    Какое УЗО ставить на бойлер-10 мА или 30 мА?
    Подскажите пожайлуста, на какой ток отсечки ставить УЗО на бойлер-10 или 30 мА?
    Вводные данные:
    -Обыкновенная двухкомнатная квартира в кирпичной девятиэтажке, заземления нет.
    - К стиральной машине на кухне идет отдельный кабель от счетчика, длина кабеля примерно 5 метров, на счетчике на стиралку стоит автомат 16 А
    - Кабель достаточно качественный- покупал лично в магазине от "Южкабель", правда уже 5 лет назад.
    -От розетки на стиралку хочу провести кабель в ванную и на этот кабель подключить бойлер

    Два вопроса в связи с вышенаписанным:

    1) По всем нормам вроде положено 10 мА УЗО ставить на бойлер, но не будет ли ложных срабатываний от двух приборов? Товарищ говорит, чтобы ставил 30 мА и не парился, иначе замучаюсь с ложными срабатываниями.

    2) У нас в городе доступен УЗО только 25А/10 мА. Автомат на щитке на 16 А. Я так понимаю, что на бойлер и стиралку надо ставить автомат минимум 25А. Нормально ли это будет что ток УЗО и автомата будет одинаковый? Тут рекомендуют ставить УЗО током меньше, чем автомат, но такой комбинации я не могу сделать, разве что поставить автомат на 40А, но по моему это бессмысленно.
     
    Oleg7722 , 17.09.14
    #1 + Цитировать
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.383
    Благодарности:
    4.446

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.383
    Благодарности:
    4.446
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Это как? :ogo: Прямо на самом счетчике?
    Это по каким таким? Просветите.
    Схера ли банька то загорелась? Кто такое сказал?
     
    GBS electrik , 17.09.14
    #2 + Цитировать
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.383
    Благодарности:
    4.446

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.383
    Благодарности:
    4.446
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Кто это такой умный?
     
    GBS electrik , 17.09.14
    #3 + Цитировать
  4. Oleg7722
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Oleg7722

    Новичок

    Oleg7722

    Новичок

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Не придирайтесь к словам лучше дайте ответ по существу. Если вам нечего сказать-смысл спамить?

    1) Прямо на самом счетчике-неудачно выразился, в щитке стоит рядом со счетчиком. Так понятнее?
    2) Я даже здесь находил такие темы, мне просто лень искать. Подробнее вот хотя бы здесь-http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=105277&highlight=%D3%C7%CE, Почему в ванную УЗО 10мА а не 30мА, 7 страниц написали.
    3) Бойлер 2.1 кВТ + стиралка -не знаю сколько, но думаю где-то киловатт ТЭН стиралки во время нагрева воды может брать. 16А автомат может не выдержать, если включить их одновременно.
     
    Oleg7722 , 17.09.14
    #4 + Цитировать
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.383
    Благодарности:
    4.446

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.383
    Благодарности:
    4.446
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Этого мало? Надо еще 7 исписать? Читайте, делайте выводы, применяйте. Если что то КОНКРЕТНО В ВАШЕМ случае не понятно, спрашивайте. С удовольствием поможем. В 10121й раз тереть одно и то же неохота
    И что? Погуглите "ВТХ автомата с характеристикой С". А розетки то у вас на 16 А. Таких тем тысячами не встречали?
    И все таки ответьте на вопрос, кто ж такой умный посоветовал УЗО на ступень МЕНЬШЕ автомата перед ним?
     
    GBS electrik , 18.09.14
    #5 + Цитировать
  6. Oleg7722
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Oleg7722

    Новичок

    Oleg7722

    Новичок

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    В Харькове только 25/10 мА Узо я нашел, вот и причина.
     
    Oleg7722 , 18.09.14
    #6 + Цитировать
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.383
    Благодарности:
    4.446

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.383
    Благодарности:
    4.446
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Еще раз. При чем здесь УЗО в 25А и розетки? Кто заставляет вас ставить на розеточную линию автомат 25А
     
    GBS electrik , 18.09.14
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стиралки примерно 1.5кВт сейчас. Итого 3.6кВт.
    Ставите сначала автомат 16А (3.8кВт он будет держать неограниченно долго).
    Затем УЗО 25А/10мА тип А (ибо электронный регулятор скорости стиралки).
    Ток утечки новых бойлера и стиралки где-то по 1.5мА без заземления, "по воде".
     
