1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Щиток в квартире. Нужно Ваше мнение

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем KHV 27ru, 25.09.14.

  1. KHV 27ru
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    KHV 27ru

    Участник

    KHV 27ru

    Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Хабаровск
    Щиток в квартире. Нужно Ваше мнение
    Начался ремонт в квартире, соответственно дело дошло и до проводки. Дом панельный, кабель будет прокладываться по существующим каналам, не газифицирован (эл.плита). накидал примерно схему. Безымянный.jpg
     
    KHV 27ru , 25.09.14
    #1 + Цитировать
  2. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693
    Адрес:
    Москва
    После УЗО правильно ставить автоматы 2Р.
    УЗО номиналом 20/10 нет, есть 16/10 или 25/10.
    Освещение ванной и балкона (если не застеклен как следует) я бы тоже поставил под УЗО.
    Для второй группы УЗО 40/30 мало, надо 63/30
     
    Svcnko , 25.09.14
    #2 + Цитировать
  3. KHV 27ru
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    KHV 27ru

    Участник

    KHV 27ru

    Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Хабаровск
    20/10:aga: описался (25/10)
    Балкон застеклен (надо еще внутри обшить:)), в узо пока сомнения.
    Почему 40/30 маловато будет?
     
    KHV 27ru , 25.09.14
    #3 + Цитировать
  4. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693
    Адрес:
    Москва
    потому что 40 - меньше суммы АВ под ним
     
    Svcnko , 25.09.14
    #4 + Цитировать
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    почему так? а если УЗО 10 штук от которых по 3-5 двухполюсных автоматов, вы представляете какой будет щиток по количеству модулей?
    не критично, разница всего в 2 Ампера
    @KHV 27ru,
    Плита-не приницпиально, но лучше поставьте УЗО после АВ
    Вводной АВ, счетчик, УЗО 63/300 в этажном щитке?
    Хорошо бы указать сечения кабелей после вводного АВ.
     
    D_A_N , 25.09.14
    #5 + Цитировать
  6. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693
    Адрес:
    Москва
    Потому что легче искать причину утечки. Но выбирает каждый сам. Для себя.
    3-5 автоматов, значит УЗО групповые, столько групп можно себе представить при 3 фазах в большом доме, но тогда, к примеру, ставят этажные щиты.
    Чего ж не представляю, представляю прекрасно ;) - http://www.forumhouse.ru/useralbums/7663/view
    там и еще такой красоты полно ;)
    Длительно - 42×1.45 = 60.9. УЗО уже сгорит.
    Но, опять же, выбирает каждый сам. Для себя. :hello:
     
    Svcnko , 25.09.14
    #6 + Цитировать
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Сейчас и в квартирах столько групп кабелей прокладывают, что и большинство больших домов - мелочь. Конечно, двухполюсники удобнее, но искать причину утечки приходится не каждый день и не каждый месяц, а вот места под большой щиток всегда как-то не хватает.
    да не будет там никогда в двух розетках + освещение даже 40 Ампер.

    Опять же, каждый для себя решает сам. :)
     
    D_A_N , 25.09.14
    #7 + Цитировать
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    KHV 27ru
    Можете ещё реле напряжения добавить с контактором.
    "Земля"-то есть?
    И вперед)
     

    Вложения:

    • XS.jpg
    SB3 , 25.09.14
    #8 + Цитировать
  9. KHV 27ru
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    KHV 27ru

    Участник

    KHV 27ru

    Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Хабаровск
    Ага. в щитке. Остальное в квартире.
    Кабель думал взять 6мм
     
    KHV 27ru , 26.09.14
    #9 + Цитировать
  10. KHV 27ru
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    KHV 27ru

    Участник

    KHV 27ru

    Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Хабаровск
    Реле! Наверное стоит подумать:)
    Земли конечно же нет. Дом советской постройки.
     
    KHV 27ru , 26.09.14
    #10 + Цитировать
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Тогда можете вообще два УЗО оставить на свет и на розетки
    АВ - счетчик
    далее
    АВ - УЗО - несколько АВ на розетки
    и
    АВ- УЗО - несколько АВ на свет.
    Ну и щиток возьмите побольше, может пригодится, если кап. ремонт сделают.
    А если нет желания проводку делать с РЕ проводником, то можно и щиток побольше не брать.
     
    SB3 , 26.09.14
    #11 + Цитировать
  12. KHV 27ru
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    KHV 27ru

    Участник

    KHV 27ru

    Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Хабаровск
    В отсутствии земли смысла в большом количестве узо нет?
     
    KHV 27ru , 27.09.14
    #12 + Цитировать
  13. KHV 27ru
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    KHV 27ru

    Участник

    KHV 27ru

    Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Хабаровск
    А плиту и стиралку просто на АВ сделать?
     
    KHV 27ru , 27.09.14
    #13 + Цитировать
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Не, два УЗО, на одном весь свет,
    на другом УЗО все автоматы розеток
     
    SB3 , 28.09.14
    #14 + Цитировать