    Прошу критики схемы отопления
    Форумчане, всем доброго времени суток
    Весной планируем достраивать дом и нужно будет отопление с нуля делать.
    Прочитал много веток по теме с форума - нарисовал схему, прошу Вашей помощи в проверке работоспособности системы.
    Дом мансардного типа. Пеноблок 400 мм. Планирую систему двухтрубную, 3 ветки радиаторного отопления и 2 ветки теплого пола.

    По схеме вопросы
    1. Правильно ли подключать гидроколлекторы теплого пола к гидроколлекторам радиаторов (как на схеме) или лучше подключать обе пары коллекторов через тройник непосредственно к линиям подачи (обратки)?
    2. По насосам
    - для теплых полов насос нужен в любом случае. Так как трехходовой кран может полностью закрыть приток горячей воды, и для создания циркуляции теплоносителя по малому кругу необходим насос.
    - вопрос по насосу на обратке (с вопросительным знаком) – нужен ли он или достаточно будет насоса, встроенного в котел?
    3. И для радиаторных контуров и для теплого пола буду использовать на обратке - гидроколлектор VALTEC с регулировочными вентилями, на подаче – гидроколлектор без вентилей.
    http://vd76.ru/rezbovye-fitingi-i-kollektory

    С помощью регулировочных вентилей хочу отключать ветки и сбалансировать потоки, так как ветки значительно отличаются по теплонагрузке и длине. У меня получится это сделать? Или это легче сделать регулировкой терморегулирующих вентилей на батареях?
    Сначала хотел использовать гидроколлекторные группы Valtec с термоголовками и регулирующими вентилями с расходомерами
    http://www.novator-group.ru/catalog/heating/collectors/collector_gr/colgr_valtec/
    но почитав интернет выяснил, что
    - они заточены под металлопластиковые трубы (у меня ПП)
    - они специально для теплых полов,
    - термоголовки и расходомеры в моем случае не нужны (регулировать температуру буду на радиаторах по средством термоголовок).
    Хотел бы услышать Ваше мнение по этому поводу?
    4. В котле Baxi Main 24 Fi есть уже автоматическим воздухоотводчиком, манометр и предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) – нужна ли группа защита
    5. В котле Baxi Main 24 Fi есть уже расширительный бак нужен ли еще один?
    6. Посчитал количество секций радиаторов исходя из
    - 100-130 Вт на 1 м2 площади в зависимости от наличия окон, наружных стен
    - 150 Вт на 1 секцию алюминиевого радиатора.
    В итого по 16 секций на 18 м2 комнату. Не много ли?
    7. Прочитал на http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_17.html, что нужен перепускной клапан между подачей и обраткой. В обратном случае при закрытии всех термоголовок на батареях давление в системе резко возрастет.
    8. Не понимаю процедуры заполнения и подпитки системы водой. Так-то последовательность ясна - подключаю подачу водопроводной воды к системе, включаю подачу воды и заполняю системы. В итоге я получу в системе давление аналогичное давлению в водопроводной магистрали, а это, наверное, неправильно. И диафрагма расширительного бака может прогнуться.
    Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • Моя схема1.jpg
    Dkulikov , 08.02.14
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    3.889
    Благодарности:
    1.133

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    3.889
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Ужгород
    Открываем пропиточный кран и на манометре контролируем давление 1-1,5 достаточно. Закрываем подпилочный кран.
    От литража Со зависит Думаю должно хватать родного.
    Пересчитай по 100 ват.
    Нет. есть встроенная.
    Через тройники.
    На батареях нижним краном. :hello:
     
    cantexnik , 08.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Dkulikov
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Dkulikov

    Участник

    Dkulikov

    Участник

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    На батареях нижним краном.
    Я думал назначение нижних шаровых кранов только перекрывать линию для возможности замен батареи без слива теплоносителя.
    Почему нельзя регулировать проток теплоносителя термоголовками?
    Еще вопрос назрел - читал, что в термоголовках даже при полном их закрытии остается небольшой проток теплоносителя - получается, что батарею не получится снять и поменять
     
    Dkulikov , 08.02.14
    #3 + Цитировать
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.491
    Благодарности:
    2.278

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.491
    Благодарности:
    2.278
    Адрес:
    Пенза
    Правильнее назвать их в данном контексте не термоголовками, а термовентилями (термоклапанами) уже на которые устанавливаются термоголовки.

    Большинство сейчас выпускаемых термоклапанов имееют возможность работать и как отсечные. Но, например, на некоторых, для этого нужно снять пластиковый колпачек и накрутить специальный металлический. А некоторые и штатным маховичком могут перекрывать наглухо. Это нужно смотреть в техдоках на конкретный термоклапан.

