    Прочитал раздел. Но так и не нашел темы где бы подробно разобрали вентиляцию уличного туалета.

    Подскажите пожалуйста по вентиляции. Итак исходные данные одиноко стоящее кирпичное строение (ну пусть будет 1метр на 1.5метра) с выгребной ямой 1,5 м на 1.7.метра. Будет установлен прямой унитаз с крышкой. Вентиляций ИМХО должно быть 2-е:

    1. Самого строения
    2. Выгребная яма.

    Насколько я понимаю для любой вентиляции нужен приток.

    Я схему вижу такой:

    1. По туалету: Внизу над полом делаем приточное отверстие диаметром 100 мм и закрываем его декоративной решеткой. Под потолком в стене второе отверстие, в него колено 90 градусов вверх и вставляем трубу 100 мм чем длиннее тем лучше.

    Какие будут замечания по такой схеме? У меня опасения что при открытии крышки унитаза (новое приточное отверстие) из него приток 'не фиалок' пойдет значительно сильнее чем из приточного отверстия у пола. Делать приток диаметром с унитаз? :)

    2. Выгребная яма: Тут сложнее :-(трубу притока на дно ямы опустить не получиться. Как тут расположить трубы? shema.JPG
     
    den500 , 19.06.14
    #1 + Цитировать
  2. DimaVSmith
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    3.450
    Благодарности:
    1.893

    DimaVSmith

    Консультант

    DimaVSmith

    Консультант

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    3.450
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Москва
    По схемам:
    1. Лучше выводить через крышу т. к. каждое колено замедляет оздушный поток.
    2. С притоком в саму яму никто не заморачивается - будет подсос через унитаз и щели.
    Трубы выводить на примерно 600мм от конька кровли.
     
    DimaVSmith , 19.06.14
    #2 + Цитировать
  3. den500
    Регистрация:
    03.12.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    den500

    Участник

    den500

    Участник

    Регистрация:
    03.12.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Kharkov
    Про колено понятно, но ИМХО проще в стену чем герметизировать крышу.
    Подскажите по диаметрам труб и диаметру притока.
    Второй вопрос - вентиляцию ямы выводить выше вентиляции туалета или на один уровень?
     
    den500 , 19.06.14
    #3 + Цитировать
  4. DimaVSmith
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    3.450
    Благодарности:
    1.893

    DimaVSmith

    Консультант

    DimaVSmith

    Консультант

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    3.450
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Москва
    Проще, но влияет на качество работы. На самом деле выводить трубу через не утеплённую крышу очень просто - надо купить кровельную проходку [​IMG] и прорезать отверстие. Цена вопроса 500р.
    По диаметру не скажу точно, но мне хватает 80мм. трубы ливнестока (проще было найти длинную и любого цвета. Можно использовать обычные трубы канализационные или купить специальные вентиляционные. Они все будут 100-110мм. Хотя из ямы думаю даже много столько.
    Уровень можно и один, но если будет опрокидывание потока то из одной может идти вверх, а из второй тянуть внутрь и тогда...
     
    DimaVSmith , 19.06.14
    #4 + Цитировать
  5. Rash98
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    382

    Rash98

    Живу здесь

    Rash98

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вентилировать надо саму выгребную яму. При этом вытяжку делать принудительную. Естественная вытяжка хорошего результата не даст. Выгребная яма должна быть герметична для воздуха. Воздух должен поступать только через унитаз. .Если будут щели помимо унитаза, то слабый вентилятор со своей задачей не справится. Если же вентилятора не будет вовсе, то может помочь только высокая и широкая (не менее 100 мм в диаметре) труба. Причем, эта труба должна быть нагрета солнцем. Если нагрева трубы не будет, то и тяги при любой длине трубы не будет вовсе. Только теплый воздух поднимается вверх. Но эффективность естественной вентиляции будет на много хуже, чем с электровентилятором, даже маленьким. Вентилятор должен работать всегда, день и ночь, пока на даче кто-нибудь находится.
     
    Rash98 , 19.06.14
    #5 + Цитировать
  6. den500
    Регистрация:
    03.12.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    den500

    Участник

    den500

    Участник

    Регистрация:
    03.12.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Kharkov
    Это туалет не на дачу. Принудительная вытяжка это не выход ИМХО (тем более с круглосуточной работой). В общем идею понял - труба диаметром побольше и повыше. В мороз на улице в туалет никто и не пойдет. Так все таки как реализовать приток в яму при естественной вентиляции?
     
    den500 , 23.06.14
    #6 + Цитировать
  7. Rash98
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    382

    Rash98

    Живу здесь

    Rash98

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приток в яму будет осуществляться через унитаз (если этот унитаз без водяного затвора). Специального отверстия для притока делать не нужно. Даже если крышка закрыта, все равно неплотностей для притока будет достаточно.

    Для естественной вентиляции необходимо не абсолютное значение температуры, а условие при котором воздух в трубе выше, чем окружающий воздух. Так что если труба подогревается даже в мороз, то тяга будет. Но теплой летней ночью, когда труба не подогревается, тяги не будет. Потому что воздух в трубе будет не выше чем окружающий воздух.

    Если организовать вытяжку непосредственно из туалетной кабины, то некоторое разряжение в кабине будет вытягивать воздух из выгребной ямы, и запах только усилится.
     
    Rash98 , 23.06.14
    #7 + Цитировать
  8. DimaVSmith
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    3.450
    Благодарности:
    1.893

    DimaVSmith

    Консультант

    DimaVSmith

    Консультант

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    3.450
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Москва
    Принудительно вентилировать выгребную яму - это жирно и никто так никогда не делал. Достаточно трубы 80-110мм выведенной вертикально вверх по стене строения. Хорошо если она будет нагреваться для того, что бы обеспечить наличие движения воздуха (теплый воздух поднимается вверх). В яму "приток" через унитаз вполне достаточен. Там всё равно плотно не закрывается и остаются щели, а сделать приток отдельно очень сложно т. к. тогда воздух может пойти и через приток в унитаз со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    Может получится и так, но если вентиляцию кабины не предусмотреть, то в ней будет запах в любом случае из-за использования кабины по назначению. Тут зависит многое от нескольких параметров связанных с тем как будет прогреваться воздух в кабине, какая будет тяга через трубу из ямы, направления ветра, погоды и т. п. Точно предсказать сложно. Для того, что бы избежать неприятных последствий можно организовать вентиляцию помещения через решетки на уровне пола и под потолком. Причем под потолком можно поставить с заслонками которыми регулировать воздушный поток. Через решетки воздух проходить будет, но медленнее чем если выводить трубу на крышу, а если будет слишком сильно, то можно прикрыть отверстие. Я у себя так сделал в уборной где использую торфяной биотуалет (там условие эксплуатации вытяжка только через трубу биотуалета, но у меня там же и душевая и тяги не хватала для удаления влаги - добавил пару решеточек и конденсат ушел и тяга осталась).
     