    Вопросы по подводу электричества на участок
    Уважаемые форумчане!

    Нужна помощь коллективного разума:

    Вопрос 1.

    Как грамотно подвести СИП 4 16х4 к дому.

    Предыстория.

    Электричество у меня на столбе, который от моего участка через дорогу.

    Ввод на участок решено выполнить «воздушной» линией, для этого с края участка вкопан столб.

    Настоящий, железобетонный. На самой верхотуре уже установлен кронштейн.

    Вопрос-то вот в чем:

    [​IMG] Дома пока на участке нет. Наличествует только бытовка, куда и нужно ввести электричество. Кабель СИП был закуплен одним куском длиной, учитывающей его будущий ввод в дом. (На картинке это: Участок 1 + Участок 2'). Как кабель тянуть от столба к бытовке (Участок 2) ? От столба до столба (Участок 1) понятно – купил 2 спецзажима (Зажим клиновой анкерный (натяжной) DN 123) для 4х16. Нужна ли вторая пара для линии от «моего» столба к бытовке? Или на мой столб лучше поставить т. н. поддерживающий зажим (типа PS 16/120)?

    Плавно перехожу к вопросу 2:

    Схема ввода. (как было)
    [​IMG]
    Заземление сделано у столба на котором ЩУ. [​IMG] Не бейте меня. не я рулил мастерами, которые это делали. В качестве заземления как видно по фото в землю вколочен уголок пятидесятка. К нему приварена полоса 4х20 и подведена к ящику соседа. Затем через 2 винтовых соединения попадало ко мне в ящик. Выглядело вот так...
    [​IMG]
    Что сделал: приварил к существующему подводу (прямо к полосе) кусок такой же полосы и ввел его в свой ящик. Зацепил этот отвод к штатной приваренной к корпусу ящика шпильке.
    Норма на один участок в поселке установлена как 10 кВт.
    После счетчика поставлю селективное УЗО.
    [​IMG]
    Вопрос как поступить с временным распред. щитом в бытовке?
    От ЩУ приходят три фазы (L1,L2,L3) и провод, который наверное правильно назвать PEN.

    Варианты:
    1. Можно плюнуть на все и этот PEN использовать как N, не заморачиваясь в бытовке с заземлением вообще. (очевидный минус все потенциальные опасности связанные с отсутствием заземления)
    2. Можно сделать временную схему заземления (вколотить три уголка обварить лентой….) и реализовать схему ТТ, воспринимая пришедший PEN как N и не связывая его с новым PE.
    (очевидный минус – двойные трудозатраты на систему заземления, забивать в землю, обваривать и т. п.)
    Что посоветуете?

    Вопрос 3
    Каким проводом посоветуете разводить ЩУ и РЩ в бытовке?
     
    Andy197 , 09.07.14
    #1 + Цитировать
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    Нет у Вас никакого PEN в таком щите...
     
    olegaa2 , 10.07.14
    #2 + Цитировать
  3. Andy197
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Andy197

    Участник

    Andy197

    Участник

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Я уже в ужасе: ЧТО ж там тогда есть?
    А если серьезно, то что со всем с этим делать?
     
    Andy197 , 10.07.14
    #3 + Цитировать
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Электросталь
    Варианты ответов:
    1.
    2. Выбросить весь хлам (кроме счетчика) и сделать правильно.
    Грамотная организация ввода: требует внимания и усилий, не быстро, дорого.
     
    Olechka , 10.07.14
    #4 + Цитировать
  5. Andy197
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Andy197

    Участник

    Andy197

    Участник

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Хлам-то я в эти выхи выброшу.
    Организацию ввода (в частности ЩУ) уважаемый Avs7153 раз 150 уже наверное разжевывал.
    Мои сомнения в том, что не предусматривал я в бытовке систему заземления.
    В будущем для дома я хотел реализовать схему TN/TT.
     
    Andy197 , 10.07.14
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.725
    Благодарности:
    11.799

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.725
    Благодарности:
    11.799
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне кажется, забить у бытовки один уголок дешевле чем селективное УЗО, но разумеется, дороже, чем просто забить...
     
    Avs7153 , 10.07.14
    #6 + Цитировать
  7. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Электросталь
    Селективное УЗО - в уличном ящике? Зачем?
    Не могу понять - а в чем проблема с бытовкой? Сделать там разводку, повесить 1-фазный щиток, предусмотреть в него ввод кабелем от дома (на будущее). В качестве ЗУ - вбить или закопать какую-нибудь железяку. И хватит для бытовки (и стройки) одного-двух обычных АС УЗО.
    S-УЗО, думаю, лучше в данном случае поставить в щите, который будет в доме.
     
    Olechka , 10.07.14
    #7 + Цитировать
  8. Andy197
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Andy197

    Участник

    Andy197

    Участник

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Естественно дешевле. Просто забивать-то нужно метра на 2... боюсь не вколочу я.

    Ввод кабелем от дома в бытовку обязательно будет.
    Да и обычные УЗО я во временном щитке предусмотрел. :)
    Селективное в ящике - дабы сделать защиту по узо двухступенчатой.
     
    Andy197 , 10.07.14
    #8 + Цитировать
  9. Alex0401
    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    5.014

    Alex0401

    Живу здесь

    Alex0401

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    5.014
    Адрес:
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    День добрый!
    Андрей, если надо - могу попросить у соседа бензобур, на 1,5 метра пробуришь - а там "добьёшь".
    Еще, как вариант - но не бюджетный - купить комплект заземления, там есть насадка для перфоратора - ей забьёшь!
    Ну и напоследок - могу просто дать свою насадку - надеюсь что найду её, а заколоти - просто шпильку (или две) - и будет тебе если не ЩАСТЬЕ (с) то уж спокойнее точно!
     
    Alex0401 , 07.08.14