    Адрес:
    Старая Купавна
    Вот и ребята сильно сомневаются. И мне теперь или тратить деньги на байпас или искать другие пути .
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.303
    Благодарности:
    6.839

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.303
    Благодарности:
    6.839
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А нам нужно 2,3 м3/час для промывки. Исследование нужно проводить через арматуру с условным диаметром не менее 3/4"
     
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.303
    Благодарности:
    6.839

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.303
    Благодарности:
    6.839
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/threads/219738/page-2#post-7664074

    Можете еще поиском поискать. Вам уже сервисный договор на 30 - 50 т. р. в год предложили?
     
  4. Nbf
    Регистрация:
    21.12.08
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    411

    Nbf

    Дикий Лойер

    Nbf

    Дикий Лойер

    Регистрация:
    21.12.08
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    411
    Адрес:
    Старая Купавна
    А вывод?

    Попутно: в какую сторону меньший выход счётчика повлиял?
     
  5. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396
    Адрес:
    Краснодар
    Этот момент упустил. Перед фильтрами надо ставить насосную станцию с гидроаккумулятором 50-100 л. А перед насосом обратный клапан.
     
  6. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396
    Адрес:
    Краснодар
    Да.
    Ваш насос хилый.
     
  7. Nbf
    Регистрация:
    21.12.08
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    411

    Nbf

    Дикий Лойер

    Nbf

    Дикий Лойер

    Регистрация:
    21.12.08
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    411
    Адрес:
    Старая Купавна
    Купил Юнипамп 100 (какой-то акваробот). Правда у него как-то в характеристиках 50 л/мин, против 60 л/мин у хилого...)

    Поставить только вчера не удалось: насос есть, мастер есть, уголков полипропиленовых нет. Сегодня насос есть, магазин с уголками открылся, мастера нет...)

    Байпас поставили. Открыли на осьмушку и то жена сказала что вода на ощупь лучше стала. А вот стала ли она лучше по качеству... Не так - на сколько ей хуже стало - вопрос открытый.
     
  8. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396
    Адрес:
    Краснодар
    50 против 60... Вопрос - при каком давлении?
    Пора запасаться попкорном. :)
    Анализ воды после системы очистки покажет, что там внутри.
     
  9. vloff
    Регистрация:
    22.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    vloff

    Участник

    vloff

    Участник

    Регистрация:
    22.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    У нас скважина на 4 дома. В доме гидроаккумулятор. Давление от 1.5 до ¬2.8. Правильно ли я понял что при таких условиях система фильтрации не будет работать? Следует вместо гидроаккумулятора ставить насосную станцию с гидроаккумулятором? Придется ли в таком случае еще и бак с водой устанавливать?
     
  10. simbioseg
    Регистрация:
    18.09.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    simbioseg

    Участник

    simbioseg

    Участник

    Регистрация:
    18.09.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Всем привет!
    Прошу помощи в подборе системы очистки воды.
    Имеется:
    Загородный дом (Истра) для постоянного проживания семьи из 4-х человек.
    1-й эт.- один санузел (душ, умывальник, стиральная машина, бойлер) и кухня (раковина+ПММ)
    2-й эт.- один санузел (ванна, умывальник)
    Вода из скважины, глубина 27 м.
    Насос Grundfos MQ3-45).
    Септик Тверь.
    Думаю 1.5 куба производительность - это прям необходимый максимум. Не понимаю зачем такие объемы, но ... по статистике многие хотят именно столько.
    Необходима вода и бытовая и питьевая.
    Места для размещения не много, но колонны поместятся. Слив для промывки имеется.
    Анализ прилагается.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2021-07-07 в 22.01.59.png
  11. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396
    Адрес:
    Краснодар
    От чего зависит давление 1.5-2.8?
     
  12. vloff
    Регистрация:
    22.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    vloff

    Участник

    vloff

    Участник

    Регистрация:
    22.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    предполагаю что от водопользования соседей
     
  13. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396
    Адрес:
    Краснодар
    Имеет смысл насосную станцию ставить на входе до существующего гидроаккумулятора. Можно просто насос, а можно насос со своим гидроаккумулятором. Хуже не будет. Чем больше суммарный объём воды аккумулированный в баках, тем стабильнее расход воды при промывке фильтров.
     
  14. Nbf
    Регистрация:
    21.12.08
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    411

    Nbf

    Дикий Лойер

    Nbf

    Дикий Лойер

    Регистрация:
    21.12.08
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    411
    Адрес:
    Старая Купавна
    И снова на арене... ©

    Приезжал независимый сантехник менять насос. Он оказался не очень расторопным и не смог вовремя пресечь мой "плач Ярославны".

    В итоге - выслушал и даже принял участие в разборе полётов...

    Его мнение: насос не менять. Не менять пока не будет найдена вода на участке. Мой рассказ о 600 литрах вызвал только нервный смех: мужик местный, говорит что в округе из самой паршивой абиссинской скважины бочка минут за десять набирается...
    В общем послал искать спецов по восстановлению скважин (считает, что залив кислоты на сутки спасёт, но это не точно, поэтому нужен спец).

    Насос не поменял, велел звонить, когда вода будет...)

    Вот такая ситуация у ворот Динамо ©...)
     
  15. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.306
    Благодарности:
    5.396
    Адрес:
    Краснодар
    Надо попросить уважаемого @Килби, чтобы создал персонально вашу тему "Операция Ё и другие приключения...".
    Так ведь с этого вопроса всё и начиналось
    Месяц прошёл с тех пор.
    Зато теперь у Вас есть три насоса! :)
    Ещё прикупить три бочки и можно собирать любую конфигурацию.
     
Статус темы: