1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте ЩУР на турбостойке

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем beda4696, 02.04.14.

  1. beda4696
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    beda4696

    Участник

    beda4696

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Покритикуйте ЩУР на турбостойке
    Дня Доброго Всем участникам форума. Неделю читал форум и извоял СИЁ.
    Предисловие: По Ту получили - Точка присоединения: на контактах присоединения ответвления ЛЭП -0,4кВ к энергопринимающему устройству заявителя от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от тп -3460 на опоре № 5, от опоры до ЩУР 5 метров - от щур до РЩ (в доме) 15 метров. На опоре находятся ВЛ- 0,4кВ и ВЛИ- 0,4кВ + заземление, у турбостойки с ЩУР тоже заземление, вход в дом от щур по воздуху (до стеныдома Схема ЩУР.png ) - высота 3 метра длинна 5 метров, дом деревянный.
    Покритикуйте ПЛИЗ, что добавить, что убрать?
     
    beda4696 , 02.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.750
    Благодарности:
    11.847

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.750
    Благодарности:
    11.847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Земля, которую Вы тянете от поделённого тут нуля, в пределах участка на котором по определению отсутствует система уравнивания потенциалов (а слабо рабицу прикопать по всей площади?) является потенциальной убийцей.
    Одно непонятно - в дом всё-таки ТТ. Почему? Помирать - так с музыкой!
     
    Avs7153 , 02.04.14
    #2 + Цитировать
  3. beda4696
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    beda4696

    Участник

    beda4696

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для дома где РЩ на 380 - пользовался вашими кометариями к Любителям TN-C-S посвящается (Для перехода к системе ТТ в домовом щите провод земли со столба и броня кабеля отсоединяются от ГЗШ и изолируются. При этом в щите учета остается повторное заземление нуля TN) а у домового РЩ своя земля, вот про три выхода по 220 из ЩУР не подумал, получается что каждому РЩ (ворота, баня, гараж) надо делать отдельное заземление?
    Одно непонятно - в дом всё-таки ТТ. Почему? Помирать - так с музыкой! - ? Если не сложно то какую схему из вашего Альбома вы бы порекомендовали при моих условиях.
     
    beda4696 , 02.04.14
    #3 + Цитировать
  4. beda4696
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    beda4696

    Участник

    beda4696

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А так лучше или тоже бред сп3.png
     
    beda4696 , 02.04.14
    #4 + Цитировать
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.750
    Благодарности:
    11.847

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.750
    Благодарности:
    11.847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда ворота, баня и гараж - 2х...мм2. Вот только ... для 25А - 4мм2, а для 16А - 2.5мм2. Ну если 3х... тогда землю рассматривайте как броню кабеля.
    И в каждом объекте своя защита от скачков напряжения? В доме, ясен пень, как минимум три УЗМ-51М, а ворота, баня, гараж как же?
     
    Avs7153 , 02.04.14
    #5 + Цитировать
  6. beda4696
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    beda4696

    Участник

    beda4696

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот так надеюсь по лучше? сп3 001.png
    но Получается что нижний блок автоматов (ворота, баня, гараж и дом) проще перенести в РЩ Дома а три УЗМ-51М поставить в ЩУР (и он станет ЩУ) а разводку на ворота, баню, гараж вести из дома? или про УЗМ-51М не правильно?
     
    beda4696 , 02.04.14
    #6 + Цитировать
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.750
    Благодарности:
    11.847

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.750
    Благодарности:
    11.847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И УЗМ тоже в дом. Думаете правильно! Тогда уже оттуда будут 3х2.5 от совсем другого заземления.
     
    Avs7153 , 02.04.14
    #7 + Цитировать
  8. beda4696
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    beda4696

    Участник

    beda4696

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Огромное спасибо за Пояснения !
    И если не трудно ещё один комент по поводу Заземления- ? не будет ли заземление дома для ТТ сильно близко к заземлению ЩУ ТНЦС - где-то 15 метров (почва глина (не суглинок) глубина до 8-12 метров)
     
    beda4696 , 02.04.14
    #8 + Цитировать
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.750
    Благодарности:
    11.847

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.750
    Благодарности:
    11.847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Вы у трубостойки особо не усердствуйте - оно же "повторное", т. е. в сочетании с другими заземлениями нуля на линии начиная от трансформатора.
     
    Avs7153 , 02.04.14
    #9 + Цитировать
  10. beda4696
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    beda4696

    Участник

    beda4696

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть если у дома левое изображение - то у щита достаточно одного мощного уголка и полоса?

    zazem-kontur.gif
     
    beda4696 , 02.04.14
    #10 + Цитировать
  11. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    891

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    891
    Адрес:
    Челябинск
    А лучше щит вообще пластиковый взять, и ничего в нем не заземлять. Мало ли что по нулевому проводу к вам с линии придёт...
     
