Электроснабжение пустого ЗУ (на время стройки, с возможностью модернизации)

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем DimaSG, 23.03.14.

  1. DimaSG
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0

    DimaSG

    Живу здесь

    DimaSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коломна
    Электроснабжение пустого ЗУ (на время стройки, с возможностью модернизации)
    Здравствуйте!
    Скоро подписываю Договор на ТП (15 кВт, 0,38 кВ).
    У меня по ТУ вот такие обязанности:
    Заявитель осуществляет по ТУ от 140318.png
    Пока это ВРУ надо собрать так, чтобы строить дом (освещение, бетономешалка, болгарка и т. п.).
    Вот такая схема покатит?:
    ВРУ 3 в металлическом ЩУ.png
    За основу взял схему №7 тут.
    Ящик - металлический (ЩУ).
     
    DimaSG , 23.03.14
    #1 + Цитировать
  2. DimaSG
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0

    DimaSG

    Живу здесь

    DimaSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коломна
    А сколько надо на сварочный аппарат? Мне в принципе больше не надо.
    Это учту. С нулевой шинки ее брать?
    Это для стройки, чтоб удлинитель туда втыкать. Наверно перед розеткой еще УЗО на 100 поставлю.
    Как я прочитал на этом форуме и не раз - СО просто в позу встанет, и не примет ВРУ, и это уже мой гимор долгий будет ей обосновать 3P+N и Меркурий 231. Или ошибаюсь?
    1 - ну и хорошо, мне пока эта схема на стройку.
    2 - Да, наверно перед розеткой надо еще УЗО на 100 впихнуть
    3 - Тут наверно быстрее вырубится вводной на 32А
    4 - Не проблема, оборудование еще не закупал, розетку на 25 куплю, вот только надо ли? Мне для сварочного аппарата максимум. Может и на 16А хватит?
     
    DimaSG , 23.03.14
    #2 + Цитировать
  3. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    пусть на бумаге напишут) в первый раз что ли ругаться с ними?)

    http://www.uzo.ru/upload/iblock/e7c/e7c0ec778a550d268c2fbd0bbfc73f81.pdf во штука полезная для строек. Земля мокрая все дела мало - ли...

    А какой сварочный?) У меня трехфазный валяется в гараже) Даже не представляю сколько там)
     
    Denverus , 23.03.14
    #3 + Цитировать
  4. DimaSG
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0

    DimaSG

    Живу здесь

    DimaSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коломна
    Сколько это времени займет? я уже полгода МО пишу от идиотских договора и ТУ, не хотелось бы еще полгода с этим возиться.
    Ну так его ж надо в какую-то розетку воткнуть:)]
    Вот я ее в ящичке и размещаю.
    Да и куда более дешевле вставить УЗО в ВРУ перед розеткой.
    У меня трезфазный/однофазный. Как понимаю смотреть надо в паспорт?
     
    DimaSG , 23.03.14
    #4 + Цитировать
  5. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    угу)

    Ну если место есть...
     
    Denverus , 23.03.14
    #5 + Цитировать
  6. DimaSG
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0

    DimaSG

    Живу здесь

    DimaSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коломна
    [quote="Denverus, post: 9012219, member: 897582"Ну если место есть...[/quote]
    А еще ничего не покупал. Размер ящика будет зависеть от содержимого, вот чтоб в нем определиться и прошу помощи. Базовые знания в эл-ве есть, но боюсь нюансы упустить. И как уже видно из этой переписки - упускал.
     
    DimaSG , 23.03.14
    #6 + Цитировать
  7. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И да согласен с идеей номинал УЗО побольше, а ток утечки поменьше. что то типа 63/100 и что то около 32/30 на розетку
     
    Denverus , 23.03.14
    #7 + Цитировать
  8. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А да если автомат 25А на "большую" розетку то туда же и удлинитель соответствующий. Здоровенный такой толстенный кабель
     
    Denverus , 23.03.14
    #8 + Цитировать
  9. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    http://www.forumhouse.ru/threads/216174/ это моя тема пол года назад) Вдруг на мысль какую наведет. Там много кто высказывался
     
    Denverus , 23.03.14
    #9 + Цитировать
  10. DimaSG
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0

    DimaSG

    Живу здесь

    DimaSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коломна
    Вот подправил:
    ВРУ 4 в металлическом ЩУ.png

    Думаю так:
    Поставлю вводной на 63А, и в кармане буду держать на 32А, если при осмотре СО полезет в бутылку по поводу 63А и я не смогу их переубедить, то прям у них на глазах за 2 мин поменяю на автомат на 32А.

    так и сделал
    согласен. у меня такой на сварочнике, если не изменяет память 3*2,5 в толстенной гибкой изоляции.
     
    DimaSG , 24.03.14
    #10 + Цитировать
  11. DimaSG
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0

    DimaSG

    Живу здесь

    DimaSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коломна
    И кстати, где можно найти расчеты и другие обоснования необходимости 63А на ввод?
     
    DimaSG , 24.03.14
    #11 + Цитировать
  12. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в электробезопасности точно не отыскать) Тут и на 32 смотрят с легким укором) на 40 укор уже не легкий и прекрасно заметен)

    ЗЫ еще сдается что розетка в мокрой зоне (земля ж мокрая?) минимум под вторым УЗО, а то и уже под третьим, но ен уверен, просто что то в памяти всплывает
     
    Denverus , 24.03.14
    #12 + Цитировать
  13. DimaSG
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0

    DimaSG

    Живу здесь

    DimaSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коломна
    Укор порожден небезопасностью такого решения, или невозможностью убедить СО в необходимости большего ампеража?
     
    DimaSG , 24.03.14
    #13 + Цитировать
  14. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    5.653
    Благодарности:
    4.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В данном разделе именно безопасность. 63А на три фазы адовы токи. УДобство распределения фаз в ущерб безопасности. Ну и опять же в идеале иметь равномерно загруженные фазы, а не все 15 кВт с одной, а 63А дает именно 62 по каждой если память не отказывает.

    PS. Если всетаки ввод 63, то разводку по щиту десяткой надо делать. тоже тот еще "секс"
     
    Denverus , 24.03.14
    #14 + Цитировать
  15. DimaSG
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0

    DimaSG

    Живу здесь

    DimaSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коломна
    Господа электрики! Прокоментируйте пожалуйста плюсы и минусы 63А и 40А?
     