А ?
     
  11. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    56

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Калуга
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.084
    Благодарности:
    1.392

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.084
    Благодарности:
    1.392
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    @Antip99,
    Ну там в ТУ на 25 А, вы такой же я так понимаю и поставили, по крайней мере в теме о 32 А ничего нет.
     

Смотрите также: