Приступаю к электрике своего дома. Самостоятельно от ЩУ до внутрянке. Есть вопросы

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pavel_kp, 04.09.14.

  1. Pavel_kp
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217
    Адрес:
    Омск
    Приступаю к электрике своего дома. Самостоятельно от ЩУ до внутрянке. Есть вопросы
    Добрый день, форумчане! Вот я и подхожу к электрике. Домик около 200кв в пригороде Омска. Делаю почти все сам от стен и крыши, до коммуникаций. 5 лет с начала строки. Бюджет ограничен, строюсь с зарплаты. Строю на том же участке где и живу сейчас. Старый дом на 4 квартиры, у каждого свой участок. Сейчас времянка брошена со старого дома, так что без света не сижу.
    По электрике маленько разбираюсь, (по специальности инженер по медтехнике), но вопросов много, помогите плиз советами.
    Подал заявление на технологическое присоединение в СО. Получил ТУ и договор на ТП. Подписал в РЭС однолинейную схему.
    Первым вопросом будет по комплектованию и сборке щита учета и заземлению? Щит будет расположен на доп. опоре внутри участка, метров 7 от дома, столько же где то от границы ЗУ.
     

    Вложения:

    • IMG_20140901_065338_r.jpg
    • 1_1.JPG
    • 2.jpg
    • 3_1.JPG
    • 4_1.JPG
    • 5.jpg
    • 6.jpg
    • Однолинейная схема моя.JPG
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.544

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.544
    Адрес:
    Киев
    Как правильно делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома 4-х жильным кабелем по системе питания с типом заземления ТТ, по которой, по уму, нужно подключать одноквартирные дома, или, если хватит глупости, для подключения дома 5-ти жильным кабелем по системе питания с типом заземления TN писал в теме Выбор типа заземления.

    Из однолинейной схемы ставьте только номинал АВ.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  3. Pavel_kp
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217
    Адрес:
    Омск
    Спасибо, почитал про различные типы заземления. Нашел этот форум где это подробно описано. Насколько я понял ЩУ на столбе надо оборудовать своим контуром заземления по схеме TN (на этом будет СО настаивать думаю), а для схемы ТТ у дома надо второй контур делать, не соединенный с PEN. Либо тянуть PE из ЩУ пятым проводом. В чем сложность входной автомат поставить 4P и завести в него N с шины ГШЗ а оттуда уже в счетчик. Схема однолинейная то уже подписана у меня.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    УЗО возьмите 63А 100мА селективное.
     
  5. Pavel_kp
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217
    Адрес:
    Омск
    Доброе утро. А по чему узо на 63А, а не на 40А?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Доброе). Лучше бы вас интересовал вопрос "почему селективное?")
    В любом случае будет лучше.
     
  7. Grey1988
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    73

    Grey1988

    Живу здесь

    Grey1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    деревня Ваньковка
    По схеме указан вводной автомат на 32А. Врядли опломбируют 63-ий.
     
  8. Pavel_kp
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217
    Адрес:
    Омск
    Вводной автомат 32А, хорошо
    что не 25А. Про 63 или 40 это речь про УЗО.
     
  9. Pavel_kp
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217
    Адрес:
    Омск
    Насколько понял селективное чуть медленнее срабатывает, и тем самым быстрее сработает узо стоящее каскадом ниже, на какой то одной фазе, и не отключится вся сеть а только часть где будет утечка.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
  11. Pavel_kp
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217
    Адрес:
    Омск
    Уважаемые, подскажите недорогую модельку селективного узо?
     
  12. Pavel_kp
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217
    Адрес:
    Омск
    Селективные дорогие и трудно достать. Щит учета у меня во дворе. Лишний раз подойти не проблема. А что если вот такое поставить туда. УЗО 4P 50А/100мА электромеханическое EKF ?
     
  13. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    Скажите, Вы кушаете сосиски стоимостью 50 руб/кг ?
     
  14. Pavel_kp
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217
    Адрес:
    Омск
    Вы хотите сказать что качество напрямую зависит от цены, и это явное г...?
     
  15. Pavel_kp
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    4.217
    Адрес:
    Омск
    Спасибо, пытаюсь разобраться, так что критика уместна. Т. е. Астро-УЗО зарекомендовало себя хорошим качеством, и можно смело заказывать? Посмотрю что у нас в наличии предлагается. С месяц назад заходил в пару магазинов по электрике, почти все узо 30 и 10мА. По селективные вообще и не слышали.