1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Алюминиевые радиаторы и медный теплообменник котла

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alter258, 08.02.14.

  1. Alter258
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Alter258

    Новичок

    Alter258

    Новичок

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Алюминиевые радиаторы и медный теплообменник котла
    Вопрос: Какие негативные процессы могут возникнуть если применить алюминиевые радиаторы и котел с теплообменником на медных трубках?

    Конкретно: котел «Лемакс», батареи «Термал», разводка труб из полипропилена.

    Рекомендации завода «Термал» об
    отопительных алюминиевых колончатых радиаторов «Термал»:
    Стр 32 пункт 6.27: В системах водяного отопления с радиаторами из алюминия или его сплавов применение теплопроводов и теплообменников из меди не рекомендуется.

    Паспорт котла отопительного водогрейного «Лемакс»:
    Стр 7 пункт 5.1 Котел представляет собой сварную конструкцию, образующую по всему периметру водяную рубашку, окаймляющую топочную камеру, в которую помещен контур горячего водоснабжения, изготовленный из медной трубки.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.536
    Благодарности:
    4.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.536
    Благодарности:
    4.570
    Адрес:
    Изюм
    Никаких, если радиатор качественный. Если производитель заяыляет: "
    ", значит радиатор изготовлен с некачественного сплава с нарушением технологии изготовления.
     
  3. Гари
    Регистрация:
    25.02.07
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    100

    Гари

    Специалист

    Гари

    Специалист

    Регистрация:
    25.02.07
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Москва
    Раз производитель утверждает, что возникнет электрохимическая реакция, то вырабатываемое в её процессе электричество можно использовать для питания циркуляционного насоса)! (только очень маленького).
     
  4. El_Forastero
    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    El_Forastero

    Участник

    El_Forastero

    Участник

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    В сети на эту тему, похоже, разные версии и мнения.
    А у меня случилась такая ситуация. 2 года назад делали кап ремонт, поменяли в том числе котёл на Buderus Logamax U072. У него медный теплообменник. До этого стояла Beretta Ciao, там алюминиевый.
    Но почти все батареи остались старыми алюминиевыми Global. Батареям примерно 10 лет (от предыдущих владельцев).
    Оставлю на отдельное обсуждение работу самого котла, у него достаточно своих "особенностей". Но через полтора года после ремонта, в марте этого года услышал характерные звуки подтекания. Сначала думал на насос, но вскрыв увидел достаточно неожиданную картину (на фото). Учитывая, что иногда слышатся также металлические щелчки в двух батареях, был уверен на 100%, что как раз "сработала" электрохимическая коррозия вследствие гальванической пары алюминий-медь.
    Заправлена система обычной водой (а она у нас не идеально чистая, то есть, много солей, от дистилята далеко). Ну и батареи староваты всё-таки, как мне кажется, банальный износ каких-либо покрытий внутри мог быть.

    В итоге задумал менять все батареи (т.к. бегать в холоде срочно искать и менять теплообменник удовольствие не очень дешёвое и совсем неприятное), но пару "мастеров" всё отговаривают - типа, 10 лет не срок для алюминия, да и не влияют они.

    Теплообменник_1.jpg Теплообменник_2.jpg
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.338
    Благодарности:
    2.114

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.338
    Благодарности:
    2.114
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вы же видите влияют, смените теплообменник и теплоноситель, это дешевле чем сменить радиаторы.
    но правды ради у вас похоже разъедает это сверху, скорей всего сделан дымоход не правильно и конденсат капает и разъедает теплообменник.
     
  6. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.229
    Благодарности:
    7.624

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.229
    Благодарности:
    7.624
    Адрес:
    Ижевск
    Электрохимическая коррозия под действием алюминия батарей проела бы теплообменник изнутри (там, где вода - электролит). И скорее всего на конце медной трубки ближе к батареям. Он бы потек, котел не держал бы давление и у воды не было бы времени (да и возможности) так обширно, да в двух местах одновременно, разрушить теплообменник снаружи.
    Возможно тут что-то связано с "кислотным" конденсатом...
     
  7. El_Forastero
    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    El_Forastero

    Участник

    El_Forastero

    Участник

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Так разъело то снизу как раз (где пламя). Поменять теплообменник на алюминий думаю невозможно - это ж зависит от модели котла. Поменять котёл тоже дороговато сейчас кажется. Ну или сопоставимо со сменой 6 батарей. А 10 лет и брякающие звуки внутри, как минимум, у двух батарей разве не "приговор"?

    А вот идея с "кислотным" конденсатом заинтересовала. Можете пояснить что имеется ввиду?
     
  8. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.229
    Благодарности:
    7.624

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.229
    Благодарности:
    7.624
    Адрес:
    Ижевск
    Честно говоря, плохо представляю, что может брякать при химической реакции.
    А конденсат из дымовых газов содержит кислоту и если обратка холодная, а нагрев слабый, то на теплообменнике будет кислый конденсат, причём, вода имеет температуру кипения ниже, чем кислота, так что, концентрация может повышаться...
    Может ещё пламя слишком высокое (местами?), от неправильной регулировки давления газа, ТО перегревало?
    Но все это только личное мнение.
     
    Последнее редактирование: 18.09.17
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.338
    Благодарности:
    2.114

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.338
    Благодарности:
    2.114
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть варианты ?
    при неправильно сделанном дымоходе, чаще всего вверх, на стенках образуется конденсат который стекает вниз по выхлопной трубе и через вентилятор докапывает до теплообменника.
     
  10. Bobbin
    Регистрация:
    05.09.08
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    16

    Bobbin

    Живу здесь

    Bobbin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.08
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Khimki
    Электрохимическую пару с медью составляет даже качественный алюминий.
     