    Бойлер Ariston ECO Pro 100V - при включении бьет током
    Здравствуйте дорогие форумчане.
    Ситуация такая. Со вчерашнего дня при включении водонагревателя в режим нагрева, находясь в ванной и держа ручку душа, бьет током. Довольно прилично.
    Схема подключения такая - Счетчик, УЗО 25А 30мА, медь 4мм везде, без скруток, водонагреватель (указан в теме).
    УЗО не отключается ни на обогревателе, ни около счетчика. Оба УЗО протестированы, рабочие. Перечитал много информации в интернете, но очень хотелось бы услышать мнение местных ГУРУ. Заземления нет (нужно ли оно, если есть 2 УЗО?).
    С уважением, Димитрий.
     
    SairusAXI , 09.09.14
    #1 + Цитировать
  2. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    110

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Москва
    @SairusAXI, Было бы заземление, УЗО бы сработало. Скорее всего пробивает тен, пользуйтесь при выключенном водогрее, нагрели -выключили пользуйтесь, тен под замену.
     
    roman757575 , 10.09.14
    #2 + Цитировать
  3. SairusAXI
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    SairusAXI

    Участник

    SairusAXI

    Участник

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Абакан
    Заменили. Выгреб полведра накипи. Не чистил пять лет. Бить током перестало. Заземление будем делать ближайшие два месяца.
    Теперь каждый год летом буду заглядывать в бак, мастер ещё и удивился как аристоновский тэн продюжил столько, видимо чисто итальянский был.
     
    SairusAXI , 11.09.14
    #3 + Цитировать
  4. emaslov
    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    23

    emaslov

    Живу здесь

    emaslov

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Владимир
    А еще не забудьте про систему уравнивания потенциалов!
     
    emaslov , 30.09.14
    #4 + Цитировать
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В очередной раз напоминаю про токи утечки.

    При частоте 50 Гц безопасным для человека считается ток 0,5 мА, либо автоматическое отключение тока за время не более 0,4 с.
    Российский ГОСТ разрешает в исправном ТЭНе ток утечки 0,75 мА/кВт.
    Американские нормы для стационарной техники разрешают ток утечки 3 мА на прибор.
    УЗО 30 мА сработает при токе 15-20 мА.
    ТЭН бывает не только совсем исправным, но и немножко неисправным. И может очень долго, месяцами, выдавать ток утечки 10-15 мА без срабатывания какой-либо автоматики.

    Вывод: водогреющим приборам заземление абсолютно необходимо, независимо от наличия УЗО.
     
    AlexeyL , 30.09.14
    #5 + Цитировать
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Кемерово
    Не всё так однозначно в нашем суетном мире... И ГОСТ, регламентирующий параметры ТЭНов, далеко не единственный... Этот, скорее всего, для промышленных ТЭНов. ;) На американские стандарты вообще ссылаться некорректно, хотя бы потому, что напряжение в сети разнится...
    этот тезис вообще фееричен, ибо при такой утечке сопротивление изоляции должно снизиться до 14 кОм! Хотя, для обывателя эти цифры мало о чём говорят...
     
    Алекъ , 06.10.14
    #6 + Цитировать
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. То, что находится внутри горячего "мокрого" ТЭНа, довольно сильно отличается от изоляции в проводах.

    И в очередной раз отсылаю к знаменитым финским банным электрокаменкам, производители которых прямо предписывают в инструкции не использовать никакие УЗО: может выбивать, и это не неисправность. Но там киловатт, конечно, побольше, от 7 до 20.
     
    AlexeyL , 06.10.14
    #7 + Цитировать
  8. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Кемерово
    А что там такое особенное находится, что сильно отличается от изоляции в проводах?
    ссылочку можете дать? чем они знамениты? своей опасностью? я с ними не сталкивался...
     
    Алекъ , 06.10.14
    #8 + Цитировать
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Почитайте самостоятельно. Главное отличие - температура изолируемого проводника :)

    http://www.forumhouse.ru/threads/193289/#post-5767872
    Опасность соответствует европейским стандартам. Если, конечно, не пытаться использовать без защитного зануления и СУП.
    К заглавному прибору темы это тоже относится.
     
    AlexeyL , 06.10.14
    #9 + Цитировать
  10. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Владимир
    Провода есть с такой же изоляцией...
     
    LZ333 , 06.10.14
    #10 + Цитировать
  11. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Кемерово
    краткий ответ скрывает в себе глубокий смысл... или невежество:)
    я надеялся, что ссылка будет более авторитетная... а там пустой разговор с этого же форума...:(
     
    Алекъ , 06.10.14
    #11 + Цитировать
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А на это мы ответим старым добрым советом: RTFM.
    Все участники пустого разговора сие сделали, и понимают, о чём говорят.
    harvia. fi, русско-эстонская версия инструкции.

    И еще по сути.
    Наверное, технически можно сделать изоляцию ТЭНа, которая будет иметь стандартное сопротивление в мегаом на всех режимах. Но дальше следующее противоречие: хорошая электрическая изоляция одновременно является тепловой изоляцией, и это не случайность. Для преодоления этого теплового сопротивления нужна высокая температура греющего проводника - которая разрушает одновременно и и проводник, и изоляцию вокруг... В итоге, цена возможного решения нам с вами совершенно не понравится. Экономика-с.
    Проще сделать зануление, законный путь утечки тока. Благо, утечка на сторону даже в половину рабочего тока никак не влияет на КПД прибора. Получившееся тепло всё равно попадёт куда надо :)
     
    AlexeyL , 06.10.14
    #12 + Цитировать
  13. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Владимир
    А чем отличается зануление от заземления? :faq:
     
    LZ333 , 06.10.14
    #13 + Цитировать
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.016

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.016
    Адрес:
    Пенза
    Тем же чем мальчик отличается от девочки:aga: В самих словах " зануление, заземление" уже содержится ответ.
     
    olegaa2 , 07.10.14
    #14 + Цитировать
  15. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Владимир
    Особенно учитывая что у нас система с глухозаземленной нейтралью, т. е. TN-C.
     