1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

Поэтапное строительство каркасного дома

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий6599, 03.12.13.

  1. Дмитрий6599
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242
    Адрес:
    Москва
    По таблице для ригелей (брус, сосна) ширина150мм, сечение 400 мм длина 6м. Сосредоточенная нагрузка - 500 кг, запас по прогибу - 8 раз, разрушающая гагрузка - 5867кг. с учетом веса самой балки, балок перекрытия и межккомнатных перегородок 2 этажа - распределенная нагрузка не более 1000 кг. По идее по нормам проходит.
     
  2. Stegaz
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Stegaz

    Участник

    Stegaz

    Участник

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Литва
    По прогибу 13мм выдаёт, это не 8 раз, при нагрузке 200кг/кв.м!
    где вы её такую возьмёте)

    почему бы не перекрыть без ригеля, но лагами 50*250, каждые 300мм?
     
  3. Дмитрий6599
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242
    Адрес:
    Москва
    Думал над этим. Только вот какая петрушка получается: 1. Расчет с ригелем 150х400 (прогон 6м.) и балками 50х200 с шагом 575мм, перекрываемый пролет 2900мм 2. Расчет перекрытия пролета 6м балками 50х250 с шагом 300мм. Что надежнее?
     

    Вложения:

    • рассчет балки.png
    • расчет перекрытия.png
    • расчет перекрытия 2.png
  4. Stegaz
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Stegaz

    Участник

    Stegaz

    Участник

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Литва
    Объясните откуда концентрированная нагрузка в 500кг?
    Надёжнее всегда то где меньше прогиб естественно.
    Не рассматривали вариант с двумя прогонами и не разрезными балками поверху, предугадываю самый экономичный вариант получится.
     
  5. Дмитрий6599
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242
    Адрес:
    Москва
    Нагрузка стояла в калькуляторе, я ее не менял. Нагрузку на прогонную балку измерил не правильно. Надо было просто шаг балок поставить 3000 мм. Перемерил. По нагрузке проходит. Два прогона и лаги сверху не рассматривал, т. к. в этом случае проще использовать двутавровые деревянные балки - в этом случае жертвуем высотой потолка как минимум на 200 мм. .Думаю в сборную балку еще слой фанеры добавить, тогда на втором этаже и пляски устраивать можно будет.
     

    Вложения:

    • расчет балки 2.png
  6. Stegaz
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Stegaz

    Участник

    Stegaz

    Участник

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Литва
    Возьмите толстую ОСБ, например 22мм - такая же как и на полу второго этажа, для унификации, вырежте нужной длинны и 40см высоты, намажте хорошенько клеем с обеих сторон и наложите стропилины 50*200, всё крепко свяжите (желательно даже прошпильковать), получиться готовая клееная балка деформативность которой будет в разы меньше. Один важный момент - стык листов ОСБ не должен находиться по середине пролёта, надо вынести на максимальное удаление от центра где момент меньше.
     
  7. Дмитрий6599
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо за диалог. :hndshk: Унификация дело хорошее, тем более, что длина листа ОСБ 2500 против 1500 фанеры. Только вопрос - по жесткости на ребро что крепче фанера или Осб? Если одинаковые - тогда конечно буду использовать осб. И еще - каким клеем лучше данную конструкцию склеить?
     
  8. Stegaz
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Stegaz

    Участник

    Stegaz

    Участник

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Литва
    отличная тема по этому поводу https://www.forumhouse.ru/threads/199810/
     
  9. Дмитрий6599
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242
    Адрес:
    Москва
    Просмотрел данную тему и не только - все, что нашел по запросам: перекрытие больших пролетов, балки перекрытия. балки Деревягина и т. д, Ничего определенного применительно к моей ситуации не нашел. Одни говорят - гуд! Другие - слабо! Неизменны лишь результаты калькулятора. Стало быть от них и отталкиваемся. В общем принимаю вариант с составной балкой (по калькулятору проходит) После перекрытия 1 этажа возьму с собой еще кого-нибудь (я вешу 110 кг) и по центру перекрытия попрыгаем. Если будут признаки батута - по центру прогона поставлю опорный брус 150х150. Эта операция дополнительного гиммора не вызовет. Единственно нигде не нашел - что же все-таки в балку лучше фанера или ОСП?
     