    Так, что при использовании большинства термоклапанов батарею можно снять и поменять.
     
    Inchin , 08.02.14
    #4 + Цитировать
  5. Владимир196905
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    6

    Владимир196905

    Живу здесь

    Владимир196905

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Чехов
    Подскажите, плз, в какой программе такие схемы рисуют?
     
    Владимир196905 , 08.02.14
    #5 + Цитировать
  6. Dkulikov
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Dkulikov

    Участник

    Dkulikov

    Участник

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Inchin спасибо за пояснение, учту при выборе термовентилей. Если не сложно прокомментируйте другие мои вопросы, особенно интересно про необходимость дополнительного насоса.
    Схему рисовал в Фотошопе на основе схемы одного из форумчан (в чем он рисовал самому интересно).
     
    Dkulikov , 08.02.14
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.491
    Благодарности:
    2.278

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.491
    Благодарности:
    2.278
    Адрес:
    Пенза
    Неправильно.
    Гидравлический и теплотехнический расчет покажет нужен или нет. На обратку бы не стал ставить насос.

    Нет времени на изучение оборудования по Вашей ссылке. Точнее для того, чтобы сказать да или нет, нужно сделать проект. А не сделав проект, сказать да или нет может только экстрасенс.

    Очень неконкретный вопрос. Поэтому отвечу так. Радиаторы нужно балансировать и регулировать балансировочными на их обратках, или преднастройками на термовентилях. НСУ ТП, подключенный к общей магистрали двухтрубки балансируется так же как радиатор, только как большой и мощный, исходя из требуемого для него массового расхода теплоносителя. Петли же ВТП при их регулировке и балансировке между собой, отношения к балансировке всей системы не имеют. И регулировка-балансировка петель на коллекторе ТП уже не влияет на балансировку всей системы. И к ней не относиться.

    Расходомеры возможно и не будут нужны, если заранее в проекте будут высчитаны значения преднастроек для термовентилей или коллекторных групп. Термоголовки же не имеют никакого отношения к балансировке и регулировке радиаторов. Они только управляют теплоотдачей для одного конкретного уже сбалансированного и отрегулированного радиатора.

    ГБ дополнительная не нужна. А остальное - Возможно да, возможно нет. Зависит от конфигурации и топологии системы.

    Очень ошибочный расчет.

    Заполняете через самую нижнюю точку системы, очень слабым напором, лучше вручную заливая через шланг. Через сливной кран. Выдавливая воздух вверхи и последовательно спуская воздух из Маевских с первого по верхний этажи.

    Подпитывать же систему не нужно вообще. Просто худой ее не нужно делать. Вы не не подливаете в систему охлаждения своего авто водой из под крана? И если у Вас "уходит" тосол, то едете на автосервис.

    Кто "подпитывал" систему охлаждения авто из под крана - знает к чему это приводит. В системе отопления это приводит к тому же самому.
     
    Inchin , 08.02.14
    #7 + Цитировать
  8. Dkulikov
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Dkulikov

    Участник

    Dkulikov

    Участник

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Inchin прояснили, спасибо.
    Итак, подключаю коллектор радиаторов и коллектор ТП через тройник непосредственно на подачу (обратку). Подскажите примерный расчет радиаторов - расчет теплопотерь и т. п. не осилить
     
    Dkulikov , 08.02.14
    #8 + Цитировать
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.491
    Благодарности:
    2.278

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.491
    Благодарности:
    2.278
    Адрес:
    Пенза
    Если не можете осилить сами теплорасчет и т. п. то как же Вам помочь-то? Если посоветовать купить столько радиаторов, "чтобы точно хватило", то это с моей стороны будет вредоносный совет. Так как Вы потратите несколько десятков тысяч рублей больше, чем Вам было бы необходимо. Или учитесь сами, или нанимайте специалистов. Третий-то вариант, делать с избытком самый дорогой получается, да и некомфортный.

    Радиаторы рассчитываются или с помощью специальных программ, или в помощью упрощенной методики, учитывая тип радиатора, температуру теплоносителя на входе, на выходе, температуру окружающей среды, а также необходимый для этого режима массовый проток теплоносителя через радиатор. И уже потом, исходя из полученной таблицы выбирается количество секций или типоразмер радиатора. Под потребности в тепле, исходя из проведенного расчета теплопотерь покомнатно для Вашего дома.

    МС-140М-500 Режим 75-65-20.jpg Перерасчет мощности. Таблица корректировки. 1024_70.jpg Рифар биметалл 500. 60-50-22.jpg Сира Груп 75-65-20.jpg Тепловой пересчет мощности секционных радиаторов.jpg
     
    Inchin , 08.02.14