    Приветствую братцы-форумчане!
    Начинаю делать теплый пол по дому.
    Дом каркасник-на сваях тисэ.
    подпол расстояние от земли до лаг от 80 до 50 см (участок с уклоном)

    На данный момент имею:
    Лаги пола 50х200 мм-
    пролет 4-е метра
    расстояние между лагами 50см.
    мЕжду лагами утеплитель пенопласт толщина утепления 200 мм.
    На лаги в доме настелена доска обрезная 40-вка

    Так как лаги не проходят по калькулятору перегрузок для дерева
    из подпола делаю подставки и подпираю балки пола от прогиба снизу

    Вот тут собственно вопрос-далее
    как правильнее будет сделать?

    1. Черновой пол доска 40мм -провожу гидроизоляцию KNAUF Flachendicht мастикой
    (может еще нужно рулонную уложить гидроизоляцию с заходом на стены)?

    2. Укладываю плотный экструзионный пеноплекс (плотный пенопласт) 3 см толщина (рыжий который)

    или можно применить рыхлый белый 5 см толщина обычный пенопласт?

    3. на пеноплекс раскладываю плотный полиэтилен-проклеиваю все стыки.

    4. укладываю сетку металл с окном 100мм

    5. к сетке креплю трубу теплого пола-шитый полиэтилен 16 мм

    6. Заливаю все бетоном-песок-цемент слоем не менее 50 мм
     
    хищник , 16.05.14
    #1 + Цитировать
  2. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    30

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Сургут
    Доски изначально сухие будут использованы?
     
    ConceptSto , 17.05.14
    #2 + Цитировать
  3. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364
    Адрес:
    Москва
    Ну так они уже использованы
    -дом стоит уже 4-й год
    все высохло давно и проветрилось
     
    хищник , 18.05.14
    #3 + Цитировать
  4. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364
    Адрес:
    Москва
    Братцы!
    ну как Вы считаете рабочий вариант у меня стяжки на деревянный пол?
    Вариант пола выше парой сообщений.
     
    хищник , 24.06.14
    #4 + Цитировать
  5. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    30

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Сургут
    Форум умер. Рабочий, что нет то
     
    ConceptSto , 24.06.14
    #5 + Цитировать
  6. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364
    Адрес:
    Москва
    Такой еще вопросик раз пока никого нет!

    Уложил я эппс 5 см на пол на него сетку сверху трубы.
    сколько смотрел видео там прямо сразу и заливают и трубы с сеткой, а не поднимают немного сетку чтоб она была в теле бетона немного выше.
    так же вроде как неправильно , надо же немного поднять сетку с трубой или нет?[​IMG]
    И по бетону для заливки-мешать только песок+ цемент или можно немного добавлять и гравия вроде как 5-20 фракция?
     
    хищник , 27.06.14
    #6 + Цитировать
  7. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    30

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Сургут
    Видать не вникают в нюансы, с приподнятием сетки. Гравий хорошо сэкономит раствор и жесткость улучшиться, кашу маслом не испортишь
     
    ConceptSto , 01.07.14
    #7 + Цитировать
  8. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364
    Адрес:
    Москва
    Так вроде как пишут не стоит добавлять гравий и вот где-то вычитал
    "Заливка ТП должна производится раствором без щебня,
    как это рекомендуют производители."

    Кстати нижняя сетка как пояснили еще только для крепления трубы, а вот если еще сверху трубы кидать сетку то она и будет для крепости залитой стяжки.
     
    Последнее редактирование: 01.07.14
    хищник , 01.07.14
    #8 + Цитировать
  9. ИринаПИВ
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    816

    ИринаПИВ

    Живу здесь

    ИринаПИВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    816
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @хищник, Мы тоже планируем тёплые полы по деревянным лагам, но точной схемы, как лучше сделать нет. На каком конечном варианте Вы остановились. У нас правда фундамент плита, и балки пола идут после небольшого (1 метр) подполья. Но пролёты тоже по 4 метра, кое где по середине подпёртые кирпичными столбами. Если не сложно, поделитесь своим опытом ! А то строители уже в отказ пошли, мол лучше радиаторы.
     
    ИринаПИВ , 08.09.14
    #9 + Цитировать
  10. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364
    Адрес:
    Москва
    Привет!
    Так я как планировал так и делаю
    Прогнал под всем домом посредине лаг сбитый брус 100х150 на ребро
    из подпола подпер этот брус и соответственно лаги пола подставками-брус 150х150
    поставки поставил на землю, ничего не копая, на куски-обломки плит.
    Кое-где шлакоблоки поставил.
    укрепил хорошо.
    кое-где поддомкратил чтоб подпорки уже были в напряжении и не сели ниже.
    Сейчас залил в 2х комнатах пол бетоном с трубой теплого пола-слой бетона без гравия 7-8 см
    труба тп 16 мм.
    залазил в подпол проверить-прогиб 1-2 см- что мне как кажется допустимо.
     
    хищник , 08.09.14
    #10 + Цитировать
  11. Niklas76
    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Niklas76

    Участник

    Niklas76

    Участник

    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Кострома
    @хищник, добрый день. Планирцю сделать аналогичный Вашему пол. скажите пожалуйста, как крепили лаги в стене чтоб они в процессе эксплуатации не болтались?
     
    Niklas76 , 09.09.14
    #11 + Цитировать
  12. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364
    Адрес:
    Москва
    Привет
    сделано вот так-на фото 2-й этаж но на первом аналогично.
    Между балками пола проставки 58см- под утеплитель роквоол между лагами-а он 60 см встает в натяг
    все эти тонкости если хотите познать суть каркасного домостроения есть на ю-туб и у нас на форуме-видео Лари Хон.

    http://www.youtube.com/watch?v=lHPBGiiYgBM

    мой пол аналогичен.
    кстати в видео есть все и стены и полы-крыша

    [​IMG]
     
    хищник , 09.09.14
    #12 + Цитировать
  13. Niklas76
    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Niklas76

    Участник

    Niklas76

    Участник

    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Кострома
    @хищник, спасибо за информацию. По какой программе просчитывали запас по прочности балок и как измеряли величину прогиба балок на 1 этаже. Тоже буду измерять
     
    Niklas76 , 09.09.14
    #13 + Цитировать
  14. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364
    Адрес:
    Москва
    Программа есть на форуме и в яндексе
    называется калькулятор расчета балок
    Мне расчитывать теперь не приходится-так как бетон лью на деревянные полы 7-8 см под теплый пол.
    лаги пола пришлось подпереть подпорками, иначе все провалится с такой нагрузкой на пролет в 4-е метра для доски 50х200
     
    хищник , 09.09.14
    #14 + Цитировать
  15. ShipPhotos
    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    176

    ShipPhotos

    Живу здесь

    ShipPhotos

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Астрахань
    Сетка металлистическая для распределения температуры от трубы по стяжке, тоже где-то вычитал, но в инструкциях к материалам.
     
    ShipPhotos , 15.09.14
    #15 + Цитировать