1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Программа в EXCEL для расчета теплопотерь

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Тепловичок, 23.07.14.

  1. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Тюмень
    Программа в EXCEL для расчета теплопотерь
    Выкладываю свою программу для расчета теплопотерь здания.
    Заполняются ячейки характеристик материалов и температур в листе исходных данных, на вкладке расчета теплопотерь заполняются ячейки в желтых колонках. В последней колонке проверяйте сумму по помещению, чтобы был подсчитан правильный диапазон значений.
    В исходных данных - горизонтальное покрытие подразумевает либо перекрытие последнего этажа при холодном чердаке, либо пирог кровли при помещениях под кровлей.
    В принципе всё, задавайте вопросы, если что непонятно. Смотрите подсказки на ячейках перед вопросами, возможно они не понадобятся :)
     

    Вложения:

    Тепловичок , 23.07.14
    #1 + Цитировать
  2. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Тюмень
    Немного подредактировал - сделал возможность выборки города из выпадающего списка и сравнение сопротивления конструкции с нормативным - нужно ввести только параметры ваших материалов
     

    Вложения:

    Тепловичок , 24.07.14
    #2 + Цитировать
  3. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    830

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Новосибирск
    "1й наружный слой, м" (и последующие слои)- а что значит- "м"- я так думал- метры, ну собираюсь толщину слоя ввести, ан нет- сначала теплопроводность надо вводить... а толщину потом... а "м" перед теплопроводностью... :faq:чё за "м"...
    Да и вообще, теплопроводность должна автоматически по материалу выбираться, иначе неинтересно :son:
    Почему теплопроводность отсутствующего слоя 1Вт/мС :mad: нет, понятно, что при толщине 0 (ноль) непринципиально, но всё равно :mad:
    неработает :(
     
    Последнее редактирование: 24.07.14
    demetrodon , 24.07.14
    #3 + Цитировать
  4. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Тюмень
    @demetrodon, попробуйте включить содержимое ActiveX (макросы), эксель по идее должен спрашивать - выпадающий список сделан на VBA. Я проверял на двух компах и на LibreOffice - всё работает. Попробуйте снять защиту с листа, там без пароля, просто чтоб не меняли ячейки.
    Выборку по материалам может когда и сделаю, но если честно, реально используемых материалов не так уж много, а если делать выборку - надо забивать все используемые, а у меня времени столько нет.
    Не знаю, почему у вас затык вышел с этим "м" - вроде над колонками подписано, что и куда.

    Почему 1? Потому что формула расчета сопротивления имеет вид "толщина/теплопроводность", и при делении на ноль будет ошибка. Нет, можно заморочиться с доп. ячейками, возьму на заметку конечно.
     
    Тепловичок , 24.07.14
    #4 + Цитировать
  5. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Тюмень
    Немного обновил, снял всяческие защиты для беспрепятственной выборки, вам только нужно включить содержимое по запросу экселя.
     

    Вложения:

    Тепловичок , 24.07.14
    #5 + Цитировать
  6. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    830

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Новосибирск
     

    Вложения:

    demetrodon , 25.07.14
    #6 + Цитировать
  7. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Тюмень
    @demetrodon, "слой конструкции, в метрах". Я не понимаю, почему у вас это затык вызвало.
     
    Тепловичок , 25.07.14
    #7 + Цитировать
  8. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Уфа
    Ребят, ни как не могу разобраться. Сделал расчет теплопотерь дома (подвал+два этажа. 10*10, холодный чердак. Общая площадь 288м2), вот что получилось:

    Для расчета теплопотерь конструкций использовал формулу Q = S ∙ dT / R
    Q – теплопотери, Вт
    S – площадь ограждающих конструкций дома, м2
    dT – разница температуры между внутренним помещением и улицой, °C
    R – значение теплового сопротивления конструкции, м2•°C/Вт
    Для расчета теплосопротивления R = B / K
    R – тепловое сопротивление, (м2*К)/Вт
    К – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м2*К)
    В – толщина материала, м

    Дельта t принял 45 градусов для наружных стен (-25+20) и 15 градусов для полов в подвале по грунту (+5+20)

    1. Теплопотери через стены.
    а) Керамзитобетонные блоки 400мм+100мм мин. плита
    Площадь стен (без окон): 57,44+48,32+40,64+55 = 201м2
    Теплосопротивление:
    Керамзитобетон R1 = (400мм:1000): 0,44 Вт/мК = 0,90 м² ∙ °С / Вт
    Утеплитель R2 = (100мм:1000): 0,035 Вт/мК = 2,85 м² ∙ °С / Вт
    Общее R1+R2 =
    : 3,75
    Считаем: 201м2 (S) * 45 (dt) / 3,75 (R) = 2412вт = 2,4кВт


    б) Подвал. ФБС блоки 400мм, утеплены ЭППС 100мм.
    Площадь стен (без окон): 127м2
    Теплосопротивление:
    ФБС блоки (по материалам бетон) R1=: 400:1000/1,2 Вт/мК = 0,33 м² °С / Вт
    ЭППС R2= 100:1000/0,028м² Вт/мК = 3,57м² °С / Вт
    Общее R1+R2 = 3,9м² °С / Вт
    Считаем:

    127м2 (S) *
    45 (dt) / 3,9 (R) = 1465 = 1,5кВт

    Общие теплопотери по всем стенам: 2,4кВт+1,5кВт = 3,9кВт


    2. Теплопотери через окна (вот тут не совсем понятно как считать)
    Площадь остекления: 2,56+5,12+2,56+4,2*+5+19,36= 38,8м2
    Считаем: 38,8м2 (S) * 45 (dt) / 0,65² ∙ °С / Вт (взял из справочников по окнам) = 2,6кВт

