  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.694
    Благодарности:
    26.561

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.694
    Благодарности:
    26.561
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрее надо к людям, мягше...
     
  2. alexlast
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13

    alexlast

    Участник

    alexlast

    Участник

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Купил участок и подкос столба немного мешает сделать нормальный заезд (см фото). Да и вообще раскоряка эта не нравится.
    Столб анкерный конечный, от него идёт ответвление к одиночному столбу.
    Я так понимаю можно поставить подкос параллельно, но я всё же хочу оставить одиночный столб.
    Вопрос такой: как технически это сделать без подкоса?

    Пока есть мысль капитально забетонировать этот столб (сделать сваи слева и справа на 3м в глубину и связать их арматурой со столбом) и после твердения убрать подкос.
     

    Вложения:

    • foto145.jpg
    • stolb.JPG
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.252
    Благодарности:
    6.588

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.252
    Благодарности:
    6.588
    Адрес:
    Иваново
    @alexlast, столб ваш личный что ли?
     
  4. alexlast
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13

    alexlast

    Участник

    alexlast

    Участник

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Пока что нет. Столб личный компании, которая банкротится и её этот столб не интересует и делать ничего не будет.
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.252
    Благодарности:
    6.588

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.252
    Благодарности:
    6.588
    Адрес:
    Иваново
    @alexlast, если я правильно понимаю - когда неудобно ставить укосину - можно поставить 2 столба и скрепить их поверху
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    С обратной стороны оттяжку сделать...
     
  7. alexlast
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13

    alexlast

    Участник

    alexlast

    Участник

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Да там уже соседи не рады будут)
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Так вроде ни ворот, ни калитки там нет...
     
  9. alexlast
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13

    alexlast

    Участник

    alexlast

    Участник

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Есть, просто не видно, всё равно не правильно это. Таких конструкций угловых вообще быть не должно в городе.

    -

    Задам вопрос иначе - где найти человека который это всё проектирует, чтобы заказать расчёт и сделать всё правильно с использованием одного столба без подкосов/подпорок/аллаха? Нужно решить чисто технически эту задачу наиболее простым способом.
     
  10. HECHOCHbIU
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9

    HECHOCHbIU

    Участник

    HECHOCHbIU

    Участник

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    День добрый,

    Вопрос наверняка тысячу раз обсуждался, но уже день поиском ковыряюсь, не могу в одном месте все сразу найти.

    Ситуация более-менее типовая. СНТ очень старое в 100 км от СПб, электрик местный, ПУЭ этих ваших не читывал и вообще ему все по барабану.

    Было - электричество сипом доброшено до бытовки, 1 фаза. Поскольку три года назад электрик бросил соплю сип через деревья, с дальнего столба, недавно ее перетерло об одну из берез.

    Сейчас врыл на углу участка столб. Хочу, чтобы перекинули сип с ближнего столба на мой этот столб, там оборудовать вводной щиток со счетчиком, от столба под землей проложить кабель в бытовку, а позже от бытовки еще проложить кабель до хозблока (свет, насос). Предложили перейти на 3-фазное подключение, 15 кВт. Никаких схем и рекомендаций не предложили ("кинь кабель в общую дренажную канаву и не парься"). По мере срочности вопросы:

    1. Какой кабель сейчас брать для прокладки под землей от столба до бытовки, 5*10 ВБШв?

    2. Буду у бытовки закапывать контур заземления. Сечение кабеля к нему тоже 10?

    3. Столб (поставили деревянный) - требовать его как-то заземлить тоже?

    4. Ткните, пожалуйста, в типовой вариант набивки УЗО и автоматами щитков на столбе и в доме, если подключение к электричеству 3-фазное теперь будет, есть ли разница? В потребителях никакой экзотики, обычная летняя дача, чайник 2,5 кВт максимальный потребитель.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.694
    Благодарности:
    26.561

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.694
    Благодарности:
    26.561
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Последнее редактирование: 16.08.21
  12. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    15

    alooha

    Живу здесь

    alooha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, дачные коллеги :)

    Мне тут счастье привалило: Россети наконец-то поставили столб и подвели электричество (см.фото)
    Как видим, монтаж не самый качественный и на дин-рейке тоже сэкономили...
    Земли в щитке нет, но у столба есть заземление (виден штырь, который уходит в землю)
    Теперь, что я хочу получить в итоге.
    С третьей фазы тяну кабели 3х4 к хозблоку и к воротам (3х2.5), возможно, к ней же будет подключено освещение участка. К дому пойдет кабель 5х4. третья фаза тоже будет заводиться в дом, но пойдет только на освещение и, возможно, на слаботочку (модем, роутер).

    Как лучше это реализовать в существующей конфигурации? Щиток маловат для размещения в нем даже однополюсных автоматов... Или не морочить голову и всё завести в дом, а оттуда уже вести разводку по внешним потребителям? И что делать с заземлением?
     

    Вложения:

    • щиток.jpg
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.755
    Благодарности:
    11.545

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.755
    Благодарности:
    11.545
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Щиток огромен. В нем можно разместить питание небольшого цеха по металлообработке
     
  14. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    15

    alooha

    Живу здесь

    alooha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Тогда такой вопрос: сейчас нужно подключить бытовку (одной фазой).
    Читал, что при подключении обязаны в щитке разместить две шины - "ноль" и "землю", но тут вот так сделано. Где взять землю? С арматуры на столбе?
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Читайте форум по поводу выбора между системами заземления TN-C-S и TT. В системе TN, которая предписана правилами как основная, источником "земли" является некоммутируемый ноль электросети, удовлетворяющий определённым требованиям по механической и электрической надёжности. Альтернативная система TT разрешена только при наличии УЗО выше первого заземляемого корпуса.
     