1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Моя котельная на базе 2х котлов Vaillant и автоматики

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ready2eyee, 30.06.14.

  1. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.412

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.412
    Адрес:
    Брест
    Извините не заметил на насосе стоит на обратке.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Смещение входа -выхода есть, но установлена ГС наоборот...
     
  3. Ready2eyee
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43

    Ready2eyee

    Живу здесь

    Ready2eyee

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Московская область
    да, все правильно, группа подключена к напольнику! у настенника своя встроенная.
     
  4. Ready2eyee
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43

    Ready2eyee

    Живу здесь

    Ready2eyee

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Московская область
    прошу прощения, я не специалист в данной области, поэтому опять ничего не понял, что не так? что такое ГС и что значит наоборот?
     
  5. Ready2eyee
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43

    Ready2eyee

    Живу здесь

    Ready2eyee

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Московская область
    Так... кажется догадался что ГС это гидрострелка? верно? Объясните, пожалуйста что с ней не так? вроде эту зиму все работало нормально.
     
  6. servisman
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    1

    servisman

    Живу здесь

    servisman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Mos obl
    По факту, заметной разницы в работе не будет, смешивание потоков все равно будет происходить нормально...
     
    Последнее редактирование: 01.07.14
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    А смещение не для того, чтобы разницу замечать. И не для смешения потоков оно...
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Попутаны входы и выходы.
     
  9. Ready2eyee
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43

    Ready2eyee

    Живу здесь

    Ready2eyee

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Московская область
    а в чем это будет выражаться при эксплуатации? Спасибо!
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Может и ничем. Но смещение делают для того, чтобы вверху лучше отделялся воздух, а внизу - шлам.
    Чтобы было правильно, нужно ГС развернуть на 180 градусов вокруг вертикальной оси.
     
  11. Ready2eyee
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43

    Ready2eyee

    Живу здесь

    Ready2eyee

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Московская область
    ясно! на всякий случай перевернем, не зря все-таки производитель имеено таким образом сконструировал, значит это может влиять на результат! Спасибо за комментарии!

    Ну а в целом то как система получилась?
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Я только на пути к этому, не могу оценить...
     
  13. Ready2eyee
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43

    Ready2eyee

    Живу здесь

    Ready2eyee

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Московская область
    Доброго вечера!

    Всех с наступающим НГ!

    возник вопрос по работе котла, у меня сейчас работает напольник Вайлант atmoVit exclusive 37кВт, так вот сейчас при температуре от -10 до -15 на улице котел потребляет порядка 40-45 куб. м. газа в сутки, тоесть порядка 1200-1300 кубов в месяц, это как думаете не многовато? В соседнем доме, где живут родители, простой атмовит на 32кВт (не эксклюзиф) кушает порядка 27 кубов...
     
  14. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    622

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Москва
    @Ready2eyee, в целом видно что старались, есть пару замечаний:
    1. Разве можно 2 котла заводить в один дымоход? Газовики это приняли?
    2. Использование ППР в котловом контуре, обсуждалось это здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/286180/page-2#post-11724956
     
  15. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    622

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Москва
    Можно теоретически посчитать какой объем газа необходим, практически зависит от многих факторов в частности:
    - как хорошо утеплены дома (можно проверить с помощью тепловизора, можно пригласить человека на съемку дома).
    - есть ли утеплитель под трубами теплого пола и какой? может вы греете землю и перекрытия вместо пола и воздуха в комнате.