  10. СолнечныйДождик
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    СолнечныйДождик

    Участник

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    Здравствуйте, форумчане. Интересует каркасное строительство, хотим с мужем построить дом своими силами, своими руками. Подскажите пожалуйста, где можно изучить этот "код" о котором всегда упоминают, по каркасному строительству?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  11. Stegaz
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Stegaz

    Участник

    Stegaz

    Участник

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Литва
    код - я так понимаю норма, то это СП 31-105 2002г, всё это можно найти в faq форума: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
     
  12. СолнечныйДождик
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    СолнечныйДождик

    Участник

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
  13. Дмитрий6599
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242
    Адрес:
    Москва
    Доброго всем здравия! Вот на конец на зтапе проектирования работу вроде завершил. Прошу конструктивой критики. Итак: (перед применением материал антисептируем)
    1. На оголовках свай собираем ростверк из сшитых между собой 3-х досок 50х200мм (под него рубероид - 3 слоя). Балки к оголовкам крепим глухарями (предварительно проверив диагонали).
    2. Пришиваем обвязную доску 50х200мм.
    3. Выставляем лаги 50х200мм с шагом 625мм
    4. С отступом от краев 150-200мм делаем временный настил из дюймовки.
    5. Собираем и выставляем стены.(из доски 50х1500)
    6. Делаем перекрытие 1 этажа (50х200)
    7. По периметру обшиваем ОСБ
    8. Над 2-ым этажом голову особо не ломал - огромное спасибо Porcupine и его теме:
    "Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками"

    Данную тему принял как инструкцию. Стены 2-го этажа делаем со сплошным ригелем (избавляет от необходимости установки внутренних перегородок и решает вопрос со стропильной системой). Итак собираем и устанавливаем стены 2-го этажа из доски 50х150 (на пол - как и на 1-ом стелем временно дюймовку.
    9. Собираем перекрытие 2 этажа (50х200)
    10 Обшиваем стены ОСБ
    11. Стропилку будем собирать из ферм (технология сборки ферм описана в вышеуказанной теме.) Итак собираем и устанавливаем фермы (из доски 150х50) с шагом 800мм
    12. Далее контробрешетка и обрешетка.
    13. Самозащелкивающаяся фальцевая кровля.
    Это задача максимум на сезон. Ну а там как пойдет.
     

    Вложения:

    • 1 этаж.png
    • 2 этаж.png
  14. Дмитрий6599
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые форумчане - вопрос по поводу пиломатериала: кто-нибудь сталкивался с продукцией Верейского Лесокомбината (Нарофоминский р-н)? Созванивался с ними - пилорама у них дисковая, говорят, что продукция соответствует ГОСТУ Спросил - когда можно заказать, но заказ нужен будет не раньше середины мая. Говорят приезжай, чтонибудь придумаем (у меня участок примерно в 3-х километрах от лесопилки). На данный момент цена обрезного материала 1-го сорта ГОСТ у них 6200 р. за куб. Если кто пользовался продукцией данного производителя - большая просьба оставить свой отзыв. Думаю интересно будет не только мне.
     
  15. Дмитрий6599
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Дмитрий6599

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    242
    Адрес:
    Москва
    Доброго Всем здравия! Прошло немало времени после последнего сообщения. Для себя время даром не терял (но это я так считаю). Продолжаю штудировать форум, в части меня касающейся. Заказал пиломатериал - получилось примерно 24 м.куб, Купил инструмент. Сейчас жду погоды, чтобы завести материал. Антисептик выбрал - Нортекс-доктор для древесины.(если кто с ним работал - просьба поделится своим мнением)
    Волнуюсь как невеста перед брачной ночью. Возник вопрос: чтобы не было щелей в местах соединений (сдвоенные стойки, между лежнем и обвязкой и т. д.) сразу проложить вспененным полиэтиленом или по мере их образования запенить? Если сразу - то какой толщины полиэтилен использовать?
     

    Вложения:

    • 20140317_143632.jpg
    • 20140317_174028.jpg