Прошу оценить щит

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GerAN, 02.08.14.

  1. GerAN
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6

    GerAN

    Участник

    GerAN

    Участник

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Чебоксары
    Прошу оценить щит
    Необходимо подключить электричество. На голом участке стоит железный гараж, на который будем вешать щит учета. Линия электропередач от старого трансформатора выполнена проводами СИП в 2013 году.
    СО требует щит с сертификатом. Такой щит был куплен. Прошу уважаемых специалистов оценить его.
    e1.jpg e2.jpg
    Насколько я понял щит собран по схеме ТТ - что есть хорошо.
    В щите нет селективного узо, что не очень хорошо. Внутри гаража планируется повесить щит с розетками, можно ли селективное узо разместить во внутреннем щите?
    Так как СО еще требует "Акт сдачи-приемки электромонтажных работ" и "Технический отчет по обследованию и измерению сопротивления электроустановок индивидуального жилого дома" (знаю что незаконно) работы по установке щита и строительству заземления будут делать электрики. На что обратить внимание при приеме работ этих электриков?
     
    GerAN , 02.08.14
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не поняли. Но сказать, что лучше - тоже нельзя.
    Зато есть электронный дифавтомат от ИЕК, что очень плохо.

    Вот тут поглядите: http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
    Avs7153 , 03.08.14
    #2 + Цитировать
  3. GerAN
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6

    GerAN

    Участник

    GerAN

    Участник

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Чебоксары
    То есть в принципе нормально?
    понял. поменяю на автомат. Что из этого лучше взять?
    http://www.etm.ru/cat/nn/7142519/
    http://www.etm.ru/cat/nn/6233155/
     
    GerAN , 03.08.14
    #3 + Цитировать
  4. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    439
    Благодарности:
    41

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    439
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Калуга
    А что за сертификат для щитка, и как его требуют?
     
    Antip99 , 08.08.14
    #4 + Цитировать

Смотрите также