    Частный дом. Последовательно подключено 3 щитка. Первый щиток на столбе. Второй щиток в доме - вводной, распределительный по строениям на участке, третий щиток распределительный по дому.
    Первый щиток - защитный автомат 25 А после счётчика.
    Второй щиток - входной автомат 25 А, после автоматы на строения (гараж,баня, сарай и т. д.)
    Третий щиток распределение по этажам дома (автоматы 10А,16А,УЗО, Дифы).
    Во всех щитках стоят входные 25 А автоматы с характеристикой С.
    В результате при КЗ в доме срабатывает автомат комнаты, потом автомат третьего щитка, потом второго, потом первого. М. б. срабатывают и одномоментно - невозможно понять.
    В доме включить автоматы в двух щитках не проблема. Они рядом. А вот до щитка на столбе надо добраться. Далеко, лестница, ключи, зима, сугробы и лень.
    Какие характеристики по срабатыванию должныбыть на автоматах в первом и втором щитке?
    Теоретически знаю, что характеристики по времени срабатывания распределяются по буквам B, C, D.
    Но! Что лучше! Уменьшить время срабатывания автомата в щитке номер 2 или наоборот увеличить время срабатывания автомата в щитке номер 1?
    Спрашиваю практиков! Тех кто знает, сам делал или видел как делают другие. Теорию и СНиПпы сам кому хошь могу рассказать.
    Спасибо.
     
    boa2011 , 21.08.14
    #1 + Цитировать
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275
    Адрес:
    Москва
    А поиском по Форуму не пробовали пользоваться ?
    О селективности при равных номиналах АВ можете даже не мечтать. :no:
    Почитайте вот здесь, там все разжевано. http://www.forumhouse.ru/threads/197346/#post-5738751
     
    Alex992 , 21.08.14
    #2 + Цитировать
  3. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    891

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    891
    Адрес:
    Челябинск
    Увы, не распределяются. При хорошем КЗ сработают в случайном порядке (есть даже шанс, что сработают все последовательно :))

    Вот, поглядите интересный альбомчик:
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
     
    Bege74 , 21.08.14
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну почему же? ABB S750DR селективен и по КЗ и по перегрузке. Трёхполюсный - порядка 18 тыс. всего... Однако, с КЗ гораздо дешевле и эффективнее бороться битьём по рукам.
     