    4. Теплопотери через перекрытие. Чердачное перекрытие мин. плиты 150мм между балками.
    Площадь: 100м2
    Теплосопротивление: R1 = (150мм:1000): 0,035 Вт/мК = 1 м² ∙ °С / Вт
    Считаем: 100м2 (S) *45 (dt) / 0,250,65² ∙ °С / Вт = 2,2кВт

    5. Теплопотери через пол в подвале. Пол по грунту. Армированная бетонная подготовка + 100мм ЭППС.
    Площадь: 127м2
    Теплосопротивление:
    Бетон R1 = (80мм:1000): 1,2 Вт/мК = 0,066 м² ∙ °С / Вт
    Утеплитель ЭППС R2 = (100мм:1000): 0,028 Вт/мК = 3,57 м² ∙ °С / Вт
    Общая: 3,63 °С / Вт
    Считаем: 107м2 (S) * 15 (dt. дельта меньше исходя из t грунта) / 3,63= 0,4кВт

    ИТОГО: 9,1кВт.

    Смущает цифра, мало как то... В чем ошибка?!?
     
    RoMZzeSS , 24.11.14
    #8 + Цитировать
  9. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Тюмень
    0,035 и 0,028 для минваты и для ЭППС - это вы берете лабораторные значения. Для расчета используются значения эксплуатационные по параметру Б. Они больше, в силу того, что учитывают влагонакопление конструкцией в период эксплуатации. Следовательно, сопротивление будет меньше, теплопотери увеличатся.

    Каких конкретно справочников? Для всех типов стеклопакетов, в зависимости от формулы, допустим тут посмотреть можно http://www.wikidacha.ru/articles/?id=371 - одно, двух, трех камерные, с разным расстоянием между стеклами, заполнением и тд - принимаются различные значения.

    Пол по грунту считается по зонам, а не по площади. Подробнее можете поискать в интернете или посмотреть видеоурок
    Также советую сделать запас 15-25% на погрешности при строительстве и монтаже системы отопления.
     
    Тепловичок , 24.11.14
    #9 + Цитировать
  10. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Уфа
    @Тепловичок, большое спасибо, щас изучу
     
    RoMZzeSS , 25.11.14
    #10 + Цитировать
  11. serzkom
    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    serzkom

    Участник

    serzkom

    Участник

    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте Тепловичек. Считаю по вашей программе теплопотери. Возник вопрос по полу первого этажа. У меня дом с неотапливаемым цокольным этажем. Стены утеплены и есть окна. Пол первого этажа утеплен. Так как считать пол 1-ого этажа? как пол, или делить на зоны.
    По программе. У вас в программе к сумме надбавок прибавляется 1. У меня на дверь надбавка 2.21, так при сумме еще добавляется 1.
    как влияет надбавка врывания холодного воздуха на выстоу здания. у меня 2 этажа с цоколем - 6,5м
     
    serzkom , 08.04.15
    #11 + Цитировать
  12. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Тюмень
    как пол, по зонам считается, когда соприкасается с грунтом.
    Надбавка зависит от высоты здания, т. к. зависит от столба воздуха внутри здания.
     
    Тепловичок , 19.04.15
    #12 + Цитировать
  13. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Тюмень
    Доброго времени суток. Не знаю, куда исчезла моя старая тема, вообще не могу найти на форуме раздел "инженерные расчеты", поэтому выложу сюда. Модераторы - будьте добры, распределите.

    Итак, программа пережила большое изменение. Основные новинки:
    - В связи с выходом приказа 1521"Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил..." полностью обновлена база городов и их климатические характеристики;
    - Также немного изменился порядок расчета требуемых сопротивлений конструкций по ГСОП.
    - Включен новый раздел "теплотехнический расчет", там идет подробный анализ конструкции на соответствие нормам.
    - Вкладка "Исходные данные" теперь включает не только выбор города, но и выбор типа здания; Также добавлена база, довольно обширная, материалов с возможностью выборки, разбиты по категориям. Автозаполнение самого расчета делать не стал, потому что конструкции у всех состоят из разного числа слоев. Немного улучшено (на мой взгляд) юзабити этого листа, требует меньше телодвижений;
    - Вкладка расчета теплопотерь тоже претерпела изменения. Коэффициенты "на ориентацию" отсутствуют в новой редакции СП тепловая защита, поэтому теперь везде берется n=1; Также добавлена нулевая надбавка на ориентацию для конструкций пола и покрытия при вводе в графе ориентация "-". Введена строчка "пол" в наименовании ограждений для расчета пола над неотапливаемым подвалом. Температуры помещений теперь индивидуальны для каждой строчки.
    - Если вам нужен дополнительный лист для следующего этажа - копируйте весь лист целиком, справа на листах много вспомогательной информации, всё сломается.
     

    Вложения:

    Тепловичок , 09.08.15
    #13 + Цитировать
  14. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Тюмень
    Также добавлю программу для расчета диаметров, должно быть всё просто, три строчки, не разберетесь - пишите.
     

    Вложения:

    Тепловичок , 09.08.15
    #14 + Цитировать
  15. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.923

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.923
    Адрес:
    Екатеринбург
    Достойная работа! :hello:
    Порекомендовал бы дополнить возможностью расчета сопротивления теплопередаче неоднородных конструкций (кровля с учетом стропил, полы с утеплителями на лагах, пустотные плиты и т. п.) чего не хватает большинству аналогичных программ
     
    Ovit1 , 09.08.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также