Схемы обвязки солнечных коллекторов

Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем HomeMaster, 11.01.14.

  1. HomeMaster
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164

    HomeMaster

    Живу здесь

    HomeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Хабаровск
    Схемы обвязки солнечных коллекторов
    Большинство вопросов к работе солнечых коллекторов возникает из-за неграмотной обвязки системы. Существует большое количество схем обвязки, тем не менее у нас пользуются в основном одном. Предлагаю пообсуждать над премуществами и недостатками разных схем обвязки:

    1. Активная схема обвязки drainback см. статью
    2. Активная гликолевая схема обвязки см. статью
    3. Термосифонная схема см. статью

    Очень понравилась drainback (1), пока она почти не известна в России.
    Самая популярная схема (2).

    Если у вас есть другие схемы, то предлагаю накидать в тему.
     
    HomeMaster , 11.01.14
    #1 + Цитировать
  2. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.544
    Благодарности:
    863

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.544
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Екатеринбург
    Что то подобное пытаюсь делать самостоятельно
    http://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-6 пост 76
    подумываю правда еще о том как сюда пристроить тепловые (особенно контурные) трубы.
    То есть я точно за первую схему, в ней есть сложности, но нужно их как то усовершенствовать.
     
    kivik71 , 11.01.14
    #2 + Цитировать
  3. HomeMaster
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164

    HomeMaster

    Живу здесь

    HomeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Хабаровск
    пакет1.png пакет2.png пакет3.png пакет32.png пакет32-гвс-отоп.png пакет32-гвс-отоп2.png схема1_плоские.png схема5.png Основные гликолевые схемы обвязки:
     
    Последнее редактирование: 15.01.14
    HomeMaster , 15.01.14
    #3 + Цитировать
  4. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    4.482
    Благодарности:
    2.295

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    4.482
    Благодарности:
    2.295
    Адрес:
    Москва
    Плюсы у нее, конечно есть. Но эта схема не прощает ошибок установки. Есть жесткие требования по уклонам труб, иначе вода полностью не сольется и разморозит систему. Учитываю низкий уровень подготовки подавляющего большинства установщиков солнечных коллекторов в России, в результате будем иметь много неработающих систем.

    Думаю, эта схема также не применима для вакуумных коллекторов, которые наиболее популярны в России. Вакуумники без теплоносителя плавятся (точнее, их резинки и термодатчики).

    Drainback в основном применяется там, где есть минусовые температуры, но небольшие (как на больше части в США, в северных районах и там применяются гликолевые схемы)

    Хотя, конечно, хорошо бы испытать такую систему и при жестоких морозах - ситуация, которую описал @Sergeydoc здесь #129 нередка. Действительно, гликоль сильно густеет при морозе более -35С. Но при таких температурах, скорее всего, потребуется принудительный подогрев трубопроводов перед запуском циркуляции - но в таком случае у драйнбэк схемы не будет преимущества перед гликолевой. Тут нужно брать хороший запас по диаметру трубы до коллектора, чтобы холодная труба при закачке не закупорилась льдом. Опыта эксплуатации при жестоких морозах в России для drainback нет. Учитывайте также, что высокая температура может быть только при стагнации коллектора, при нормальной эксплуатации при -40С в плоском коллекторе может быть и минус.
     
    Leo2 , 15.01.14
    #4 + Цитировать
  5. HomeMaster
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164

    HomeMaster

    Живу здесь

    HomeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Хабаровск
    Воду применяют в Америке, но никто не запрещает использовать в drainback и гликоли (да и в Америке используют не только воду). При этом, как бы не были заморожены трубы, прокачать через неё теплый гликоколь проблем не составит. Drainback + гликоли - это самое то для наших морозов.
    Это также будет способствовать и повышению КПД. Т. к. ночью весь объем теплоносителя во внешних трубах опускается до температуры улицы, который утром нужно протолкнуть и разогреть. У пустого коллектора и труб теплоёмкость минимальна, поэтому и ночные потери минимальны. Старт утром быстрый. Никакой паразитной обратной циркуляции ночью. И все это я и привожу для регионов где температуры нередко зашкаливают за -35 и ниже (как у нас).
     
    HomeMaster , 16.01.14
    #5 + Цитировать
  6. HomeMaster
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164

    HomeMaster

    Живу здесь

    HomeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Хабаровск
    С чего бы это? Это ваши плавятся? :) В нормальных вакуумных коллекторах нет никаких резинок, нет пенопласта. И датчики стоят с температурами до 500 градусов.
     
    HomeMaster , 16.01.14
    #6 + Цитировать
  7. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    4.482
    Благодарности:
    2.295

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    4.482
    Благодарности:
    2.295
    Адрес:
    Москва
    @HomeMaster, может вы и правы. Вы испытывали такую систему? Как выбирать диаметр труб знаете?

    Не видел таких датчиков. Модельку подскажете?
    Пенопласта конечно нет. С резинками я немного утрирую, но в дешевых и резинки можно найти - хотя бы пыльники - от них при первой же стагнации мало чего останется.

    Наши не плавятся - мы их до стагнации стараемся не доводить ;)
    А вот датчик один раз перегорел - оказалось, он до 150С. Причем в китайских контроллерах и насосных станциях я других не видел. Обычный PT-1000

    Если заложить в алгоритм работы системы ежедневную стагнацию - не знаю, какие вакуумные это выдержат.
     
