1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Селективность защиты от сверхтоков

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Варнава, 07.03.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Подольск
    Селективность защиты от сверхтоков
    Так же выношу из темы "Конспект электрораздела", надеюсь на полезное обсуждение.

     
  2. Korvin77
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31

    Korvin77

    Живу здесь

    Korvin77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Павловский Посад
    Что такое селективность защиты от сверхтоков можно почитать тут: http://www.elektrika-24.narod.ru/etot_razdel_dlya_elektrikov/chto_takoe_selektivnost_zaschiti/
    Там описаны все возможные способы достижения селективности.
    Мне же хотелось дать пояснения по одному, самому распространенному, способу - Токовая селективность.
    Все мы привыкли считать, что если увеличить вышестоящий автомат на одну ступень, то при возникновении проблем в линии будет отключаться нижестоящий автомат, а верхний останется включенным. Это повелось еще со времен нормативов СССР. Но в настоящее время это далеко не так. Рассмотрим пример на автоматах с расцетителем тип "С" Возьмем нижестоящий 16А вышестоящий соответственно 20А см. вложение. Что мы видим: синим, изображена ТВХ автомата на 16А красным - ТВХ на 20А. Как видно из рисунка они наложились друг на друга, следовательно, селективность у этих автоматических выключателей отсутствует полностью. Теперь возьмем связку С16+С25. Видим, что по мгновенной отсечки у нас наблюдается селективность в приделах до 190А далее она опять отсутствует. К слову сказать, абсолютную селективность по мгновенной отсечки для модульных автоматических выключателей получить нельзя, она всегда будет с оговоркой. Далее при токах около 150А возможны срабатывания двух автоматов одновременно. Но это уже лучше, чем было. Теперь возьмем связку С16+С32. Мы видим, что эти два автомата селективны в пределе до 0,27кА т. е. до 270А. Следовательно, завышение уставки автоматического выключателя на одну ступень не дает желаемой селективности. Гораздо ближе к понятию селективная защита будет, если увеличить уставку на две ступени, а селективную защиту мы получим только при условии увеличения уставки на три ступени. На всякий случай приведу пример самой распространенной связи В16+В25, думаю, такое у многих встречается. Как мы видим, выбор другого типа расцепителя не улучшил, а только ухудшил картину. Рассмотрим пример комбинирования расцепитилей. Возьмем В16+С25, как видно селективности опять нет, но зона перекрытия гораздо меньше, чем у С16+С25. Следующий пример С16+В32. В такой связке, при возникновении КЗ, вышестоящий автомат отключится раньше, чем нижестоящий, хоть он и выше на три номинала. Смотрите и делайте выводы.
     

    Вложения:

  3. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Подольск
    А так ли необходимо обеспечение токовой селективности в схеме частного жилого дома?
    Не секрет, что номинал вводного автомата определяется ТУ сетей, занижать номиналы групповых АВ тоже не всегда возможно. Есть ли у нас выбор?
     
  4. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    2.523

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Киров
    Желательно.
    Происходит у Вас КЗ (не дай Бог), выбивает вводный. Хорошо если это летом и днем, хуже если вечером/ночью и зимой. А вводный на столбе да за забором, темнота, ключ от ЩУ забыли куда положили, жена ругается, дети ревут, а дом потихоньку остывает... А если еще и вас дома нету?

    Если в дом/квартиру заходит 1 фаза на 15кВт (к примеру), то селективность можно организовать, но если 3 фазы на 15кВт, то вся селективность это 25А-6А т. е. на свет, розетки же будут 25А-16А, а тут чистая случайность, что выбьет раньше.
     
  5. Korvin77
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31

    Korvin77

    Живу здесь

    Korvin77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Павловский Посад
    Варнава, нужно обязательно пытаться добиться селективности защиты. Хороший пример необходимости селективности привел McDyr.
    McDyr, отчего же, вы не внимательно читали. Селективность будет обеспечена при использовании связки В10-С25, а при связке В16-С25 будет селективность по мгновенной отсечки. Тут главное с током КЗ не промахнуться.
     
  6. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Для всеми любимых ИЭКов, например, В6-С20-D63; В10-С32-D100; В16-С50-D160 и так далее!
    Вот и поди - обеспечь селективность! Фигушки!
    Бери время-токовые характеристики своих АВ и изучай!
    Варнава - сын утешения - озадачил! Вот утешил, так утешил!
    Селективность, как Челябинский метеорит - не дождёшься!
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    За факт создания темы - зачёт.
    Korvin77, выкладки хороши, но простите, мне это всё понятно, а рядовому "дачнику" - нет.
    Например, думаю немногим ясен сей переход:
    Если не лень, разверните сей вопрос, начиная с определения/принципа селективности.

