1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ПЛАСТиковый ЩУ на трубостойке (TT/TN? Делить PEN? Повторное заземление?)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dealpa, 21.08.14.

  1. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    50

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    ПЛАСТиковый ЩУ на трубостойке (TT/TN? Делить PEN? Повторное заземление?)
    Собравшись собирать ЩУ на трубостойке, пролопатив множество тем/реализованных схем/альбомов, задался рядом вопросов применительно к ПЛАСТИКОВОМУ ЩУ.
    Исходные данные:
    - пластиковый ЩУ на железной трубостойке на границе участка;
    - до участка СО будет вести 260 метров новой ВЛ (И?) от существующей ТП;
    - от ЩУ в дом будет идти подземный кабель;
    - в доме будет TT;
    Собственно вопросы:
    1. Нужно ли мне "заморачиваться" на том, чтобы заставить сетевиков крепить приходящий с ВЛ PEN на отдельную [медную] шину в ЩУ, или "забить" на это, и пустить PEN в счетчик, а с него в УЗО? По идее, если повторно НЕ заземлять PEN в ЩУ (об этом далее), то такая промежуточная медная шина и не нужна (правда, при этом нарушается правило о доступности визуального контроля контакта приходящего с ВЛ PEN).
    2. Нужно ли мне вообще в ЩУ делать повторное заземление приходящего с ВЛ PEN, если я буду рассматривать приходящий PEN как "чисто" N? Тогда в ЩУ будет ТТ, к которой я присоединю... трубостойку и броню (если будет) отходящего кабеля. Иными словами (наглядно), чем руководствоваться при выборе схемы 4 или 8 из альбома @Avs7153?
     
    Последнее редактирование: 21.08.14
    Dealpa , 21.08.14
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.743
    Благодарности:
    11.839

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.743
    Благодарности:
    11.839
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К какому именно месту? Нет такого в ТТ!
     
    Avs7153 , 21.08.14
    #2 + Цитировать
  3. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    50

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Говоря про ТТ в ЩУ, я имел в виду, что земля в ЩУ будет своя, не связанная электрически с нейтралью ТП.
     
    Dealpa , 21.08.14
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.743
    Благодарности:
    11.839

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.743
    Благодарности:
    11.839
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть желаете разместить землю в самом опасном месте и оттуда долго тащить её в дом?
     
    Avs7153 , 21.08.14
    #4 + Цитировать
  5. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    50

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Упаси Боже! Как можно было такое подумать! :) У дома своё ЗУ.
     
    Dealpa , 21.08.14
    #5 + Цитировать
  6. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693
    Адрес:
    Москва
    Там же, у @Avs7153, http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view, зеленым по белому написано:
    "А отключив ноль получаем ничем не защищённый ящик, который в этом случае нужно делать пластиковым."
    Ну и, повторное заземление ЩУ и ТТ в доме - вещи разные ... :hello:
     
    Svcnko , 21.08.14
    #6 + Цитировать
  7. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    50

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Так вот я и хочу разобраться - при уже купленном пластиковом ЩУ нужно ли мне делать повторное заземление PEN внутри ЩУ при условии наличия повторного заземления на ближайшей опоре ВЛ (И)?
    Внутри ЩУ провода будут в двойной изоляции.
     
    Dealpa , 21.08.14
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.743
    Благодарности:
    11.839

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.743
    Благодарности:
    11.839
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А стойка, а броня? Да сделайте же схему №7, корпус пластикового щита заземляйте рыболовной леской! :aga:
     
    Avs7153 , 22.08.14
    #8 + Цитировать
  9. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    50

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Лески нету, зато имеется капроновая нить. Но она "многопроволочная" - каким наконечником обжимать, ТМЛ пойдет? :)
     
    Dealpa , 22.08.14
    #9 + Цитировать
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.743
    Благодарности:
    11.839

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.743
    Благодарности:
    11.839
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну то есть поняли, что вся разница от №7 в незаземлении ящика и дверки за невозможностью оного.
    Про пластиковую трубостойку и броню молчу...:aga:
     
    Avs7153 , 23.08.14
    #10 + Цитировать
  11. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    Леской не тонко? Токи выдержит? Может, надежнее использовать корд от триммера?)
     
    Последнее редактирование: 23.08.14
    MarchCat143 , 23.08.14
    #11 + Цитировать

Смотрите также