Симметрирующие трансформаторы. Необходимость и опыт использования

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Nail+, 17.02.14.

  1. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.557
    Благодарности:
    16.792

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.557
    Благодарности:
    16.792
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а какой мощности он, ни где не написали?
     
  2. Abysmo
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    661

    Abysmo

    Живу здесь

    Abysmo

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Дедовск
    Ток в нулевом проводнике трансформатра ограничен 25А, так что получается 5 кВА при напряжении 220В. Трехфазные нагрузки идут "мимо" трансформатора.
     
  3. Abysmo
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    661

    Abysmo

    Живу здесь

    Abysmo

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Дедовск
    Ток в нулевом проводнике трансформатра ограничен 25А, так что получается 5 кВА при напряжении 220В. Трехфазные нагрузки идут "мимо" трансформатора.
     
  4. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.557
    Благодарности:
    16.792

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.557
    Благодарности:
    16.792
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как по мне - маловато:no:
     
  5. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    1.243

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Подмосковье
    Если только нагрузка треугольная.
     
  6. Abysmo
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    661

    Abysmo

    Живу здесь

    Abysmo

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Дедовск
    После него стоит инвертор Victron, который может добавить еще 5 кВт от литиевых батарей и солнечных панелей.

    У меня всего одна такая нагрузка - электродный котел 15 кВт работающий по ночному тарифу.

    Вот нашел еще несколько фото. Из улучшений - добавил двухцветную сигнальную лампу (зеленая / красная) которая сигнализирует о срабатывании автоматического выключателя внутри щита. До этого надо было подходить и слушать гудит или нет шайтан-ящик. Из косяков - надо добавить провод заземление между дверцей и корпусом щита, а так же между корпусом щита и трансформатором так как он фактически стоит на изоляторах (виброопорах) и не имеет электрического контакта с корпусом щита. Сам трансформатор заземлен.
    IMG_20251024_103757.jpg
    IMG_20251024_103839.jpg
    Вот так это все смотрится со стороны, а так же как выглядит внутрянка вводного щитка. Изначально внутри он был максимально печальный, я его переделал как мог и добавил разрядник, а так же воткнул по двухполюсному автомату на каждую фазу. От первого автомата запитан блок розеток под щитком, два других в резерве под возможое будущее подключение каких-либо стационарных потребителей на участке.
    IMG_20251024_103859.jpg
    IMG_20251024_103657.jpg
     
    Последнее редактирование: 30.10.25
  7. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Зайдите в альбомы Avs7153

    В частности

    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view

    И посмотрите как правильно реализованы щиты учета

    Или этот.

    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view

    Потом найдите в интерненете схему узип 3+0 и когда ее применяют.
    А так же правила монтажа этих узип. В частности правило 50см. И про V образное подключение.

    И уличные розетки, должны быть под контролем узо

    Но сначало про тнс
     
  8. Abysmo
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    661

    Abysmo

    Живу здесь

    Abysmo

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Дедовск
    Зашел, посмотрел - все это хорошо и прекрасно, но очевидно что я переделывать ничего не буду так как то, что вы видите на фотографи было сделано после того как опломбировали и счетчик и вводной автомат. У меня был только доступ к трем коротким обрезкам выходящим из-под крышки счетчика...

    УЗИП сработает в любом случае, а сгорит при этом счетчик или нет понятное дело мне до лампочки.
     
  9. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Как организована безопасность этой электроустановки? Этого щита?
    Чем и как? Какими алгоритмами и методами?

    Ответ. Никак. Вообще никак.
    Эта электроустановка опасна для окружающих. Так как в ней не реализованы схемы для отрабатывания автоматики.

    Щит металический. Они должен быть занулен. На пен проводник.
    До всех автоматических устройств. И желательно до счетчика.
    Поставить проходной блок. Рб95. Можно на пен проводник поставить и до счетчика.

    Если боитесь терок с электроснабжающей, коих быть не должно. И если выходящий пен из счетчика от 10мм²
    Можете его поставить после счетчика. Он у вас по нулю не считает. Выходящий из него пен. Должен приходить на пен шину.

    Розетка под щитом, должна быть под узо защитой.
     
    Последнее редактирование: 11.11.25
  10. Abysmo
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    661

    Abysmo

    Живу здесь

    Abysmo

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Дедовск
    Посмотрите схему IT-S, именно по ней и сделано. За трубостойкой повторное заземление, корпус щита заземлен. Ноль подстанции я не использую так как у меня формируется собственный ноль симметрирующим трансформатором. От трубостойки до дома СИП 5 жил с разделением N и PE. Про УЗО для розеток я в курсе, можно не повторяться...
     
    Последнее редактирование: 12.11.25
  11. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    У вас ввод проводов от подстанции есть?
    Они входят в электроустановку? В щит учета? Входят
    Питание и напряжение от них есть? Есть

    Это все есть.
    Поэтому электробезопасность электроустановки органищуется относительно подстанции и лэп. Ваша электроустановка, часть этой системы. А не только часть, вашей внутреней подсистемы.
    То что там потом, это слабо волнует.
    А ввод, от лэп. Должен быть организован, и обеспечена его безопасность, по правилам тнс.

    Или тт. Если бы щит был пластиковый, и подвод сип к нему в гофре.

    А там дальше, на последующей электроустановке, запитаной от первой. Хоть it, хоть тт.
    Это хоть с ньансами, но мало волнует.

    У вас повреждение проводов. Может быть до симитрирующего трансформатора. Что после счетчика, или вводного ав. Что до него. Этот участок цепи, часть не вашей системы it, или что вы там сделали (tns).
    И на этом участке должны быть выполнены меры электробезопасности. А они не выпонены.
    При повреждении изоляции после ав и до симирирующего транса. Этот ав не отработает. Т. к нет зануления.
    А если повреждение сип будет до ав, понятно что при занулении тогда этот ав тож не отработает. Но будет визуальное кз (возможно ав на подстанции отработает, а возможно нет). А видимость кз, тоже элемент безопасности. Сигнализация своего рода. Чем просто утечка фазы на корпус. Которую не видно.
     
  12. Abysmo
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    661

    Abysmo

    Живу здесь

    Abysmo

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Дедовск
    Хорошо, как доберусь соединю N и PE в вводном щитке :) Спасибо за замечание!
     
    Последнее редактирование: 12.11.25
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Если вы хотите в том числе, и гальвальническую развязку. Внутреней системы, с внешней. В том числе и по нейтрали, по пен проводнику.(типо чтоб не было металическоц связи)

    То тут или трасформатор переносить на фасад, или иную трубостойку. И запитывать его от щита учета через узо (транс, ввод в него, будет типо тт).

    Или менять щит учета на пластик, и подвод сип к нему в гофре. Запитывать щит с трансом, от щита со счетчиком, тоже через узо.
     
  14. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    А так и должно быть. Это маловероятная неизбежность. С которой приходится мерится.
    Поэтому пен должен быть заземлен, у всех абонентов.

    И все токи не побегут.
    Они ограничены сопротивлением заземления.
    При 10ом, это 22а
    При 30ом это 8а.

    Там при различных вариантах. Больше 50а не получается.(сопротивление меньше 4ом)

    И об этом надо было сразу думать.

    А если щит железный. То теперь только занулять