    Bege74 , 02.04.14
    #11 + Цитировать
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.750
    Благодарности:
    11.847

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.750
    Благодарности:
    11.847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну и ещё кое-что может и уйти... Пластиковый - в крайних случаях:

    [​IMG]
     
    Avs7153 , 02.04.14
    #12 + Цитировать
  13. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554
    Адрес:
    Киев
    Опасная схема!

    Нет защиты людей, животных на линию освещения улицы, ворот!

    Похоже, защита людей, животных не планируется в бане, гараже!

    Плохая бесперебойность электроснабжения участка из-за перекоса фаз!
    Вдобавок усугублено тем, что при худшем способе применения дифзащиты,
    , в упомянутых аппаратах защиты от сверх токов вместе с фазными не отключаются нейтральные проводники!

    Из-за чего необученные люди не будут иметь возможность быстро, при уверенной утечке 1-2 минуты, до прихода опытного электрика, так как при некоторых авариях требуется вскрытие щита, методом научного тыка, клацая автоматами, ВДТ, до чего интуитивно сами могут додуматься необученные люди, локализовать и отключить неисправные группы, чтоб восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества из-за не включающейся общей, обще групповой дифзащиты существенно повышает вероятность, что вместо устранения аварии из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности, спешно приглашенным, электриком тупо будет исключена дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно так как авария останется и не будет защиты от некоторых аварий, от которых единственной защитой является только ВДТ!

    Глупость с кучей шин для деления PEN, транзитом нейтрального провода через счетчик, что кроме снижения надежности, увеличения стоимости, ни чем не оправданного занимания места ни чего полезного не дает!

    В общем как правильно подключать одноквартирные дома писал в теме Выбор типа заземления.

    Прокладывать бронированные кабеля без жилы РЕ. В небронированных кабелях должна быть жила РЕ!

    Сечение согласовать с нагрузкой, протяженностью!

    В идеале да, можно будет сделать многоступенчатый тип заземления ТТ, что при самой худшей ситуации с выносом потенциала на заземление одного объекта не вызовет вынос потенциала на заземление в других объектах. В бюджетном варианте для всех строений можно не делать, но потребители на улице должны быть как и строения подключены по системе питания с типом ТТ!

    Там нет таких схем.

    Как минимум устранить недочеты указанные выше. В идеале применить лучший способ применения дифзащиты,
    ,что обеспечит максимально возможную бесперебойность электроснабжения участка, повысит безопасность.

    По умолчанию так и должно делаться!
    Так как Вы планируете допускается в самом крайнем случае, как исключение, например, при узком протяженном участке, с вводом, воротами, гаражом с одного конца, расположением дома с другого конца, чтоб не тратиться на прокладку обратно к воротам, гаражу кабелей и не переплачивать за потери.

    Не место РН по конструктиву в ЩУ! Это не говоря, что глупо делать так, так как придется бегать к ЩУ, чтоб просто убедится, что электричества на участке нет, потому, что оно вышло за пределы допустимого!

    Не будет, если заземления, подключенные к ним железяки будут не доступны для одновременного прикосновения.
     
    Наблюдатель , 03.04.14
    #13 + Цитировать
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Да нет, нет и нет!
    III - жилые здания с электрическими плитами и электроводонагревателями

    IV - жилые здания, полностью электрифицированные (электроплиты, алектроводонагреватели, электроотопление).

    7.3.11. Для квартир и одноквартирных домов (коттеджей) с электроводонагревателем или полностью электрифицированных (III и IV уровень электрификации быта) следует, как правило применять трехфазные вводы.

    7.3.12. При трехфазных вводах неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам не должна превышать 15 %.

    Никакой равномерности гражданин у себя дома обеспечивать не должен, не обеспечите у себя дома эту "равномерность",
    Эти нормы для сетей, организаций подключающей всё это.
    Гражданам на это начихать)

    1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    1.3. Нормы обязательны для применения юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, принадлежности и государственности, гражданами (физическими лицами), занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области проектирования и строительства на территории г. Москвы, если иное не предусмотрено федеральным законом.

    Хоть один человек найдется на форуме, который для своего дома получал это?

    6.1.1. Энергетический паспорт проекта жилого [и общественного] здания разрабатывается в соответствие с Положением о составе и порядке разработки энергетических паспортов проектов жилых зданий, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 10.02.98 № 106.
     
    Последнее редактирование: 03.04.14
    SB3 , 03.04.14
    #14 + Цитировать
  15. beda4696
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    beda4696

    Участник

    beda4696

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все Критиковавшим Огромное СПАСИБО
    Все ли я правильно понял ? отделив зерна от плевел
    В РЩ - только вводная часть
    сп3 004.png
     
    beda4696 , 03.04.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также