1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет. Подпитка системы отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alexandrus2013, 29.09.14.

  1. Alexandrus2013
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Alexandrus2013

    Участник

    Alexandrus2013

    Участник

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Нужен совет. Подпитка системы отопления
    Здравствуйте!
    Дом 100 кв. м. 2000 г. постройки с системой отопления радиаторы на метал+металопласт, много лет не работало. В это году весной был установлен котел СКАТ 12, в систему залит теплоноситель "Теплый дом". При монтаже давление в системе было 1,0, системой не пользовались до настоящего времени. Сейчас давление 0,8. А подпитку системы сделали но только водой из водоснабжения. Т. к. в этом году дом зимой планируется использовать редкими наездами и котел работать не будет (только по факту приезда), появляется вопрос как сделать систему подпитки системы теплоносителем (тосолом) дабы не разморозить систему.
     
    Alexandrus2013 , 29.09.14
    #1 + Цитировать
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.368
    Благодарности:
    3.790

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.368
    Благодарности:
    3.790
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Alexandrus2013, лучше найдите место утечки и отремонтируйте. Иначе, при периодических протапливаниях/остываниях, эта утечка может разрастись до такой течи, что теплоносителя на подпитку не напасетесь!
     
    DiJo , 29.09.14
    #2 + Цитировать
  3. Alexandrus2013
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Alexandrus2013

    Участник

    Alexandrus2013

    Участник

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Утечка была найдена. Сейчас устранена.
     
    Alexandrus2013 , 29.09.14
    #3 + Цитировать
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.368
    Благодарности:
    3.790

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.368
    Благодарности:
    3.790
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А зачем тогда подпитка нужна? :faq:
     
    DiJo , 29.09.14
    #4 + Цитировать
  5. Alexandrus2013
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Alexandrus2013

    Участник

    Alexandrus2013

    Участник

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Сейчас давление упало система обкатывается в выходные я думаю опять воздух стравливать придется и давление еще понизится, для этого и надо подпитку сделать.
     
    Alexandrus2013 , 29.09.14
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    По аналогии с автомобилем. И с тосолом в системе охлаждения. Если система не худая, то её много лет не требуется подпитывать. Залили и забыли.

    Сделайте гидроопрессовку. Найдите даже микроутечки. Ибо, если использовали антифриз на основе этиленгликоля, то его микроутечки будут создавать в доме ядовитую атмосферу. Кто был вынужден подышать или понюхать пары этиленгликоля - меня поймут.
     
    Inchin , 29.09.14
    #6 + Цитировать
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.368
    Благодарности:
    3.790

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.368
    Благодарности:
    3.790
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Alexandrus2013, ну, если уж очень хочется, то варианты:
    1) стандартный "подпиточный клапан системы отопления"+герметичная емкость с теплоносителем+компрессор, создающий давление в этой емкости+датчик давления, контролирующий давление в этой емкости
    2) датчик давления в СО+электромагнитный клапан+электронасос (развивающий давление выше, чем давление в СО)+не герметичная емкость с теплоносителем
     
    DiJo , 29.09.14
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Вот бы такую схему реализовать в автомобиле с худой системой охлаждения! На любом автосервисе все упали бы от смеха. ;)
     
    Inchin , 29.09.14
    #8 + Цитировать
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.368
    Благодарности:
    3.790

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.368
    Благодарности:
    3.790
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Inchin, мы с Вами уже пояснили ТС, что "возможны беды" от неустранения утечки. Но ведь ему, всеж-таки очень хочется сделать подпитку;) Когда потечет СО (А она потечет, если утечку полностью не устранить. С подпиткой даже быстрее потечет), - локти будет кусать.
    Она уже давно реализована. С "автоматикой" в виде водителя, систематически подливающего антифриз/тосол в расширительный бачок/радиатор:aga: До момента "Ч", с последующим капремонтом движка.
     
    DiJo , 29.09.14
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Ну тут не запретишь хотеть. ;) Хочется, невзирая на беЗсмысленность - пусть делает. :)
     
    Inchin , 29.09.14
    #10 + Цитировать
  11. Alexandrus2013
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Alexandrus2013

    Участник

    Alexandrus2013

    Участник

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за совет DiJo

    Я же объясняю что давление упало из-за утечки которую успешно устранили и котёл теперь ругается на низкое давление а поднять его я могу только при помощи подпитки тосолом т. к водой разбавлять не могу зимой все померзнет.
     
    Alexandrus2013 , 29.09.14
    #11 + Цитировать
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.368
    Благодарности:
    3.790

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.368
    Благодарности:
    3.790
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Alexandrus2013, сорри, я невнимателен:|:
    Тогда садовый опрыскиватель типа "Жук" (на 5-15 л, раб. давление 2-3 бар), в качестве подпиточной емкости, гибкая подводка "для бачка унитаза" и 1-2 переходника (для подсоединения гибкой подводки к СО и "Жуку") Вам в помощь. Резьбу на "Жуке" вечером смогу посмотреть.
     
    DiJo , 29.09.14
    #12 + Цитировать