    Нужна помощь по шитку
    На днях подводят электричество к загородному дому 15кВт 3ф., требуют установить на электрический столб щит.
    В щите обязывают поставить вводной автомат, счетчик и ограничитель импульсных напряжений (разрядник).
    Один из соседей к которому уже все провели, сделал себе щит и мне такой же предлагает. Но меня мучают сомнения что он правильно собран.

    Заранее большое спасибо!

    Схема.jpg Смонтированная схема.jpg
     
    Denn M , 23.06.14
    #1 + Цитировать
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.384
    Благодарности:
    15.617

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.384
    Благодарности:
    15.617
    Адрес:
    Москва
    @Denn M, это кто Вас обязывает?
    Вам бы заглянуть в Правовой раздел форума прежде чем заниматься сборкой щита!
     
    max68.2011 , 23.06.14
    #2 + Цитировать
  3. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ленэнерго.
     
    Denn M , 23.06.14
    #3 + Цитировать
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.384
    Благодарности:
    15.617

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.384
    Благодарности:
    15.617
    Адрес:
    Москва
    Электроснабжение
     
    max68.2011 , 23.06.14
    #4 + Цитировать
  5. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Меня интересует щит на столб.
     
    Denn M , 23.06.14
    #5 + Цитировать
  6. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.193
    Благодарности:
    948

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.193
    Благодарности:
    948
    Адрес:
    Челябинск
    В случае пробоя варистора фаза окажется на корпусе щитка и там, куда ведёт провод внизу картинки с надписью "от столба".
    К щитку желательно приближаться в резиновых сапогах и открывать толстыми резиновыми перчатками.
     
    Bege74 , 23.06.14
    #6 + Цитировать
  7. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уже лучше, я сам совсем не электрик и рассчитать схему не смогу.
    На форуме очень много схем, но их там такое кол-во что выбрать как выбрать ту которая мне нужна не понятно.
    Может есть у кого готовая схема щита, которая нужна для моего случая?
     
    Denn M , 23.06.14
    #7 + Цитировать
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.384
    Благодарности:
    15.617

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.384
    Благодарности:
    15.617
    Адрес:
    Москва
    @Denn M, вводной автомат С25 А (если разрешат, то С32А), счётчик - любой современный, ограничений нет.
    И плюс на выходе селективное УЗО 63А 100 мА (или 300мА).
    Это всё, что Вам надо собрать!
    Только прежде всего у Вас должны быть правильные Договор и ТУ!
     
    max68.2011 , 23.06.14
    #8 + Цитировать
  9. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хорошо, нужен ли в щите ограничитель импульсных напряжений?
     
    Denn M , 23.06.14
    #9 + Цитировать
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.384
    Благодарности:
    15.617

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.384
    Благодарности:
    15.617
    Адрес:
    Москва
    Нет.
     
    max68.2011 , 23.06.14
    #10 + Цитировать
  11. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И все же, может у кого есть готовая схема на столб?
     
    Denn M , 23.06.14
    #11 + Цитировать
  12. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Он вообще нигде не нужен или в щите на столбе? тогда где он устанавливается
     
    Denn M , 23.06.14
    #12 + Цитировать
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.384
    Благодарности:
    15.617

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.384
    Благодарности:
    15.617
    Адрес:
    Москва
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
    max68.2011 , 23.06.14
    #13 + Цитировать
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.384
    Благодарности:
    15.617

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.384
    Благодарности:
    15.617
    Адрес:
    Москва
    @Denn M, Вам он не нужен нигде!
     
    max68.2011 , 23.06.14
    #14 + Цитировать
  15. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    это я смотрел, какая из них моя схема?
     
    Denn M , 23.06.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также: