    Проблемка в следующем, стало не хватать мощности например работают три конвектора по 2 квт + помелочи (свет,холодильник, телек) и если включаеш чайник то сработывает автомат приходиться предворительно выключать один конвектор, и только потом включать чайник. Вопрос вследующем можно ли вместо 32 автомата поставить более мощный и как при этом измениться схема (схему прилагаю) в щитке.
    Состолба до дома идёт СИП-4 2х16, далее до считка ВВГнг 2х10.
     

    Вложения:

    • Схемка.jpg
    nikolai_77 , 26.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вводной можно 40А, групповые 32А, но только если в самом щитке монтаж 10мм2 от счетчика до групповых и не менее 6мм2 остальное.
     
    Avs7153 , 26.09.13
    #2 + Цитировать
  3. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    14

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новосибирск
    Тоесть 32А я меняю на 40А, а 25А на 32А?
     
    nikolai_77 , 26.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, причём вводной 32 при этой "ротации кадров" не выбрасываете! :aga:
    Но еще раз - если сечения проводов внутри щитка будут меньше, пожжете щиток!
    После 40 автомата - 10мм2, после 32 - 6мм2, можно тоже 10мм2.
    И если захочется большей безопасности, сразу после счетчика поставьте УЗО 63А/30мА типа АСS, можно АС и контроль напряжения УЗМ-51М. И то и другое по 2 модуля занимают места.
     
    Avs7153 , 26.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280

    Konstantin11

    Се человек

    Konstantin11

    Се человек

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Мытищи
    Nikolai_77, меняйте смело.
    Что там понимают владельцы линии, сетевая организация и прочие лохи? Вам же надо...
     
    Konstantin11 , 26.09.13
    #5 + Цитировать
  6. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    14

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новосибирск
    Большое спасибо за помощь.
     
    nikolai_77 , 26.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280

    Konstantin11

    Се человек

    Konstantin11

    Се человек

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Мытищи
    Nikolai_77, чего обижаться-то?
    Вы же взрослый человек, понимаете что такие вопросы решаются не на форуме, а с теми, кто выдавал вам разрешение на присоединение.
     
    Konstantin11 , 26.09.13
    #7 + Цитировать
  8. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    14

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новосибирск
    А с чего Вы взяли что я обиделся?
    Насчёт разрешения на присоединения, у нас в садовом обществе нет такого понятия каждый подключается сам.
     
    nikolai_77 , 26.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня аналогичная халява. Пока что. :hello:
     
    Avs7153 , 26.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280

    Konstantin11

    Се человек

    Konstantin11

    Се человек

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Мытищи
    Мне так показалось. Прошу извинить, не хотел этого.

    nikolai_77, основная проблема вот в чем: этот автомат, про который вы пишете, вводной, он ограничивает потребление энергии вашим участком. А энергия - она ведь откуда-то берется, правильно? И при бесконтрольном наращивании потребления ваши сети начинают медленно, но верно сдыхать. Выражается это в прогрессирующем падении напряжения в них, с 220 положенных вольт до 200... 180... 160...

    Понимаете?

    Это первое.
    Второе - это может быть реально небезопасно. Настоятельно прошу вас прочитать этот вот пост об автоматических выключателях. Как раз рассматривается ваш случай.
     
    Konstantin11 , 26.09.13
    #10 + Цитировать
  11. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    14

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новосибирск
    Тоесть Вы считаете что с 40А у меня будут проблемы а с 32А нет?
     
    nikolai_77 , 26.09.13
    #11 + Цитировать
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При указанных сечениях проводов и кабелей проблем их перегрузки не будет.
    А проблема перегрузки общей линии и трансформатора вполне реальна.
    Но это будет Ваш следующий вопрос в теме "Какой стабилизатор выбрать", что окончательно погубит сеть. :aga:
     
    Avs7153 , 26.09.13
    #12 + Цитировать
  13. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280

    Konstantin11

    Се человек

    Konstantin11

    Се человек

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Мытищи
    Замена 32А на 40А вам мало что даст, это прибавка всего порядка 1,7 кВт., и то, при нормальном напряжении. Не хватит запитать даже один ваш конвектор.
     
    Konstantin11 , 26.09.13
    #13 + Цитировать
  14. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    14

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новосибирск
    Советуете поставить автомат более мощный чем 40А:)
     
    nikolai_77 , 26.09.13
    #14 + Цитировать
  15. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280

    Konstantin11

    Се человек

    Konstantin11

    Се человек

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Мытищи
    Nikolai_77, нет. Если бы я был на вашем месте - то просчитал бы сопротивление петли "фаза-ноль" (или померял бы его, это несложно), и исходя из этого прикинул бы какой автомат обеспечит хоть какую-то защиту.

    Если увеличить нет возможности - рисковать бы не стал.
     
    Konstantin11 , 26.09.13