Организация отвода серых стоков и жидких продуктов жизнедеятельности

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Vicktorych, 23.04.14.

  1. Vicktorych
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Vicktorych

    Новичок

    Vicktorych

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Организация отвода серых стоков и жидких продуктов жизнедеятельности
    Добрый день, коллеги!
    Опыта мало, времени на штудирование форума тоже мало (хотя понимаю, что ответы наверняка есть), обращаюсь в вам за помощью напрямую.

    Исходные данные: есть небольшой временный домик, умывальник, душ, туалет Separett. Туалет с разделением твердых и жидких фракций (все делается сидя), твердые собираются в ведро, жидкие производитель рекомендует выводить в почву (ямка 0.5х0.5х0.5, засыпается щебнем, изоляцией и грунтом) или в канализацию. Проживание в основном на выходные 2 чел, иногда 4.
    УГВ высокий - копнули, вода стоит на уровне штыка лопаты, возможно летом чуть опустится.
    Через 2 участка пожарный водом.
    В будущем планируем построить дом и сделать полноценную ЛОС, а этот домик использовать как гостевой или под сауну.

    Подскажите, как правильно и оптимально в нашем случае обустроить отведение серых стоков и жидких фракций продуктов жизнедеятельности? Судя по УГВ в почву не отфильтруешь, септик даже небольшой емкости для таких объемов серых стоков смысла нет, к тому же домик вконце участка, подъезда к нему не будет, да и откачивать, я так понимаю, там нечего. Может через биофильтр сбрасывать на почву? Подойдут ли биофильтры серых стоков для очистки жидких отходов туалета, какие производители?
    Если решение позволит пользоваться иногда и зимой - совсем замечательно.

    Буду благодарен за помощь.

    Олег.
     
    Vicktorych , 23.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.282
    Благодарности:
    5.788

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.282
    Благодарности:
    5.788
    Адрес:
    Москва
    Почему не отфильтруешь?
    Отфильтруешь, если НАДЗЕМНОЕ поле/сооружение сделать. Этакий холм или вал.

    А мне кажется есть смысл.

    Всё правильно рассуждаете! :)

    Только не через "биофильтр", а небольшой септик.

    И не на почву, а на надземное поле (небольшое).

    Всё будет Законно, гигиенично и капитально.
    Срок службы от 20 лет.
    Кроме насоса для подъёма стоков.
     
    Ladomir , 23.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Vicktorych
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Vicktorych

    Новичок

    Vicktorych

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Благодарю! Правильно я понял Вашу мысль: вкапываем, грубо говоря, бочку (септик), в него сбрасываются стоки, из него насосом в перфорированную трубу, закопанную в земляной вал?
    Есть опасение, что при таком УГВ септик всплывет, с холмами/валами тоже не хотелось бы заморачиваться, отсюда и идея с фильтром - стоки фильтруются и очищенный в яму или дренаж в будущем. Фильтр можно не вкапывать. Чем это хуже?
     
    Vicktorych , 23.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    2.759
    Благодарности:
    1.329

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    2.759
    Благодарности:
    1.329
    Адрес:
    Киров
    Как раз для таких случаев сейчас есть КПО, почитайте здесь http://www.forumhouse.ru/threads/235843/
     
    Владимир43 , 23.04.14
    #4 + Цитировать
  5. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.282
    Благодарности:
    5.788

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.282
    Благодарности:
    5.788
    Адрес:
    Москва
    И Правильный септик Крот! :)
     
    Ladomir , 23.04.14
    #5 + Цитировать
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.282
    Благодарности:
    5.788

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.282
    Благодарности:
    5.788
    Адрес:
    Москва
    Правильно!
    Только лучше не в "трубу", а в дренажные тоннели (инфильтраторы).

    Правильный септик не всплывёт!

    Можно и с фильтром. Только после него стоки всё равно в грунт надо бы.

    В фильтре надо менять загрузку. Периодически.

    Как часто?- сложно сказать.
     
    Ladomir , 23.04.14
    #6 + Цитировать
  7. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    2.759
    Благодарности:
    1.329

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    2.759
    Благодарности:
    1.329
    Адрес:
    Киров
    Там асс. машина не подъезжает и количество стоков маленькое, поэтому КПО лучше.
     
    Владимир43 , 23.04.14
    #7 + Цитировать
  8. Vicktorych
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Vicktorych

    Новичок

    Vicktorych

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! У Вас на сайте сказано, что КПО при УГВ не выше 75 см, как в этом случае?
     
    Vicktorych , 23.04.14
    #8 + Цитировать
  9. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    2.759
    Благодарности:
    1.329

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    2.759
    Благодарности:
    1.329
    Адрес:
    Киров
    Я как всегда перестраховываюсь. Это К-Модуль из септика.
    Здесь места больше и можно накопительный ящик и жироуловитель сделать под конкретные условия, т. е. пошире и пониже на 10см. каждый. тогда получим не 75см., а 55см. Кроме этого входную трубу в КПО можно поднять, тогда будет не 25см. от земли до верха трубы, а меньше хоть 15см., хоть 5см.
    В Вашем случае т. к. не будет отстоя с унитаза, можно не ставить накопитель, а жироуловитель сделать побольше. Накопитель стоит около 1см. ниже входной трубы, по схеме сайта это 36см, так что если даже не поднимать входную трубу и поставить один жироуловитель, то получиться что УГВ до 36см.
     
    Владимир43 , 23.04.14
    #9 + Цитировать
  10. Vicktorych
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Vicktorych

    Новичок

    Vicktorych

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    С этим понятно. Вопрос другой, скорее фундаментальный - как это все будет работать и очищаться, если высокий УГВ. Я так понимаю, это конструкция без дна, соответственно внутри постоянно будет вода, с которой будут смешиваться поступающие после жироуловителя стоки. В чем разница, если вылить ведро воды из под умывальника в приямок с грунтовой водой?
     
    Vicktorych , 24.04.14
    #10 + Цитировать
  11. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    2.759
    Благодарности:
    1.329

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    2.759
    Благодарности:
    1.329
    Адрес:
    Киров
    Жир останется в жироуловителе, значит грунт дольше не забьется.
    Если стоки идут без жира, то понятно что жироуловитель не нужен.
    При высоком УГВ стоки уходят по закону сообщающихся сосудов. Скорость опускания воды в КПО или фильтрующем колодце зависит от грунта и уровня водяного столба в КПО (насколько он выше уровня грунтовых вод).
     
    Владимир43 , 24.04.14
    #11 + Цитировать