    Правильное заземление ЩУ
    Доброго дня, форумчане!
    Прошу прощения за повтор, перечитал много тем, и видимо из-за переизбытка информации одолели сомнения.
    Итак, есть Щит Учета на даче (3 фазы, 15КВт, АВ+Счетчик+УЗО, схема №5 (6) от AVS
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/132587/view-image она же схема Наблюдателя http://www.forumhouse.ru/threads/202186/#post-6052032). Щит висит на столбе (проф. труба 100 мм), рядом с металлическим забором. От опоры до столба около метра. С опоры приходит СИП 4 провода, 3 в автомат, 1 на шину.
    Возникли вопросы с заземлением, до подключения есть пара недель, чтобы их решить.
    0. Последовательность подключений на шине, важна (у меня все вперемешку идет)?
    1. Допустимо ли устраивать повторное заземление столба в непосредственной близости от опоры и забора?
    2. Если да, то каким образом (варианты)?
    3. Если нет, то нужно переделать в щитке и вокруг, чтобы было правильно (надежно и безопасно)?

    Буду признателен за помощь!
     
    Последнее редактирование: 13.02.14
    MoleЪ , 13.02.14
    #1 + Цитировать
  2. MoleЪ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    5

    MoleЪ

    Живу здесь

    MoleЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Дополнительная информация
    1. Состояние линии электропередач: Изолированные провода, трансформатор не далее 100 м по прямой. От ящиков на столбе идет полоса к арматуре на столбе (в землю)
    2. Расстояния до дома около 25 м по прямой, ввод от щитка в дом планируется подземный (кабель в броне)
    3. Никаких приборов кроме соседского ящика на опоре нет.
    4. в ТУ и договоре никаких требований к заземлению нет.
    5. Грунт - суглинок (плодородка 40см+мягкопластичный 1.5м, потом тугопластичный). Водонасышенный песок на глубине 4 м и далее. Зеркало воды в колодце метра <=2 от земли

    Изначально планировал заземление столба по рекомендации Наблюдателя - 4 уголка квадратом, но сейчас делать это несколько затруднительно, почва промерзла, поэтому хотел перенести эту часть работ до весны. Забить уголки можно и сейчас (лом+горелка+кувалда), а вот траншею под полосы "копать" тяжко.

    Понимаю, что тема уже жеваная-пережеванная, хочется чтобы СО Щиток приняла и дала свет, а заземление и столба и дома сделаю как потеплеет. После пломбировки шины что-то менять будет уже поздно (пломбируется целиком:()

    Подскажите, хоть куда смотреть, что изучать?
     
    Последнее редактирование: 14.02.14
    MoleЪ , 14.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.688
    Благодарности:
    11.747

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.688
    Благодарности:
    11.747
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сделайте TN/ТТ по №7 и не мучайтесь. Щиток подцепите всё к той же арматурине, что и сосед.
    И шину пломбировать не надо будет.
     
    Avs7153 , 14.02.14
    #3 + Цитировать
  4. MoleЪ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    5

    MoleЪ

    Живу здесь

    MoleЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    Понял, надо переподключить провод СИП-а с шины на 8-контакт счетчика. Просто у меня в схеме подключения счетчика (Меркурий 230), вход на 7-8 контакт идет с нуля. Если завести PEN в счетчик, то после него будет рабочий ноль, правильно понимаю?
    Вопрос не в трудоемкости (прокопать при желании можно что угодно), а в правильности. Вы какой вариант рекомендуете (как скажите так и сделаю:hello:)?
     
    MoleЪ , 14.02.14
    #4 + Цитировать
  5. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Если делать все по нормам и требованиям, то стальной уголок не пойдет.
    По ГОСТ Р 50571.5.54-2011 черную сталь в заземляющих электродах использовать нельзя (ссылка = п. 542.2.1).

    Повторюсь - это только если все по нормам и требованиям. До 2011 года делали из черной стали и ничего - все живы :)
     
    arozjankov , 14.02.14
    #5 + Цитировать
  6. MoleЪ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    5

    MoleЪ

    Живу здесь

    MoleЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Cпасибо, а одного уголка 3 м хватит или забить 2-3-4? Со сваркой все равно беда, до лета не получится обварить (
     
    MoleЪ , 15.02.14
    #6 + Цитировать
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.688
    Благодарности:
    11.747

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.688
    Благодарности:
    11.747
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полазайте по zandz точка ru, там все расчеты есть.
     
    Avs7153 , 15.02.14
    #7 + Цитировать
  8. Pandal
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11

    Pandal

    Участник

    Pandal

    Участник

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Московская область
    Avs7153 а зеленый провод с выходного кабеля к щиту дома на шину это заземление брони кабеля?
     
    Pandal , 22.02.14
    #8 + Цитировать
  9. Патриот78
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    309

    Патриот78

    Живу здесь

    Патриот78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Москва
    @Pandal, фотографию выложите, непонятно о чем точно речь.
     
    Патриот78 , 03.03.14
    #9 + Цитировать
  10. Pandal
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11

    Pandal

    Участник

    Pandal

    Участник

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Московская область
    Я хотел уточнить у Avs7153 по его схеме №7.
     
    Pandal , 03.03.14
    #10 + Цитировать
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.688
    Благодарности:
    11.747

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.688
    Благодарности:
    11.747
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы умеете читать текст: "Броня кабеля (если есть) с другой стороны изолируется"?

    [​IMG]
     
    Avs7153 , 03.03.14
    #11 + Цитировать
  12. Pandal
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11

    Pandal

    Участник

    Pandal

    Участник

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Московская область
    Все понятно, спасибо.
     