    Щит вводной на трубостойку для дилетанта
    Здравствуйте, уважаемые. Прошу помощи в противоречивой ситуации.
    Вводные данные - новая нарезка на поле. ТУ получены с очень общими формулировками. 15 кВт 380В. В обязанностях СО - ТП новая, ВЛ новая. В обязанностях заявителя - установить на вводной опоре ЩУ, со счетчиком, устройством контроля величины потребляемой мощности (знаю, что незаконно) и автоматическим выключателем "расчетной мощности". Все. То есть нет никакой информации какую линию СО в итоге построит, как будет осуществляться ввод в ЩУ (земля/воздух) и т. д.
    Так как полгода на выполнение сторонами ТУ скоро истекают, я вижу для себя задачу установить вводную опору, щиток, известить СО о выполнении мной ТУ и начинать с ними бодаться через ФАС и суд.
    Собственно помощь нужна в сочинении щитка. Мои дилетантские представления
    шкаф металлический IP54, в нем:
    - водной автомат (тройной на 25А?)
    - Счетчик
    - ОМ (либо счетчик со встроенным устройством контроля)
    - УЗО (25А 300мА?).
    - три розетки на ДИН-рейке, по одной на фазе, на время стройки, после окончания строительства розетки удаляются и на их место подключаются кабель, который пойдет (скорее всего в земле) к РЩ дома.
    заземление выполнить вбитым в землю у трубостойки металлическим уголком.
    Просьба к аксакалам подсказать в том ли направлении я двигаюсь?
     
    Jeans , 10.06.14
    #1 + Цитировать
  2. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693
    Адрес:
    Москва
    Svcnko , 10.06.14
    #2 + Цитировать
  3. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    632

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    632
    Адрес:
    Калининград
    Сутки чтения "электрических тем" и ясность не появилась (
    Так как щиток думается металлический, то судя по всему, мне подойдет схема 5 и 6 из всем известного "Типовые схемы организации электрического вводного щитка с узлом учёта электроэнергии."
    yaschik-3x15-5.gif yaschik-3x15-6.gif

    Вот только я не понимаю принципиальной разницы в них (
    На основе того что нарыл в интернете, нарисовал свой щит.
    На время стройки
    Проект 1.jpg
    после окончания стройки удаляем розетки и присоединяем вместо них кабель к дому. Кабель в земле. Возле дома контур заземления.
    Разводка внутри щита медным проводом сечением 6 квадратов.
    Проект 2.jpg
    А теперь вопросы:
    - УЗО 25А 30мА?
    - нужны ли автоматы между розетками и УЗО на время стройки?
    - нужно ли соединять PE и N шины в щитке?
     
    Jeans , 11.06.14
    #3 + Цитировать
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    По второму щитку.
    Разводка 10мм.кв.)
    "Ноль" можно и в АВ, который может быть в боксе под пломбу.
    ОМ - убрать) Так потребляемую мощность ограничивает АВ)
    При превышении в 1,45 раза номинала, должен отключиться, если память не изменяет, за 10-20 секунд)
    И как бы вы не превысили потребление до момента пока АВ отключится - всё равно же за всё заплатите)
     
    Последнее редактирование: 11.06.14
    SB3 , 11.06.14
    #4 + Цитировать
  5. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    439
    Благодарности:
    41

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    439
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Калуга
    Вводный автомат на 25А прописан в ТУ?, если нет то ставьте больше, хотя бы 32А. и УЗО должно быть больше А, чем на вводном автомате (если автомат 25, то УЗО 32)
     
    Antip99 , 27.06.14
    #5 + Цитировать
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602
    Адрес:
    Москва
    Минимум на ступень больше вышестоящего автомата.
    Лучше всего в Вашем случае 63А (можно 40А) 100мА (можно 300 мА) и селективное (буква S).
    Да.
     
    max68.2011 , 27.06.14
    #6 + Цитировать
  7. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    632

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    632
    Адрес:
    Калининград
    схема.jpg Наконец-то собрал. Обсирайте критикуйте и советуйте, пожалуйста.

    Разделение РЕН выполнено цельным куском медной пластины, сечение в самом узком месте 17х1,5мм сверху установленн кусок оргстекла (на фото плохо видно, обвел контур розовым). По углам отверстия для пломбировки сквозь медь и оргстекло.
    Вся разводка медным проводом, "десяткой".

    К специалистам есть три вопроса:
    - на дверце ящика (ящик металлический) нет точки для крепления заземляющего провода (Необходимо сделать самостоятельно? Провод какого сечения применить?
    - провод заземления корпуса - какой он должен быть? Жесткий или гибкий? Какое сечение?
    - повторное заземление у трубостойки. Может ли его функцию выполнять сама трубостойка? Трубостойка представляет собой профильную трубу 75х45 с толщиной стенки 4 мм, вбитую на 2 метра в мать сыру землю.

    Спасибо за внимание, большое спасибо за советы.

    з. ы. огромное спасибо Владимиру одолжившему счетчик
     
    Jeans , 02.09.14
    #7 + Цитировать
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012
    Адрес:
    Пенза
    Пломбировщики будут заставлять Вас входящий ноль завести сразу в счётчик... Явных косяков нет, только вот нулевая шинка с болтиками там не нужна если ничего в щите больше не планируется, типо розеток. Отходящую жилу нуля - сразу в счётчик, чтобы избежать ненужного контакта.
     
    Последнее редактирование: 02.09.14
    olegaa2 , 02.09.14
    #8 + Цитировать
  9. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    632

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    632
    Адрес:
    Калининград
    будем бороться
    :|: блин, ну до чего приятно...
    ну на фото уходящие в дом провода нарисованы потому что их пока нет. Если есть способ лучше подключить их ПОСЛЕ пломбировки счетчика - подскажите. Мне в голову приходит только четырехполюсный автомат.
    Можно чуть подробней? Не совсем понял мысль
     
    Jeans , 02.09.14
    #9 + Цитировать
  10. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693
    Адрес:
    Москва
    Описька ;) "сразу в дом" должно быть :)
    УЗО, селективное, 4Р
     
    Svcnko , 02.09.14
    #10 + Цитировать
  11. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Владимир
    Или выключатель нагрузки от IEC :super:
     
    LZ333 , 02.09.14
    #11 + Цитировать
  12. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693
    Адрес:
    Москва
    Над верхней петлей вроде отверстие есть, туда не получится винтик приделать ? 6 или 4, чего не жалко :)
    Какой нравится, я все ПВ3 10-кой делал, в двойной изоляции :)
    Может, но маловато в землю, с учетом глубины промерзания.
     
    Svcnko , 02.09.14
    #12 + Цитировать
  13. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    693
    Адрес:
    Москва
    Если делать правильно, то УЗО
     
    Svcnko , 02.09.14
    #13 + Цитировать
  14. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Владимир
    Одно другому не мешает :aga:
    Схемы щитов домашней (бытовой) проводки настолько разные ...
     
    LZ333 , 02.09.14
    #14 + Цитировать
  15. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    632

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    632
    Адрес:
    Калининград
    глубина 0,8 всего

    после УЗО ведь автомат нужен, так? Места под него нет (
     