    ЗЫ: Я давно перестал строить (или строить но не надеяться;)) селективность на автоматах в принципе... (ЗЫ: на днях инспектор энергонадзора уповал на необходимость установки в доме С80 (на улице стоит С100) мотивируя селективностью:aga::aga:
     
  8. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Подольск
    В общем и целом я понимаю смысл термина "селективность".

    Но, поскольку номиналы розеточных автоматов уменьшать ниже 16А не очень-то получается, то мы оказываемся перед вопросом: что должно быть в приоритете при выборе номинала вводного автомата: надежное срабатывание его в случае КЗ или пресловутая "селективность"?

    На мой взгляд, ответ однозначный "в первую - очередь защита от КЗ, а селективность - по мере возможности".

    На сколько понял, уважаемые ДмитрийМ и АСЗюзин1950 рассуждают примерно с таких же позиций.
     
  9. xvovanx
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    439

    xvovanx

    Живу здесь

    xvovanx

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Латвия
    Можно проще сделать, чтоб не сравнивать и накладывать рисунки, что для непрофесионала непонятно. В каждом каталоге автоматов солидных фирм, в конце как правило есть таблицы селективностей. Зная свой ток короткого (что не всегда легко определить ;)), из таблиц видно, при каком токе два автомата селективны.
     

    Вложения:

    • soytz1ce.jpg
  10. Objekt470
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72

    Objekt470

    Живу здесь

    Objekt470

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    А поконкретнее - как этим пользоваться? Это не таблицы Брадиса!
     
  11. xvovanx
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    439

    xvovanx

    Живу здесь

    xvovanx

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Латвия
    Верхний ряд- автоматы вышестоящие (скажем на вводе), слева вертикально- нижестоящие (групповые), посередине - токи кз. Например: допустим ток короткого у нас в розетке при кз будет до 240А, а групповой автомат на розетки 25А (слева). Находим, двигаясь вправо, наш ток 240А и смотрим (вверх) при каком номинале вводного автомата будет селективность - при 32А. Если, допустим, наш ток кз будет больше, ну скажем уже от 240А до 300А, то селективности уже не будет-сработают оба автомата (и групповой 25А и на вводе 32А). Селективность при таком токе будет уже только при 40А на вводе.

    P. S. таблицы разных производителей отличаются по токам, поэтому зная фирму автомата ищем таблицу этого производителя. Таблицы селективностей как правило есть и для типов С (вход) и В (группа), и для С (группа) и предохранителей (вход).
     
  12. Objekt470
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72

    Objekt470

    Живу здесь

    Objekt470

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Таблицы найти проще - в каталогах есть, а вот пояснения к ним отсутствуют, поскольку для специалистов все ясно. Спасибо!
     
  13. Korvin77
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31

    Korvin77

    Живу здесь

    Korvin77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Павловский Посад

    Уважаемый, ДмитрийМ, вы невнимательно читали мое сообщение. Я дал ссылку на достаточно подробное описание селективности. Не поленитесь, почитайте.

    Поясните, зачем вам надежное срабатывание при КЗ ВВОДНОГО автомата? Вы где собираетесь устраивать КЗ на щите что ли? Там чрезвычайно маловероятно возникновение ОДНОФАЗНОГО короткого замыкания. Необходимо добиться надежного и своевременного срабатывания группового автоматического выключателя.
    Т. к. именно этот автомат защищает ваше жилище, а не вводной на щите или столбе, который является в основном только токоограничивающим и задается энергоснабжающей организацией в ТУ.
     
  14. Korvin77
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31

    Korvin77

    Живу здесь

    Korvin77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Павловский Посад
    Уважаемые форумчане. Приношу свои извинения, я, в спешке, выложил два одинаковых файла с токовременными х-ками это В16-В25 и забыл выложить С16-В32. :|:
    Выкладываю здесь.
    Огромная просьба к модераторам заменить файлы в посте №2 один из В16-В25 на С16-В32 тот, что в этом посте.
     

    Вложения:

  15. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Подольск
    Вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее.
    Я, грешным делом, в предыдущих сообщениях не выделял "вводной автомат на столбе" в отдельный сорт, может быть это и послужило причиной непонимания.

    Скажите, если в качестве "вводного на щите или столбе" установлен АВ, например, С25, то для "автомата, защищающего жилище" какой номинал предлагаете?
    А если "на щите или столбе" стоит С32?
    А если там будет B32?
     
Статус темы:
Закрыта.