    Последнее редактирование: 16.01.14
    Leo2 , 16.01.14
    #7 + Цитировать
  8. HomeMaster
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164

    HomeMaster

    Живу здесь

    HomeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Хабаровск
    Пока не испытывали, но планирую. Диаметр труб будем делать такой же, т. к. больший нужен только для избежания прогибов. На гликоле это не сильно страшно. Да и нужно по максимуму делать вертикальные участки. Наклон коллекторов мы и так делаем (в двух плоскостях).

    По датчикам. Да по-моему, все современные коллекторные PT1000 до 500С. Ну хотя бы от контроллера SR1188 (Пр-во Китай). Кабель до 280С, но не нужно его к трубе приматывать. По факту датчики и кабель переживают неоднократные стагнации, даже если привязать кабель к голой трубе.
     
    HomeMaster , 16.01.14
    #8 + Цитировать
  9. HomeMaster
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164

    HomeMaster

    Живу здесь

    HomeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Хабаровск
    Ну вы же продаете коллекторы, неужели никто из неумелых монтажников не доводит?
     
    HomeMaster , 16.01.14
    #9 + Цитировать
  10. HomeMaster
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164

    HomeMaster

    Живу здесь

    HomeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Хабаровск
    А с чего бы в drainback каждый день стагнация должна быть? Для них стагнация такая же редкость.
    В нормальном режиме, как только коллектор чуть нагрелся (например >10C чем в теплоаккумуляторе), начинается циркуляция. А, например, если свет выключили (или бесперебойник сдох), то после стагнации (в отличии от других систем) она сама запускается как ни в чем не бывало.
     
    HomeMaster , 16.01.14
    #10 + Цитировать
  11. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    4.482
    Благодарности:
    2.295

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    4.482
    Благодарности:
    2.295
    Адрес:
    Москва
    А по моим данным нет. Как раз на этом датчике и есть резинка, которая плавится.
    А зачем неумелых на монтаж посылать?
    Летом у вакуумников перегрев не редкость. Если нет сброса тепла, циркуляция останавливается, коллектор кипит/стагнирует.
    Интересно будет посмотреть, насколько больше будет расход энергии на циркуляцию теплоносителя - это же один из минусов drainback. Диаметр не только из-за прогибов. В драйнбэк важно уменьшить гидравлическое сопротивление, почему - вы должны знать, наверняка ведь прочитали больше, чем выложили сюда.
    Интересно, наш коллега @solarmaster что по поводу drainback для вакуумников скажет? Он говорил, что опыт у них большой, может они уже испытывали и такую систему ;)?
     
    Leo2 , 16.01.14
    #11 + Цитировать
  12. HomeMaster
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164

    HomeMaster

    Живу здесь

    HomeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Хабаровск
    Так неумелые не свои, а сторонние монтажники. Вы же отдельно коллекторы без монтажа продаёте?

    Не должен кипеть ни летом, ни зимой. Видимо неправильно считаете или не делаете аварийный сброс тепла.
     
    Последнее редактирование: 16.01.14
    HomeMaster , 16.01.14
    #12 + Цитировать
  13. Sergeydoc
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    320

    Sergeydoc

    Живу здесь

    Sergeydoc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    поселок городского типа Хор
    @HomeMaster, Здравствуйте. Вы насколько я понял с "Гепириона"? На днях взял еще один 30-ти трубный на вашей фирме, надо сказать не дорого! Но не об этиом. Установл, хотел порадоваться да не получается, :no::aga:,проблема в том что сильно покрываются инеем, просто становятся белыми, и отходят только часов в 13-14.т.е упускаем много солнца. Я понимаю что из за сильных морозов, сейчас по утрам -35-38*С но всеже, как то с этим можно бороться? Может полить чем или помазать? Пробовал протирать трубки спиртом, ну чтобу на чистое стекло не так лип иней, не помогает. Извеняюсь что не по теме:hello:А если по теме то вот, набросал схемку обвязки для себя, сижу кубатурю, будет работать или нет? В качестве контроллера вот это.http://www.ekits.ru/index.php?productID=3071
     

    Вложения:

    • Отопление 2.png
    Sergeydoc , 20.01.14
    #13 + Цитировать
  14. HomeMaster
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164

    HomeMaster

    Живу здесь

    HomeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Хабаровск
    Проблема с нашим климатом. Очень высокая влажность и мороз, но это бывает не каждый день.
    Покрывается все, машины на стоянке, деревья и т. д. Температура падает, воздух уже не может удерживать достаточное кол-во влаги и она конденсируется на всем. Мазать ничем не поможет.
    Может немного помочь авиационная жидкость против обледенения самолетов, но она тоже быстро испаряется. Если ставите машину на стоянке, то могли заметить, что машины с автопрогревом (заводятся несколько раз за ночь) утром имеют чистое стекло?
    Можно пойти таким путем, потратить немного энергии на обогрев коллектора ночью, но днем это должно компенсироваться улучшенным сбором тепла. Хотя нет, в heat pipe это не сработает. Трубка запирается и обратно тепло в колбу не передаст (теоретически), но попробовать можно.

    Но еще один момент! При появлении измороси на колекторе, по опыту, коллектор почему-то теряет не очень много.

    По схеме не пойму как подключен теплоаккумулятор (квадратик с ТЭном?) в контур.
     
    Последнее редактирование: 20.01.14
    HomeMaster , 20.01.14
    #14 + Цитировать
  15. HomeMaster
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164

    HomeMaster

    Живу здесь

    HomeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Хабаровск
    Нет ваша схема работать не будет. Циркуляция будет не такая как вы задумали. Радиаторы будут сидеть на обратке.
     