    Avs7153 , 18.09.14
    #8 + Цитировать
  9. Oleg7722
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Oleg7722

    Новичок

    Oleg7722

    Новичок

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо тем кто отвечает.
    Та стиралка то не новая, ей больше 5 лет. Бойлер то новый, но опять же-пройдет допустим год, утечка станет больше у него- и что тогда делать?
     
    Oleg7722 , 19.09.14
    #9 + Цитировать
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2 УЗО по 10мА безопаснее, чем одно на 30мА. Оба можно под один автомат.

    [​IMG]
     
    Avs7153 , 19.09.14
    #10 + Цитировать
  11. emaslov
    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    23

    emaslov

    Живу здесь

    emaslov

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Владимир
    Ставьте смело УЗО на 10мА с номинальным током не ниже 16А (т.е. ваше УЗО можно ставить).
    Почему ставить УЗО на 10мА читайте в таблице внизу поста. Прочитав, осознанно можете поставить хоть 300мА - никто вам не запретит.
    Через 5 лет, если начнет срабатывать узо, еще раз прочитайте таблицу внизу и замените УЗО или отремонтируйте стиралку/бойлер/проводку.

    Надеюсь помог с выбором)

    Характер воздействия электротока на организм человека:

    0,6—1,5 мА

    Переменный ток - Слабый зуд, пощипывание кожи под электродами
    Постоянный ток - Не ощущается

    2,0—4,0 мА

    Переменный ток - Ощущение тока распространяется на запястье, слегка сводит руку
    Постоянный ток - Не ощущается

    5,0—7,0 мА

    Переменный ток - Болевые ощущения усиливаются в кисти руки, сопровождаясь судорогами. Слабые боли — во всей руке. Удается преодолеть судорожное сокращение мышц и разжать руку, в которой зажат электрод
    Постоянный ток - Слабое ощущение нагрева кожи под электродом

    8,0—10 мА

    Переменный ток - Сильные боли и судороги во всей руке. Трудно, но можно оторвать руку от электрода
    Постоянный ток - Усиление ощущения нагрева кожи

    10—15 мА

    Переменный ток - Едва переносимые боли во всей руке со временем усиливаются. Невозможно оторвать руку от электрода
    Постоянный ток - Еще большее усиление ощущения нагрева как под электродами, так и в прилегающих областях кожи

    20—25 мА

    Переменный ток - Руки парализует мгновенно, оторвать их от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено
    Постоянный ток - Еще большее усиление нагрева кожи, возникновение ощущения внутреннего нагрева. Незначительные сокращения мышц рук

    25—50 мА

    Переменный ток - Очень сильная боль в руках и груди. Дыхание крайне затруднено. При длительном протекании тока может наступить паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания
    Постоянный ток - Ощущение сильного нагрева, боли и судороги в руках. При отрыве рук от электродов возникают едва переносимые боли в результате судорожного сокращения мышц

    50—80 мА

    Переменный ток - Дыхание парализуется через несколько секунд. Нарушается работа сердца. При длительном протекании тока может наступить фибрилляция сердца
    Постоянный ток - Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего нагрева, сильные боли во всей руке и в области груди. Затруднение дыхания. Руки невозможно оторвать от электродов из-за сильных болей в момент нарушения контакта

    100 мА

    Переменный ток - Фибрилляция сердца через 20—30 с; еще через несколько секунд — паралич дыхания
    Постоянный ток - Паралич дыхания при длительном протекании тока

    300 мА

    Переменный ток - То же действие за меньшее время
    Постоянный ток - Фибрилляция сердца через 20—30 с; еще через несколько секунд — паралич дыхания

    Более 5000 мА

    Дыхание парализуется немедленно — через доли секунды. Фибрилляция сердца обычно не наступает, возможна временная остановка сердца в период протекания тока. При длительном протекании тока (несколько секунд) —тяжелые ожоги, разрушение тканей. Как правило, исход смертельный
     